好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新毕业设计(住宅小区供配电设计)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

摘 要

本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。

本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引 言

本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。

本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一 设计概况

供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

(二)低压配电系统线路的选择

1.低压线路接线方式

低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。

1放射式系统:特点配电线故障互不影响,供电可靠性较高,适用于一级负荷配电。配电设备集中,检修比较方便;缺点是系统灵活性较差,导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

2环形系统:环形线路运行时都是开环的放射式线路,提高了供电可靠性,当一回线路故障或检修时,可以将该线路与电源断开,而该处的负荷仍可得到供电。接线方式见下图4-2

3树干式系统:特点树干式配电系统总长度小,也就是可以节约有色金属、比较经济;供电点的回路数量较少,配电设备也相应减少;配电线路安装费用也相应减少。存在缺点是干线发生故障时影响范围大,供电可靠性较差,相比较导线截面积较大。一般很少采用树干式配电,往往采用放射式与树干式混合使用。接线图见下图4-3

4链式系统:特点与树干式有相似之处,这种供电形式适用与距配电柜较远而彼此相距又较近的不重要的容量较小用电设备,这种方式连接的用电设备宜在五台以下,总功率在10KW以下。接线方式见下图2-4 图2-1低压放射式线路 图2-2低压环形线路

(a)低压母线放射式配电的树干式 (b)低压“变压器-干线”的树干式

图4-3低压树干式线路

M1 M2 M3 M4 (a)连接配电箱 (b)连接电动机

图4-4低压链式线路

本工程采用的是树干式低压配电线路

2.负荷等级及电电源

1.本工程为二类高层建筑在地下室设置电表间作为整个建筑物的配电中心,各层均有电气竖井和配电小间。电表间、电梯电源、消防电源、公共照明等重要电力设备为二级负荷,其余均为三级负荷。

2.根据负荷分级要求及供电要求,由小区市政变电站引入三路380V低压电源位于地下层的电表间。其中一路电源供给住户总电箱,令两路电源供给电梯。公共配电总箱,该两路电源应满足二级符合要求。进线电缆采用YJV22型铠装电力电缆,进入建筑物处穿钢管保护,保护管伸出建筑物基础至室外手孔井,电缆在建筑物内主要沿电气井道桥架内敷设。

3.各单元由电表间总箱采用BV线,放射式向住户供电;电梯、消防设备,公灯采用两路专用回路末端自动互投方式供电。

4.每单元住宅的电源进线引入处做重复接地,并进行等电位联结。

(三)设备安装

1.居住照明灯具仅设掉线裸灯头,以便业主入住后更换灯具;卫生间、厨房、阳台均配置防潮灯头。

2.空调电源插座普通电源插座与照明分设独立回路。

3.所有插座回路均设剩余电流保护器(动作电流<30mA,动作时间不大于0.1s)。

4.本工程在电表间、电信间以及电梯机房等处设置备用应急照明,其照度不低于正常工作照度;疏散走到的地面照度不应低于0.5lx;人员密集的场所地面最低照度不应低于1.0lx,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。

新毕业设计(住宅小区供配电设计)

摘要本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8vavi8xf4i20sz532alg3gznb0gsy200bq9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享