可编辑
7)做好放线保护,不能伤保护套和踩踏线缆; 8)线缆与接线端子、设备等连接时,应留有适当余量;
9)线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认;
10) 填写号放线记录;
11)线槽内线布放完后应盖好槽盖,满足防火、防潮、防鼠害的要求。 (6)网络机柜(箱)内接线
1)按设计安装图进行机柜、控制台等安装,安装螺丝必须拧紧; 2)机柜、控制台安装应与进线位置对准,安装时应调整好水平、垂直度,机座做好接地连接;
3)端接前,线缆做好绑扎,且留有活动余量; 4)使用专用工具;
5)准备好线缆端接表,依照端接表进行端接;
6)进入机柜(箱)的线,首先校验编号、固定,留有余量; 7)进入机柜(箱)的线,一般不允许有接头; 8)进入机柜(箱)的线,尽量避免交叉;
9)按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰;
10)选用同一型号的电缆颜色要尽可能统一,便于安装调试和维护; 11) 接线时,电源线、信号线的颜色加以区分;
12)接线完毕,由第二人进行复检确认后,方可送电,以免接线错误造成系统设备损坏。
(7)接地要求
1)各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆;
精品
可编辑
2) 设备采取联合接地方式,联合接地电阻不大于欧姆。 (8)工程调试
首先对单项设备及分系统的进行调试,调试无误后就可进行系统联调。在系统联调中,最重要的环节就是供电电源的正确性。其次就是信号线路连接的正确性。
(9)竣工验收
竣工验收是对整个综合布线系统的综合性验收,即整个系统的集成与联动功能。
本工程的验收应以行业相关的验收标准及规范进行验收,其质量所达到的等级标准也应以行业相关标准及规范来衡量
精品
可编辑
3、拟投入的主要施工机械设备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 机械设备名称 电锤 破孔钻 冲击钻 射钉枪 组套工具 人字梯 工程车 型号规格 38E SG76B SD-01型 杰韦弗 24件套 3米 1吨 数量 3 3 6 3 6 6 3 目前状况 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 来源 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 现停放地点 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司车库 备注 精品
可编辑
8 9 10 11 12 13 照度计 综合线路测试仪 阻抗表(摇表) 调压器 数字万用表 对讲机 LX101 DSP100 ZC25B3 K型 DT890 HR2 国产 国产 国产 3 3 3 3 6 6 6 6 5 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 自有 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 14 双绞线及同轴电缆剥线器 15 16 大对数电缆剪线钳 光纤剥线钳 精品
可编辑
17 18 19 20 21 剥线钳 模块打线刀 光纤熔接器 FLUKEDSP4300 游标卡尺 国产 国产 国产 国产 国产 8 8 1 2 6 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2013年购入已使用2年 、状况完好,目前未使用 2014年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 2012年购入已使用1年 、状况完好,目前未使用 自有 自有 自有 自有 自有 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 公司库房 备注:“目前状况”应说明已使用所限、是否完好以及目前是否正在使用,“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况,正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目,并提供相关证明材料。
精品