东庞矿东庞井供水施救系统管理规定精编
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
东庞矿东庞井供水施救系统管理制
度
为了提升矿井安全防护水平,确保供水施救系统的使用可靠,根据我矿实际情况,特制定本管理制度:
1、 机电科对东庞井供水施救系统负管理责任。负责供水施救系统管理制度的落
实,确保供水施救系统的使用可靠。
2、 动力科负责水源井安全可靠运转及供水主管路(主要运输巷及皮带巷的管
路)的维护、维修。动力科维护、维修人员必须每天对供水系统、管路及其附属设施进行检查,加强供水管路巡查、维护,不得出现跑、冒、滴、漏现象,保证阀门开关灵活。发现问题及时处理,并建立设备台帐、设备故障记录表、巡查和检修记录;要确保供水正常,若出现无计划停水,对动力科罚款100元。
3、 进入采掘工作面巷口的分支管路由各采掘区队负责管理维护,各采掘区队必
须保证所负责区域内供水系统完好性和安装的规范化。加强供水管路巡查、维护,不得出现跑、冒、滴、漏现象,保证阀门开关灵活。凡供水系统存在跑、冒、滴、漏,阀门开关不灵活现象,每处罚责任单位50元。
4、 矿井供水施救系统安装必须按照公司设计,由现场施工单位负责安装。安装
标准随作业规程一并下发贯彻。阀门安装间距超过规定,对责任单位罚款1000元。
5、 管路敷设要牢固平直,供水管路吊挂固定间隔不大于3m,用金属卡子或钢
丝绳吊挂固定,进入采掘工作面巷口的进风侧要设有总阀门。
6、 作业地点移交时,供水施救系统交于巷道(或设备)接收单位进行管理;供
水施救系统移交由安检科组织交付单位、接管单位参加,办理书面手续,各
单位留底备份。不再使用的供水施救系统由调度室指派施工单位负责拆除、回收,运到指定地点。
7、 各采掘工作面现场当班班长负责现场供水施救系统的检查及试验工作。每班
的带班班长必须对所负责区域的供水施救系统进行一次全面细致地检查,并作好记录;供水施救系统存在问题,当班班长又没有采取措施(以记录为证),对当班班长罚款100元。每天早班的带班班长组织对供水施救系统进行1次供水试验,每次试验时间不少于30min, 保证系统各环节正常使用,并做好相关记录;一次不试验(以记录为证),对当班班长罚款100元。
8、 各采掘工作面运送物料时,不得将所运物料卸放在供水施救系统阀门下面,
否则每次对责任人罚款100元;运送物料时撞坏供水施救系统造成停风的,对责任人罚款100元/次。
9、 各采掘工作面的供水施救系统需要停水时,由施工单位提出申请经调度室批
准,采取安全措施后,方可进行作业。
10、 各采掘单位每月绘制本单位供水施救管路布置图并与月底前报动力科、安检
科各一份,逾期不交每次对责任区队区长及责任人罚款100元;动力科负责绘制供水施救管路布置图,并根据实际生产作业区域的变化及时修改、调整和审批,需要时能随时打印出图。
11、 本制度自下发之日起执行,未尽事宜由安检科负责补充完善。
供水施救系统维护维修人员岗位责任制
1、对本岗位的安全工作负责,保证井下所辖机械设备安全生产正常运转,不出责任事故,积极配合其他岗位完成生产任务。
2、严格执行巡回检查制度和定期检修制度,检修质量达到标准要求,保证设备连续正常运转,填写记录要求齐全、准确、清晰。
3、负责井下机械设备,供水管路故障抢修处理,接受任务后,要迅速赶到现场及时排除故障,做好记录,将处理结果汇报到机电调度,发现重大问题立即汇报有关领导。
4、积极参加各项安全活动,做好自主保安、互保、联保,杜绝人身事故和重大非伤亡事故。
6、坚持班评估及岗位评估制度。
7、严格遵守劳动纪律及各项规章制度,杜绝\三违\。 供水施救系统维护维修人员操作规程
Ⅰ管路系统维护、维修的操作规程
1、维修工必须具备一定的钳工基本操作及相关基础知识,能独立工作。 2、维修工在进行大巷管路检查维修时,必须配带安全帽、矿灯、胶鞋等防护用品。
3、维修工应定期对供水管路进行巡检,巡检内容如下:
(1)检查管路锈蚀情况,若锈蚀严重,应测量管段的长度,升井后配制准备更换;
(2)检查管路托梁,应牢固; (3)检查管路有否漏水;
(4)检查法兰盘、快速接头螺栓,应完好、齐全、紧固; (5)检查管路阀门开启、关闭应灵活、无泄漏、无锈蚀。 4、严禁酒后作业,严禁单人作业。
5、需要停水时,必须经矿调度同意,并商定停水时间,由调度室通知停水所影响的单位。
6、安装前,应按设计要求对所有管件进行防腐处理。
7、将需用的工具、材料提前运到现场,数量要充足,品种、规格符合要求。
8、施工现场倾斜角大于15度时,下方不得有人同时作业,如因特殊需要平行作业时,现场应采取严密的安全防护措施。
9、施工地点瓦斯浓度大于1%时不得使用电气设备,超过1.5%时必须停止作业,切断电源,撤出人员。
10、施工前维修工沿施工路线进行认真检查,并对障碍物和其他影响施工的情况进行处理,确保施工安全和进度。
11、拆装管路或阀门需要用电、气焊时,要把管路内的水排放干净,方可施工,并遵守井下电气焊操作规程。
12、大巷作业要注意管子或工具等物品,要远离架空线。如果管子的吊挂较高,作业用具有可能碰触到架空线时必须将架空线停电。维修圈管时必须架空线停电,停电须与运输区联系好,并派专人看护刀闸和联络。
13、作业时,工具、材料的放置不能影响机车的运行。作业人员要注意运行的电机车,弯道附近作业时,要有专人观察,确保安全。
14、工具、材料用罐车或工作中需要借助罐车时,要与运输区联系好占道事宜,并遵守大巷推车规程,完工后把罐车推到不影响运输的位置。
15、严禁管路带压作业,必须带压作业时,要做好防护措施,以防有压水突出伤人。
16、法兰盘或快速接头应与管子连接牢固,所选螺栓长度应符合标准要求。 17、紧固螺栓时应对称进行,用力要均匀,不可用力过猛,所用工具要合适。 18、更换管路阀门时,阀门手轮不能影响机车运输,必要时把手轮卸下保存好,并把阀门螺杆涂油后保护好。
供水施救系统设备检查、检修制度
1、每天对设备进行巡检,并按要求填写记录,发现问题及时汇报。 2、检查管路及其阀门有无漏水。检查管路及其阀门有无漏水。 2、检查电压表、电流表、压力表、真空表指示是否正确。 3、检查各运转部位有无异响。
4、检查电机温度,轴承温度有无异常。 5、检查水位及信号装置。