CHENG
4.3.7水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺 4.3.7.1水泥基渗透结晶型防水涂料材料特点
具有极强的化学渗透和催化结晶能力,使混凝土基层具有优异的抗渗性能,能长久抵抗120米以上水头的高水压。
具有优异的自愈能力,产品中独有的活性物质,遇水被激活,促使水泥再产生新的结晶体,可以封堵0.4以下的裂缝,从而把水堵住。
具有优越的自呼吸功能,产生的结晶体可以阻挡水的渗透但不阻挡气体的通过,不影响混凝土的呼吸,可以保证混凝土结构的干爽、不潮。
具有良好的耐温、耐湿、耐老化、耐紫外线、耐碳化、抗辐射性能。 涂层可耐各种化学品(包括弱酸性物质、碱性物质、氯化物、汽油、柴油等)的腐蚀,能明显提高混凝土的耐久性。
防水体系与混凝土形成一体,防水层不怕磕碰,能承受一定的外力作用。即使涂层破坏也不影响防水性能。
可在防水层上直接抹灰、油漆或铺贴瓷砖等装潢材料。 无毒、无公害,可安全用于饮用水等工程。 4.3.7.2 施工准备
(1)人员准备
配备好有资质的项目班子和劳动力资源。 (2)材料准备
做好材料计划 和材料进场质量检查,施工材料为水泥基渗透结晶型防水涂料。 (3)机具准备
按照施工计划合理配备工具设备
名 称 手持电动钢丝刷打磨机 吹风机 小平铲 CHENG
规 格 小型 用 途 打磨细部基层 基层清洁 清理基层 CHENG
扫帚 卷尺 盒尺 油漆刷 滚刷 刮板 抹子 消防器材 (4)技术准备
30米 3米 5寸 带规则凹槽(可选) 清理基层 度量尺寸 度量尺寸 涂刷细部节点 做平面防水层 做平面防水层 做立面防水层 备用 在施工之前,编制出针对性、合理、科学、先进、可行的施工技术方案,施工方案应该经过审批后方可实施。同时,应做好各种紧急情况下的应急预案,以期发生紧急情况时将损失减小到最低。
(5)现场准备
完成现场探勘,做好现场规划。 (6)资料准备 及时收集和整理工程资料 (7)作业条件准备
基面无缺陷及疏松物,无有机物、油污等其它粘结物。 4.3.7.3工艺流程
基层处理→基层湿润→制浆→涂刷→检验→养护→工程质量验收→临时保护 4.3.7.4操作要点
(1)基面检查:检查混凝土基面有无缺陷及疏松物,有无有机物、油污等其它粘结物,如有按要求进行修补加强或清理干净。
(2)基面湿润:先将基层表面的泥或浮灰清扫干净,用水充分湿润处理过的待施工基面。一般需要湿润4-12小时左右,使混凝土结构得到充分的润湿、润透,但不要有明水。
(3)制浆:严格按照水泥基渗透结晶型涂料说明书的配合比与水调混,混合时可用手电钻装上有叶片的搅拌棒搅拌(3-5分钟),随搅拌,随施工,一次调的料不宜过多,要在30分钟内用完,混合物变稠时要频繁搅动,中间不能加水、加料。
CHENG
CHENG
(4)涂刷:
①水泥基渗透结晶型涂料涂刷时需要用半硬的尼龙刷,不宜用抹子、滚筒油漆刷或油漆喷枪。
②应来回用力涂刷,以保证凹凸处都能涂上。
③水泥基渗透结晶型涂料涂层要求均匀,各处都要涂到。不宜过薄和过厚,其用量要控制在单位用量之内。
④当涂第二层时,一定要等第一层初凝后仍呈潮湿状态时(即24小时内,根据工地现场情况而定)进行,如太干则应先喷洒些雾水后再进行第二层的涂刷,总厚度达到设计厚度。
⑤注意将水泥基渗透结晶型涂料涂匀,阳角及凸处要刷到,阴角及凹处不能有水泥基渗透结晶型涂料的过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。 4.3.7.5检查验收
(1)水泥基渗透结晶型涂料涂层施工完后,需检查涂层是否均匀,用量是否够量,有无漏涂部位,以上现象如有出现,则需进行再次施工修补。
(2)水泥基渗透结晶型涂料涂层施工完后,需检查涂层是否有暴皮现象。如有暴皮部位则需去除,并进行基面的再处理后,再次用水泥基渗透结晶型涂料涂刷。 (3)水泥基渗透结晶型涂料涂层的返工处理,返工部位的基面,均需潮湿,如发现有干燥现象,则需喷洒些水后,再进行水泥基渗透结晶型涂料涂层的施工,但不能有明水出现。 4.3.7.6注意事项
涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工。
涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定使用量。 基层表面不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。
涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。
涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的90%; 涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
CHENG
CHENG
桩头处涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料施工
CHENG
CHENG
CHENG