1、 工程质量管理承诺

为了保证工程质量,使用户无后顾之忧,哈尔滨市万博电子有限公司在本次工程投标中,向中国银行黑龙江省分行郑重做出如下承诺: 我公司承接的贵行综合布线工程保证能够达到国家规定和《中国银行黑龙江省分行综合布线及UPS电源布线设计原则和施工要求》,具体要求如下: (1) 综合布线系统总体要求

★实用性-现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信等信息的传输要求。

★灵活性-布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机。

★模块化-布线系统中,除去专用敷设在建筑内的线缆外,其余所在的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。

★扩充性-布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去。

★经济性-在满足应用要求的基础,尽可能降低造价。 (2) 设计依据 ★标准

a. IEEE802 标准 b. EIA/TIA 568-A/568-B工业标准及国际商务建筑布线标准

c. EIA/TIA 569 国际商务建筑布线管理标准 d. IBM Advanced Cabling System 设计总则 e. EIA/TIA 568-A 商用建筑物电信布线标准; f. ISO/IEC 11801:1995(E)国际布线标准;

g. 欧洲标准:EN5016,50168,50169 分别为水平布线电缆、工作区布线电缆以及主干电缆标准。

精品

可编辑

★ 安装与设计规范

a. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 2000) b. 工业企业通信设计规范(GB J42-81) c. IBM Vanced Cabling System 设计总则 d. 中国建筑电器设计规范(GB J/T16-92) e. 工业企业通信接口设计规范(GBJ79-85)

f. EIA/TIA TSB-67 现场测试非屏蔽双绞线布线系统传输性能规范 g. 欧洲标准:EN5016,50168,50169 分别为水平布线电缆、工作区布线电缆以及主干电缆标准。

(3)综合布线系统的设计规范和目标

★符合《中国银行网点形象标准化手册》要求;

★综合布线系统符合结构化布线的规范,遵从国际国内标准; ★综合布线系统满足用户目前及未来的需求,并考虑到用户长远通讯的增长及网络发展方向;

★综合布线系统要支持多厂商的网络产品,要支持不同的网络结构; ★计算机网络的速度目前不低于100M,并考虑到未来千兆网的需求; ★综合布线系统可以方便地连接至广域网,支持电话网、DDN、FR、ATM和SDH网络通信的连接;

★支持多媒体,支持话音、数据、图像、能源管理、安全控制、火灾报警等信号的传输;

★综合布线配线架与信息点面板模块上必须用阿拉伯数字001-999顺序标明所对应的编号。

(4)综合布线施工具体要求

★对地线的要求 埋设良好独立的地线系统,所有计算机网络及其他通信设备都应有良好的接地处理,分支行地线电阻要求小于 1 欧姆(可参照国家标准 GB2887-89 文中的有关规范执行) 。分理处级的地线电阻要求

精品

可编辑

小于4 欧姆。零线与地线交流电压不大于 2V。

精品

可编辑

★对综合布线的要求

a、综合布线用的线管、桥架必须用金属材料制作;

b、超五类、六类双绞线要符合EIA/TIA 568-A/568-B标准; c、综合布线材料选用IBM全系列综合布线产品;

d、综合布线每条线路必须有唯一的线路标号,综合布线的面板和配线架必须明确标明所对应的线路标号;

e、综合布线分一类、二类、三类网,一类网与二类、三类网为两个独立的网,两个独立网的信息口面板和网络机柜配线架相互间要有明显的颜色区别(用不同颜色的防尘盖区别)。

f、要有完整的综合布线设计图纸和最终竣工图纸。施工方在工程交工时应向甲方提供完整的竣工图纸;

g、要有完整的综合布线预算说明书和决算说明书;

h、综合布线所需网络设备(路由器、交换机)和机柜由甲方提供(网络设备在总行电子设备选型范围内选择,机柜由省行集中采购)。

(5)UPS布线施工具体要求

★UPS插座面板与市电插座面板要有明显区别。所敷设线的颜色也要与市电所敷设线的颜色有明显区别 (火线为红色、零线为蓝色、地线为黄绿相间色);

★UPS市电接入与UPS输出端均要上配电架(盘);UPS输出由配电架(盘)经开关控制后接终端UPS插座,配线要规范;

★UPS插座采用西门子品牌;

★UPS配电用空气开关采用西门子品牌(不带漏电保护装置); ★要有完整的UPS电源布线设计图纸和最终竣工图纸。施工方在工程交工时应向甲方提供完整的竣工图纸;