2015热力公司
锅炉水冷壁爆管事故应急演练方案
1
热力公司
一、锅炉水冷壁爆管事故应急演练方案
一、 演习类别
事故类别:锅炉水冷壁爆管事故 二、演练项目
现场模拟演练:1号20T锅炉水冷壁爆管事故 三、演习时间:2015年1月 14日 四、演习地点:锅炉房 五、演习目的
为了有效预防、及时控制和消除突发性特种设备事故的
危害,最大限度地减少特种设备事故造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急救援机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,特制定本次事故预案演练方案。通过演练既可以检验本应急的有效性,又可以提高运行人员的操作技能以及事故的判断、对突发事故整体应急处理能力。
六、演练内容:
本次演练以40T供热站一台20T锅炉出现锅炉爆管事故为演练对象。目的是检验应急方案是否能满足要求,以便
2
在锅炉发生爆管事故时能够及时作出响应,将事故控制到最初阶段,避免人员伤亡和经济损失。 七、演习方式 现场模拟
二、演习组织机构
应急领导小组
组 长:XXX(经 理)
副组长:XXX(书 记) XXX(工会主席)
成 员:XXX(副 经 理) XXX(经理助理)
XXX(经理助理)
X X(安 全 员) XXX(40T供热站长)
参加人员: XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
3
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
三、演习组织内容及程序
(一)水冷壁管爆管事故及处理: 1、水冷壁管爆管现象: (1)汽包水位急剧下降;
(2) 给水流量不正常的大于蒸汽流量; (3) 炉温及排烟温度降低;
(4) 炉膛内有蒸汽响声,同时有蒸汽向外漏出; (5) 炉膛变正压,燃烧不稳或造成灭火。 (6) 炉灰、渣的排放出现困难.
2、水冷壁管爆管原因:
(1)管子被杂物堵塞,引起管子过热;
4
(2)给水品质不良造成腐蚀或结垢; (3)焊接质量不良或管子质量不良;
(4)升压速度过快造成过高的热应力拉伤管子; (5)设计或安装质量不良; (6)水冷壁膨胀受阻; (7)管外壁被腐蚀或磨损;
3、水冷壁管爆管处理:
(1)水冷壁管爆破不能维持汽包水位或造成熄火时,应立即停止该炉运行,保留引风机运行,维持通风系统运行,已排出炉内烟气和蒸汽;
(2)如果损坏不严重,能维持水位及正常燃烧时,降低负荷运行,申请停炉。
(3)停炉过程中,应视具体情况控制汽压、炉温、烟温,并尽可能慢地下降。 (二)演习程序
1、9时00分由现场总指挥下达演习命令
2、站长指挥运行操作人员按规程中的事故处理方法进行模拟操作,并口头表述操作过程,现场人员就近进行模拟操作。
3、现场指挥人员和小组成员监督整个操作过程并拍照。
4、演习完成后由现场指挥人员进行现场点评。
5