可编辑

★要有完整的UPS电源布线预算说明书和决算说明书;

★UPS设备由甲方提供(UPS设备在总行电子设备选型范围内选择); ★10KVA以下UPS输入电源采用二相三线供电方式(根据实际情况确定),20KVA以上(包括20KVA)UPS输入电源采用三相五线供电方式;

★UPS输入端输出端要求安装防雷装置,即电源一级二级防雷; ★要有外接发电机转换装置;

★电源配线采用符合国标的ZRBV阻燃线和YJV电缆线。 (6)综合布线和UPS布线的其他要求

★设备间的选址要尽量远离建筑物内的煤气、供水和暖气管道,并应有防火防水措施;

★考虑业务发展需求及办公环境的变化,UPS输出端与信息点输出端在三面墙体上要有充足的预留;

★UPS插座面板与市电插座面板、信息点面板必须上墙。信息点面板与UPS插座面板及市电插座面板间距在20厘米以上。敷设地热的项目不采用地面插座方式;

★外挂理石墙面上的插座,线盒底盒要固定在理石墙后墙面,面板与底盒之间用螺丝连接固定,不容许将面板用胶粘在理石墙面上,裸露线要套用金属软管。

★综合布线与UPS电源布线要隔离分开敷设。预埋管必须用符合国标的电线钢管,不容许采用其他材质的管材。综合布线墙内线管与UPS布线墙内线管及市电线管敷设间距不小于20厘米;

★由施工方采购的网线、数据模块、电源插座、电源开关、配线架等原材料,必须向甲方出具正规供应商的发票、进货清单和样品由甲方对其质量进行确认后方可安装。网线、数据模块、电源插座、电源开关等样品由甲方保留,以备验收

精品

可编辑

哈尔滨市万博电子有限公司

2、工程施工质量管理方案

工程概况

工程名称:中国银行股份有限公司黑龙江省分行各分支机构综合布线工程 工程地点:省内 承包方式:包工包料 工程范围:综合布线工程

工程总包单位:哈尔滨市万博电子有限公司

施工组织设计方案

(1)施工准备

我公司工程设计人员根据甲方招标文件的要求,设计图纸经甲方及甲方所辖使用单位结合现场实际情况和有关的技术要求进行系统设计。审验合格后进行下一步工作。

做好施工准备可以保证;安装工作有计划、有步骤的进行。减少施工中的混乱,对实现均衡施工,缩短工期,确保工程质量和安全生产,将起到重要作用。

1) 熟悉图纸,组织施工图的会审,在施工前解决好图纸资料方面的问题;

2)根据会审后的图纸,进行施工图预算编制和施工预算,两算对比,确定项目管理目标;

3)根据合同工期和甲方要求,结合现场实际条件,设备、材料准备情况及土建、精装修的进度,编制切实可行的工程施工计划;

4)编制安装所需的主要施工机具计划。并且做好维护保养工作,保证可靠

精品

可编辑

性;

精品

可编辑

5)根据图纸提出预制加工件的数量、规格;

6)跟施工人员明确安装技术要求和所执行的验收规范及标准; 7)根据工程需要和现场实际情况,编制设备、材料的进场计划,联合有关部门适时解决设备、材料的到场,确保工程进度;

8)确定施工力量的构成及分配。同时层层进行施工技术交底,具体的劳动力安排计划须结合图纸及工期要求认真进行组织落实;

9)项目管理部门做出交叉、配合施工的安排。主要是与土建、精装修之间的配合。

由于综合布线工程施工的特殊性和它的技术要求,基础施工(如:管、线)与土建、装修、消防、监控各专业施工同时进行,该阶段必须主动积极配合好其它各专业施工,为下一步的施工打下良好的基础。其它设备的安装是在土建施工完毕、机电各专业施工接近尾声、精装修基本完成时进行,主要是在施工人员撤离现场的情况下进行施工,因此不仅要认真检查所具备的施工面,尤其要注意对各专业的成品保护。对于自身的成品保护必要时提出书面的方案交由甲方审查执行。

(2)施工部署及与其它专业的协调

项目经理部在现场组织安装施工的内部协调包括:施工进度计划协调、生产资源协调、工程质量协调、安全生产协调。上述资源在施工过程中要优化配置、动态控制和科学调度等通过协调手段做到合理有序的安排,保证施工进度计划目标、工程质量目标、安全生产目标和工程成本目标的实现;

外部协调是指与相关方之间的协调,主要包括与装修施工方、建设方的协调配合。应注意与各相关方协调配合的时机与条件。

(3)施工顺序

总体要求前期施工进行线缆敷设、测试工作,后期配合设备安装进行前端部品和控制柜的安装,最终完成系统整体调试直至正常运行。

精品

可编辑

施工顺序:

管线及线槽安装——穿线校线——设备安装——软件编制——局部调试——系统全面调试——运行

(4)施工工艺技术要求

1)严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

2)管路(线槽)两端设备处导线应根据实际情况留有足够的余量。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色进行端字接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

3)设备安装牢固、美观、顶装设备横、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规、完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。

(5)电缆(线)的敷设

在综合布线系统中,大多数信号型号都是直流电压、电流信号或数 字信号,故对电缆(线)的敷设工作应注意以下几点:

1)电缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员交底,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项;

2)敷设电缆前要准备标识牌,标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点;

3)在敷设电缆之前先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求,路由与

拟安装信息口的位置是否与设计相符,确定有无遗漏; 4)核对电缆的规格和型号;

5)在管内穿线时,要避免电缆受到过度拉引

6)布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉;

精品

综合布线及UPS电源布线工程质量管理措施

可编辑★要有完整的UPS电源布线预算说明书和决算说明书;★UPS设备由甲方提供(UPS设备在总行电子设备选型范围内选择);★10KVA以下UPS输入电源采用二相三线供电方式(根据实际情况确定),20KVA以上(包括20KVA)UPS输入电源采用三相五线供电方式;★UPS输入端输出端要求安装防雷装置,即电源一级二级防雷;★要有外接发