变电所值班员职业技能鉴定试题库
目录: 选择题 判断题 简答题 计算题 绘图题 论述题
一、选择题
(一)基础知识
1、初级
下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 101 物体带电是由于(A)。
(A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。
102 我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。
103 直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 104 电荷的基本特性是(A)。
(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。
105 在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。
106 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。
107 几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 108 金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 109 电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 110 电容器中储存的能量是(D)。
(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。
111 三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B)
3;(c)2;(D)
13
112 在电容电路中,通过电容器的是(B)。
(A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。 113 全电路欧姆定律应用于(D)。
(A)任一回路; (B)任一独立回路; (C)任何电路;(D)简单电路。 114 两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B)。
(A)为两只电阻阻值的乘积;(B)等于两只电阻阻值之和;(C)等于两只电阻阻值之和的二分之一;(D)等于两只电阻阻值的倒数和。
115 在感性负载两端并联容性设备是为了(D)。
(A)增加电源无功功率;(B)减少负载有功功率;(C)提高负载功率因数;(D)提高整个电路的功率因数。
116 电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。
(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 117 三相对称负载星接时。相电压有效值是线电压有效值的(D)倍。 (A)1;(B)
3;(c)3;(D)
13。
118 并联电阻电路中的总电流等于各支路(A)。
(A)电流的和; (B)电流的积; (C)电流的倒数和;(D)电流的差。
2、中级
201电感元件的基本工作性能是(C)。
(A)消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。
202 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。
(A)3;(B)1;(C)
13;(D)
3。
203 主变压器重瓦斯动作是由于(C)造成的。
(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;(D)主变压器大盖着火。
204 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
205 图A-1中互感器绕组的同名端是(B)。 (A)1和2;(B)3和1;(C)3和4;(D)2和3。
205 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为(C)。 (A)电路;(B)磁链;(C)磁路;(D)磁场。 206 通电绕组在磁场中的受力用(D)判断。
(A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则;(D)左手定则。 207 通电导体在磁场中所受的力是(C)。 (A)电场力;(B)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。
3、高级
301 两只额定电压相同的电阻.串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。 (A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。 302 功率因数用cosφ表示.其大小为(B)。
(A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=R/Z;(C)cosφ=R/S;(D)cos=X/R。 303 电容器的容抗与(D)成反比。 (A)电压;(B)电流;(c)电抗;(D)频率。
4、技师
La2A4057 产生过渡过程的外因是(D)。
(A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。
(A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。
(A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。
La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。
(A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。
La2A2064关系式Uab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。
(A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。
(二)专业知识
1、初级
101 (Lb5A1067) SF6气体是(A)。
(A)无色无味;(B)有色;(C)有味;(D)有色无味。 102 (Lb5A1069) 断路器油用于(C)。 (A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)冷却。 103 (Lb5A1070) 断路器套管裂纹绝缘强度(C)。 (A)不变;(B)升高;(C)降低;(D)时升时降。 104 (Lb5A1072) 变压器呼吸器作用(A)。
(A)用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。 105 (Lb5A2075) 变压器上层油温要比中下层油温(B)。 (A)低;(B)高;(C)不变;(D)在某些情况下进行。 106 (Lb5A4082) 变压器投切时会产生(A)。
(A)操作过电压; (B)气过电压; (C)雷击过电压;(D)系统过电压。 107 (Lb5A4083) 变压器变比与匝数比(C)。 (A)不成比例;(B)成反比;(C)成正比;(D)无关。
108 (Lb5A4084) 变压器温度计是指变压器(D)油温。 (A)绕组温度;(B)下层温度;(C)中层温度;(D)上层温度。 109 (Lb5A4085) 变压器空载时一次绕组中有(B)流过。 (A)负载电流;(B)空载电流;(C)冲击电流;(D)短路电流。 109 (Lb5A5089) 变压器中性点接地属于(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)保护接零;(D)故障接地。
110 (Lb5A5090) 为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧(A)。 (A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。
111 (Lb5A5091) 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。 (A)变压器;(B)电抗器;(C)电压互感器;(D)电流互感器。 112 (Lb5A5094) 雷电引起的过电压称为(C)。
(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)事故过电压。
113 (Lb5A5095) 对于频率为50Hz的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。 (A)20~30mA;(B)30~40mA;(C)40~50mA;(D)50~100mA。
2、中级
Lb4A1096电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 Lb4A1098如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1;(B)2.15~2.2;(C)2.25~2.3;(D)2.1~2.3。 Lb4A1099跳闸回路数字编号组为(B)。
(A)3-31;(B)233-249;(C)150-169;(D)390-399。 Lb4A1101单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。 (A)JSSW;(B)JDJJ;(C)JDJ;(D)JCC。
Lb4A1102选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。
(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。 Lb4A1103当变压器电源电压高于额定电压时。铁芯中的损耗(C)。 (A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。
Lb4A2104某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为(A)。 (A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。 Lb4A2105变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。 (A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。 Lb4A2106变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。
Lb4A2107油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。 (A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。
Lb4A2108在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C)。 (A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。 Lb4A2109 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。
(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电流。 Lb4A2110大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C)。 (A)2倍;(B)1.5倍;(C)1/3倍;(D)1/5倍。
Lb4A3112油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是(B)。 (A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次;(D)半年一次。 Lb4A3113变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是(B)。 (A)有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。
Lb4A3114电流互感器在运行中必须使(A)。
(A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。 Lb4A3115 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃。 (A)95;(B)85;(C)75;(D)105。
Lb4A3116功率因数表指针在停电后指在(B)。
(A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。 Lb4A3117直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。 (A)0~5A;(B)5~10A;(C)10~20A;(D)20~30A。 Lb4A3118蓄电池室内温度在(B)之间。
(A)5~10 ℃;(B)10~30℃;(C)不高于50℃;(D)~10~0℃。 Lb4A3119 防雷保护装置的接地属于(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。
Lb4A3120在人站立或行走时通过有电流通过的地面。两脚间所承受的电压称为(A)。 (A)跨步电压;(B)接触电压;(C)接地电压;(D)过渡电压。
Lb4A4121为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能。可在断路器各个断口加装(A)。
(A)并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。 Lb4A4122变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。 (A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。 Lb4A4123断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。
(A)压力表指示零压时;(B)断路器严重渗油时;(C)压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。
Lb4A4124变压器套管型号中的字母BR表示(C)。
(A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。 Lb4A4125当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)。 (A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。
Lb4A4126在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。
(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收无功。 Lb4A4127变压器二次侧负载为Z。一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功率。 (A)增加一次侧绕组匝数; (B)减少二次侧绕组匝数;(C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。 Lb4A4128变压器油在变压器内的作用为(A)。 (A)绝缘冷却;(B)灭弧;(C)防潮;(D)隔离空气。
Lb4A4129对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成三相四线制供电方式。
(A)直接接地; (B)不接地; (C)经消弧绕组接地;(D)经高阻抗接地。
Lb4A4130中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。
(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。
Lb4A4131运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时。电流增大,误差(D)。 (A)不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。 Lb4A4132变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。
(A)防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电仃波;(D)防止雷电流。 Lb4A4133变压器带(A)负荷时电压最高。 (A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)线性。