好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站值班员职业技能鉴定试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Jd2A2337检查光字牌时两只灯是(A)。 (A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。 Jd2A3338测量电流互感器极性的目的是(B)。

(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。 Jd2A3339变压器差动保护范围为(C)。

(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中压侧。 Jd2A3340中性点接地开关合上后其(A)投入。

(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。 Jd2A3341变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。 (A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。 Jd2A3342 电力系统发生短路时。通常还发生电压(B)。 (A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。

Jd2A3343 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。

(A)内部故障; (B)套管故障; (C)电压过高; (D)一、二次主TA故障。 Jd2A3344距离二段定值按(A)整定。

(A)按线路末端有一定灵敏度考虑; (B)按线路全长80%;(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。 Jd2A3345 IOJSCK意思是(B)。

(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。

(五)专业技能

1、初级

Je5A1346操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。 (A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。 Je5A2347操作票要由(D)填写。

(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。

Je5A1348操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。 (A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。 Je5Al349操作转换开关用术语是(D)。

(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。 Je5A1350并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。 (A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

Je5A1351操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间。

(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。 Je5A2352操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。 (A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。

Je5A2353需要得到调度命令才能执行的操作项目。要在(B)栏内盖“联系调度章”。 (A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。

Je5A2354操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。 (A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。 Je5A2355关键字严禁修改,如(B)等。

(A)拉、合、投、退、取、装; (B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆; (D)拉、合、停、启、装、拆。

Je5A2356 “四对照”即对照设备(B)。

(A)名称、编号、位置和装拆顺序; (B)名称、编号、位置和拉合方向;(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。

Je5A2357进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵。监护人确认无误。发出(B)执行命令后-操作人方可操作。

(A)干;(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。 Je5A2358拉熔丝时。正确操作为(C),合熔丝时与此相反。

(A)先拉保护,后拉信号 (B)先拉信号,后拉保护;(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极 Je5A2359操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。 (A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。

Je5A3360操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。 (A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。

Je5A3361防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专责工程师或所长批准,并作好记录。 (A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。

Je5A3362值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。

(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 Je5A3363线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。

(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关; (B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关;(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; (D)母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关、断路器。 Je5A3364不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。 Je5A3365倒母线应检查(B)动作或返回情况。

(A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。 Je5A3366变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。 (A)1%以下; (B)1%~1.5%; (C)2%~4%; (D)3%~5%。 Je5A3367变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。 (A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。 Je5A4368铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。 (A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。 Je5A4369蓄电池负极板,正常时为(C)。 (A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。

Je5A4370电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。 (A)75%;(B)85%;(C)80%;(D)90%。 Je5A4371 断路器液压机构应使用(A)。

(A)10号航空油;(B)15号航空油;(C)30号航空油;(D)35号油。 Je5A4372电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。 (A)1/2;(B)2/3;(C)3/4;(D)全部。 Je5A4373 由雷电引起的过电压称为(C)。

(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)感应过电压。 Je5A4374变压器中性点接地属于(A)。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)安全接地。 Je5A4375电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。

(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。 Je5A5376 电压互感器二次负载变大时。二次电压(C)。 (A)变大;(B)变小;(C)基本不变;(D)不一定。

Je5A5377电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次(B)。 (A)断路;(B)短路;(C)熔断器熔断;(D)开路。

Je5A5378运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。

(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝。 Je5A5379运行中电压互感器引线端子过热应(C)。

(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。 Je5A5380恢复熔断器时应(A)。

(A)戴护目眼镜; (B)不戴眼镜; (C)也可以不戴;(D)戴不戴都可以。 Je5A5381隔离开关可以进行(A)。

(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。 Je5A5382 母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。 (A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。 Je5A5383隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。

(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。 Je5A5384因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的。应(A)处理。 (A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。 Je5A5385发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。

(A)立即拉开;(B)立即合上;(C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。

2、中级

Je4A1386事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿和(A)内。 (A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。 Je4A1387倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。 (A)电流互感器;(B)阻波器;(C)电压互感器;(D)电抗器。

Je4A1388检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(A)数值。 (A)电流;(B)电压;(C)有功;(D)无功。 Je4A1389停用保护连接片使用术语为(C)。 (A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)切开。

Je4A2390事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。 (A)2;(B)3;(C)4;(D)5。

Je4A2391 变压器带(A)负荷时电压最高。 (A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。

Je4A2392变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。 (A)相等; (B)前者大于后者; (C).后者大于前者;(D)不一定。 Je4A2393油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。 (A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。

Je4A2394油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为(B)。 (A)1%以下; (B)1%~1.5%; (C)2%~4%; (D)3%~4%。 Je4A2395电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。 (A)一次侧;(B)二次侧;(C)三次侧;(D)二、三次侧。 Je4A2396发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。 (A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。

Je4A3397 电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。

(A)变比与原来相同;(B)极性正确;(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。 Je4A3398在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。

(A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引线拆下。 Je4A3399运行中的电流互感器二次侧。清扫时的注意事项中,(D)是错误的。 (A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。

