仪器、仪表及自动化控制电源、气源和基础资料

管理规定

第一章?基础资料管理

第1条 仪表设备主管部门和公司所属各部应根据各自的管 理职责范围,建立和完善仪表设备台帐、档案和基础资料。

第2条 仪表设备主管部门至少应建立仪表专业管理制度、

DCS、PLC等控制系统台帐、关键设备仪表联锁保护系统台帐及 其

统计表、可燃、毒性气体报警器台帐、重大缺陷记录、自动化 仪表技术状况表、专业检查记录等。

第3条 仪表车间至少建立健全如下资料台帐: (一) 仪表专业管理制度、检维修规程等。

(二) DCS、SIS、PLC等控制系统台帐、系统验收记录、系 统点检及故障处理记录、系统修改记录;系统设计资料、说明 书、系统软件、应用软件、系统备份盘等。

(三) 仪表联锁保护系统台帐、联锁原理图/逻辑图、联锁 系统统计表等。

(四) 可燃、毒性气体报警器台帐、检测点分布图、仪表说 明书、回路图、校验记录等资料。

(五) 所有仪表的设计资料、图纸,选型资料、说明书、随 机资料、配套仪表及其它设备资料和相关图纸,安装调试记录、 验收记录、检修校验记录等。

(六) 自动化仪表技术状况表。

(七) 仪表设备故障及缺陷记录、仪表事故台帐等。 (八) 自控设备一览表。 (九) 在线分析仪表台帐。

(I■)月备品备件台帐。

第二章.仪表电源、气源管理

第1条仪表气源管理:

(一) 净化后的气体中不应含有易燃、易爆、有毒、有害及 腐蚀性气体(或蒸汽)。在操作压力下的气源露点,应比工作环 境或历史上当地年极端最低温度至少低10°Co

(二) 控制室内应设供气系统压力的监视与报警。

(三) 每日对供气系统(风罐、阀门、管线、过滤器、减压 阀、压力表等)巡回检查一次。

(四) 每周至少一次对在用的过滤器进行排空(视仪表供气 品质及安装地点可适当增加排空次数)。定期对装置最低点处的 排污阀进行排空。

第2条仪表电源管理:

(一) 定期对供电系统的各部位进行巡回检查,检查电源 箱、电源分配器、各开关、熔断器等部件运行情况,发现问题及 时分析处理。

(二) 对并联使用的电源箱,在线检查其运行情况,每个电 源箱的输出电流均不得超过其额定值。

(三) 供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识 必须准确清晰。对脱落、丢失的标签,模糊不清的字迹应当及时 进行处理。

(四) 供电系统的各设备,应当有完善的防止小动物随意进 入的措施。

(五) 仪表盘(柜)的仪表供电开关宜留有至少10%备用回 路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电;严禁从仪表电源上搭 接临时负载。

(六) 控制仪表电源供电系统的配置原则。

(七) 重要生产装置控制仪表电源供电系统中应配置UPS, 确保生产装置供电系统发生断电等事故时,其控制仪表能够正常 显示和可靠动作。

(A)控制仪表电源供电系统的接线方式应简洁、清晰,电

源引自不同回路的380V/220V母线(以下简称低压母线),所选 用的线路、设备、保护装置等应符合《低压配电设计规范》的有 关规定。

(九)控制仪表电源供电系统的配置在满足生产装置正常运 行后,还可进行UPS离线检修、蓄电池定期维护等工作。

(十)控制仪表电源系统的切换装置,应能实现无扰动切 换,其切换时间应满足控制仪表的运行要求;低压母线的直供馈 出回路可根据系统电源质量等情况,配置隔离变压器或稳压器。

(十一)在控制仪表电源系统中,要采取防雷、EP谐波吸 收