金和城A区4#、5#住宅楼工程
施 工 现 场 临 时 用 电 组 织 设 计
编制: 白亚超 审核: 闫玉冰
赤峰建设建筑(集团)有限责任公司
2017年04月10日
1 / 43
施工现场临时用电组织设计
一、工程概况
金和城A区4#、5#住宅楼工程由赤峰航安房地产开发有限公司进行投资开发,设计单位为青岛理工大学设计研究院设计,监理单位为内蒙古天虹建设监理有限责任公司,施工总承包单位是赤峰建设建筑(集团)有限公司。工程位于赤峰松山北城区,松州路西侧,化肥街北侧。该工程地下二层,地上29/33层,建筑总面积约45500㎡;结构类型为框剪结构,地下层高为3.6m,地上部分建筑总高度最高为92.8m/104.8m。
结合本工程实际情况,参照《施工现场安全管理规程》,必须合理、及时地作好防护设施,尽量避免事故发生,确保施工现场安全。
二、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
三、施工条件
序号 1 2 3 4 机具名称 塔式起重机 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 型号 TQ90(自升式) GT6/14 QJ40-1 GW40 安装功率(kW) 58 11 5.5 3 数量 1 1 1 1 合计功率(kW) 58 11 5.5 3 2 / 43
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 钢筋弯曲机 交流电焊机 木工圆锯 钢筋弯曲机 镝灯 移动箱 塔式起重机 镝灯 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 移动箱 交流电焊机 钢筋弯曲机 自落式混凝土搅拌WJ40 BX3-120-1 MJ104 WJ40 TQ90(自升式) GT6/14 QJ40-1 GW40 WJ40 BX3-120-1 WJ40 3 9 3 3 8 10 58 8 11 5.5 3 3 10 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 3 3 8 10 58 8 11 5.5 3 3 10 9 3 20 机 21 白炽灯 JD350 15 1 15 1 1 1 四、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置
3 / 43
及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔式起重机
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn=58kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.4/0.25)1/2×58=73.36 kW Pjs=Kx×Pe=0.85×73.36=62.36kW Qjs=Pjs×tgφ=62.36×1.33=83.15kvar (2)、钢筋调直机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×11=7.15kW
Qjs=Pjs×tgφ=7.15×1.02=7.29kvar (3)、钢筋切断机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×5.5=3.58kW
Qjs=Pjs×tgφ=3.58×1.02=3.65kvar (4)、钢筋弯曲机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW
Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (5)、钢筋弯曲机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW
Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (6)、交流电焊机
Kx=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29
将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量
4 / 43
Pn=Sn×Cosφ=9×0.4=3.6kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.5/1)1/2×3.6=2.55 kW Pjs=Kx×Pe=0.5×2.55=1.27kW Qjs=Pjs×tgφ=1.27×2.29=2.92kvar (7)、木工圆锯
Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.65×3=1.95kW
Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar (8)、钢筋弯曲机
Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW
Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (9)、镝灯
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.85×8=6.8kW
Qjs=Pjs×tgφ=6.8×1.33=9.07kvar (10)、移动箱
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.85×10=8.5kW
Qjs=Pjs×tgφ=8.5×1.33=11.33kvar (11)、塔式起重机
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn=58kW
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.4/0.25)1/2×58=73.36 kW Pjs=Kx×Pe=0.85×73.36=62.36kW Qjs=Pjs×tgφ=62.36×1.33=83.15kvar (12)、镝灯
Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
5 / 43