Je4A3400运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。 Je4A3401 电流互感器极性对(C)没有影响。

(A)差动保护; (B)方向保护; (C)电流速断保护;(D)距离保护。 Je4A3402 220kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)的处理。 (A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。

Je4A3403新建、扩建、改建的工程包括继电保护、自动装置、要由运行单位设专人分段验收。竣工时要经过(A)组织全面验收。

(A)局总工;(B)工区运行专工;(C)所专工;(D)生技领导。

Je4A4404一份操作票规定由一组人员操作。(A)手中只能持一份操作票。 (A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。

Je4A4405操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出(B)执行命令。操作人方可解锁操作。

(A)对,可以执行;(B)对,可以操作;(C)对,可以干;(D)对,你干吧。 Je4A4406装拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。 (A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。 Je4A4407新装投运的断路器在投运后(A)h内每小时巡视一次。 (A)3;(B)6;(C)8;(D)24。

Je4A4408变电所事故处理中应正确迅速在所长领导下执行(B)命令。 (A)所长;(B)值班调度;(C)工区主任;(D)生产调度。

Je4A5409新投运的SF6断路器投运(A)后应进行全面的检漏一次。 (A)3个月; (B)6个月; (C)9个月; (D)12个月。 Je4A5410新投运的耦合电容器的声音应为(D)。

(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。 Je4A5411新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。 (A)1;(B)8;(C)12;(D)24。

Je4A5412蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。 (A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。

Je4A5413新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一相的总电容量的(B)。 (A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。

Je4A5414操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。 (A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。

3、高级

Je3A1415需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。

Je3A1416操作票填写完后,在空余部分(D)栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。 (A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。 Je3A2417操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。 (A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。 Je3A2418断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。 (A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。

Je3A2419倒闸操作时,如隔离开关没合到位。允许用(A)进行调整。但要加强监护。 (A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。

Je3A3420操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(D)。 (A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表计;(D)名称和编号。

Je3A3421并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。 (A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。

Je3A3422操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(C),做好倒闸操作准备。 (A)操作顺序;(B)操作项目;(C)时间;(D)带电部位。 Je3A4423进行倒母线操作时,应将(C)操作直流熔断器拉开。

(A)旁路断路器;(B)所用变断路器;(C)母联断路器;(D)线路断路器。 Je3A4424装取高压可熔熔断器时,应采取(D)的安全措施。

(A)穿绝缘靴、戴绝缘手套;(B)穿绝缘靴、戴护目眼镜;(C)戴护目眼镜、线手套;(D)戴护目眼镜和绝缘手套。

4、技师

Je2A1425电磁机构开关在合闸时,必须监视(B)变化。 (A)交流电流表;(B)直流电流表;(C)电压表;(D)有功表。 Je2A1426线路停电时,必须按照(A)的顺序操作。送电时相反。

(A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; (B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; (D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。 Je2A1427值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时。要首先互报(D)。

(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 Je2A2428操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合命令填写。 (A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。 Je2A2429操作转换开关规范用语是(D)。

(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。 Je2A2430操作票中使用图章共(C)种。 (A)4;(B)5;(C)6;(D)7。

Je2A3431只有发生(C),零序电流才会出现。

(A)相间故障;(B)振荡时;(C)接地故障或非全相运行时;(D)短路。

Je2A3432需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)“模拟√”;(B)“指令项”;(C)“顺序”项;(D)“操作√”。 Je2A3433关键字如(B)严禁修改。

(A)拉、合、投、退、取、装; (B)拉、合、投、退、装、拆;(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、取、装。

Je2A4434操作票每页修改不得超过(B)个字。 (A)2;(B)3;(C)4;(D)5。

Je2A4435 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)变电站专责工程师或所长批准。并做好记录。 (A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。

Je2A4436电压互感器的下列接线方式中,哪种不能测量相电压(A)。 (A)Y,y;(B)YN,yn,d; (C)Y,yn,d;(D)Y, yn。

Je2A5437选择电压互感器二次熔断器的容量时。不应超过额定电流的(B)。 (A)1.2倍;(B)1.5倍;(C)1.8倍;(D)2倍。

Je2A5438 下列哪种接线的电压互感器可测对地电压(C)。 (A)Y,y;(B)Y,yn;(C)YN,yn;(D)D,yn。 Je2A5439 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D)。

(A)小于1s;(B)小于0.5s;(C)小于0.1s;(D)小于保护动作时间。

Je2A5440在测量电流互感器极性时。电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极(B)。

(A)电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(B)电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极;(C)电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极;(D)电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极。

变电站值班员职业技能鉴定试题库

Jd2A2337检查光字牌时两只灯是(A)。(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。Jd2A3338测量电流互感器极性的目的是(B)。(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。Jd2A3339变压器差动保护范围为(C)。(A)变压器低压侧;(B
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8v9dk3m81i0fvam2gyzr6h1tx45dea007kh
领取福利

微信扫码领取福利