冷却塔设备维保规程

一、范围

本规程规定了冷却塔设备的保养内容、保养标准等,适用于指导对冷却塔设备的保养。

二、编制依据/引用文件 三、维保时机界定

a)小修(1个月-3个月):测试、调校。

b)中修(6个月-12个月):除小修规定范围内,更换日常所需备件。

c) 大修(60个月-72个月):除小修、中修范围内,更换设备主要部件。

四、小修维保内容 1、冷却塔填料清洗。 2 、电机电流与电压测量。 3、定期调校: 1)、检测皮带张力; 2)、轴承加油。 4、定期检查:

1)、检查电机接线盒密封防水情况;接头松紧,有无烧损;

2)、检查各电动电磁阀能否正常工作;

.

.

3)、检查塔体有无破损、变形、渗水等异常; 4)、检查冷却塔风机叶片有无变形,裂缝,叶片角度有无变化;叶片与风圈间隙是否一致;

5)、检查机架有无松脱,构件有无裂缝、严重腐蚀。 五、小修操作指导 1、目视。

2、用万用表、摇表检测。 3、定期调校:

1)、根据皮带厂家要求偏压力,用张力计检查皮带偏移量;必要时更换;

2)、拧开放油嘴,用加油枪从加油嘴注入规定的加油量,原有油脂将从放油嘴排出,清理干净,运行机组3~5分钟,以排出多于的油脂,清理干净现场,并拧上放油嘴螺帽。

3、 检查: 1)、目视、鼻闻; 2)、目视、耳听与鼻闻; 3)、目视; 4)、目视; 5)、扳手紧固。 六、小修标准要求 1、目前无可见脏污。

.

.

2、对地绝缘电阻大于5MΩ,电压:额定电压±5%;电流:≤额定电流,三相电流不平衡≤10%。

3、1)-2)按设备要求。 4、检查:

1)、接头无松动,变色;

2)、转动灵活,开关无异响及卡滞现象; 3)、无漏水、变形或破损;

4)、叶片无变形、裂缝,叶片倾角一致,与风圈间隙一致

5)、无松脱、裂缝等现象。 七、中修维保内容 1、减速器润滑油更换。 2、清洁冷却塔电机/风叶。 3、阀门转动部件加油。 4、更换传动皮带 5、检查:

1)、对管网,电缆桥架塔体等金属锈蚀部位刷防漆; 2)、清洁机组内外积灰及其他脏污,清洁配电柜积灰; 3)、检查测量机组进出水温度、环境湿球温度,机组进出风温湿度,评估机组性能。

八、中修操作指导 1、更换:

.

.

1)、关闭机组电源及进回水阀门,并标定锁定; 2)、取出旧润滑油; 3)、按需要量加入润滑油; 4)、运行机组5分钟; 5)、再一次标定锁定机组; 6)、恢复机组供电。 2、目视。

3、调校:清理锈蚀处,再喷上适量的防锈油。 4、拆下旧传动皮带,更换传动皮带 5、检查:

1)、除锈、刷防锈漆二道,再刷色漆二道; 2)、机组内外擦洗,配电柜采用吸尘-压缩空气吹扫-吸尘方式;

3)、测量风量、水量、进风湿球温度、冷却水进出水温度与机组的性能曲线比较。

九、中修标准要求

1、更换:油脂符合厂家要求(品牌与油质要求)。 2、目前无可见脏污。 3、开关灵活。

4、传动皮带张紧度适中,使用功能正常 5、检查:

1)、无腐蚀现象;

.

.

2)、目视无明显积灰;

3)、机组效率不低于85%。c)大修(60个月-72个月):检查/维护作内容、操作指导、标准/要求。

十、大修维保内容

1、电机、减速机机轴承更换,调整平衡。 2、填料更换。 3、塔盘检修。 十一、 大修操作指导 1、解体步骤:

(1) 先将电机盖上的紧固螺栓松开,将转子组件取出。 (2) 将叶轮前的叶轮螺母松开,即可取下叶轮(叶轮键应妥善保管好)

(3) 取下机盖,并松开轴承压盖,即可将轴从悬架中抽出(注意在用铜棒敲打轴头时,应戴上叶轮螺母以防损伤螺纹)。

2、装配顺序:

(1) 检查各零部件有无损伤,并清洗干净; (2) 将各连接螺栓、丝堵等分别拧紧在相应的部件上;

(3) 将“O”形密封圈及纸垫分别放置在相应的位置; (4) 将轴承装到轴上后,装入悬架内并合上压盖,将轴承压紧,然后在轴上套好挡水圈;

.

冷却塔设备维保规程