WORD格式 可编辑
光纤到户国标工程实施细则
专业知识整理分享
WORD格式 可编辑
一、光纤到户通信设施建设分工界面
工程界面一:管道
管道分工界面图
工程界面二:光缆
专业知识整理分享
WORD格式 可编辑
光缆分工界面图
工程界面三:配线设备
用户接入点电信业务经营者1配线光缆ODF架? 用户接入点设置的配线设备 ? 1 共用配线箱或光缆交接箱时 ? 住宅建设方负责箱体的设计、采购与安装
? 2 分别设置配线箱或配线柜时
ODF架配线光缆电信业务经营者2ODF架? 各自负责箱体或机柜的设计、采购与安装
用户光缆电信业务O配线光缆经营者3DF架? 交换局侧的配线模块、光分路器由电信业务经营者负责配置安装
? 用户侧的配线模块由住宅建设方负责配
电信业务经营者N配线光缆ODF架置安装
? 光跳纤应由接入通信业务的电信业务经营者负责
交换局侧用户侧
专业知识整理分享
WORD格式 可编辑
开发商分工一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备间 电信间 红线内管道、衔接井 楼内水平及垂直线槽 家居信息箱 入户光缆(水平光缆) 楼层分纤箱 用户光缆(垂直光缆) 配线设备及配件 开发商提供 说明 参照国标和深通业[2014]1号文件 参照国标和深通业[2014]1号文件 做4孔以上110mm的PVC管道,人井或双页手井 镀锌线槽 标准型:高:280±30(mm)、宽:380±30(mm)、深:100±10(mm);增强型: 高:380±30(mm)、宽:480±30(mm)、深:100±10(mm) 2芯以上G.657A型单模蝶形光缆 参考尺寸450x350x85mm((高x宽x深) G.652D型单模光缆 ODF机柜、光缆交接箱等
二、用户接入点设置
专业知识整理分享
WORD格式 可编辑
(一)配线区:根据住宅建筑的分类、住户密度,以单体或若干个住宅建筑组成配线区域(即用户交接配线设备所辖区域) (二)设备间及电信间配置
1、设备间:住宅区内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的房屋。是多家电信运营商配线光缆的引入部位,同时也是建筑区多个电信间至设备间配线光缆的汇聚部位。设备间安装接入网设备、传输设备、电源等,当建筑规模较小,只有一个配线区(300户)时,设备间可直接作为用户接入点。每一个楼宇区域应设置一个设备间,设备间宜设置在物业管理中心,设备间面积约为10-15m2,平面示意图如下:
2、电信间:住宅建筑内放置配线设备并进行线缆交接的专用空间。通常作为用户接入点机房放置配线设备并进行电信运营商配线光缆与用户光缆交接。电信间面积为10-15mm2,平面示意图如下:
专业知识整理分享