建筑消防设施检测方案
一、检测实施内容范围
湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24㎡,检测费用预算为527835.72元。主要包括:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备; 5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。
建筑电气消防安全检查内容:
高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。
固定消防设施检测内容:
消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测
二、检测单位资质要求
1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。
2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告;
4)开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在3个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施:
1.消防电源及其配电
1)消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。
2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。
1
2.变配电所
1)高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过
2)主控制室及通信室室温不应超过35℃,油侵变压器室温不宜超过45℃,电力电容室、蓄电池室及配电室的室温不宜超过40℃。 3)变配电室内无异常气味和声响。
3.变压器
变压器附件应齐全并完好。 4.互感器
互感器个部位接点无异常。
电流互感器二次侧不应开路,备用的二次绕组不得用熔体相缠绕,并应接地。电压互感器二次侧不应短路,一、二次侧应设熔断器保护。外壳和二次绕组的接地应牢固、可靠、无松动和断线现象。干式互感器运行应无裂纹、烧痕和炭化现象。
5.低压配电、电气控制柜
配电(控制)柜(箱、板)周围300mm内不应堆放杂物。箱(盘)不应采用可燃材料制作。
电器外露导体、金属箱体接地应牢固完好。低压电器外观完好无损、无变形、无积污、无放电、无过热痕迹。开关灭弧栅,接触器灭弧罩应完好无损,固定牢固无松动,整体完整无损。熔断器熔体额定电流应与被保护线路导体截面和用电设备负荷相配合,熔体不应用不合格的其他金属体代替,熔体额定电流不应大于熔断器额定电流。断路器各脱扣器整定值与被控制的线路和用电设备应配合。热继电器整定值应与被保护用电设备额定电流相配合。
6.低压配电线路
闷顶内有可燃物时,应穿金属管保护,无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护,有腐蚀的场所不宜用金属管配线,应用耐腐蚀性全塑料制品,所有接头应密封。
配电线路穿越可燃或难燃装饰材料时,应穿金属保护管,尚应采用玻璃棉、石棉等不燃材料作为隔热阻燃保护。
可绕金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,不得由绝缘胶带等缠包连接。
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于800mm,在照明工程中不大于1.2m。
7.用电设备
电动机的防护形式应符合安装场所的环境条件。
2
电动机应无缺件、无积污,通风冷却装置应完好运行正常,接线盒端盖完好。 电动机应装设短路、过载、失压与欠压保护和接地故障保护,整定值应正确。 电动机外壳接地应牢固可靠,完好无损,相邻电机接地线不得串接,应与接地干线直接相连。电动机运行时,应无异常声响和气味。各带电导体连接点,壳体等不应有火花放电现象。
电动机的工作电流,不应超过额定值,三相电流应平衡,任意两相间的电流差值不应大于额定电流的10%。
8、照明装置
照明灯具配线接点必须设在金属接线盒内。照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功率,灯具配件齐全,无机械损伤、涂层剥落与灯罩破裂等缺陷。
三相照明线路各相负荷分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小负荷相电流不宜小于三相负荷电流平均值的85%。带点导体对地(外壳)不应有打火放电现象。
9.插座与开关
安装的插座与开关应采用专用盒,面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。地插座面板与地面齐平或紧贴墙面,盖板固定牢固,密封良好。备用照明、疏散指示的回路上不应设置插座。在照明分支回路中不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。插座、开关应安装在难燃级(B1级)以上的材料上,若安装在可燃机构上或靠近可燃物时,应采取隔热、散热的保护措施。
固检消防设施:
1.火灾自动报警系统:检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况(每个回路检测);检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,进行模拟响应测试,并按比例抽检;检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试(100%检测);检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能(100%检测);检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能(100%检测),切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。
相关技术要求:火灾自动报警系统(应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯) 系统组成:电源、火灾报警控制器、火灾报警触发装置、消防联动控制设备、消防通讯设
3
备、火灾应急广播、消防电梯、气体灭火、火灾应急照明及疏散指示装置等。
电源:
交流电源:规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源,或采用单独的供电回路,不能与日常用电合用(包括控制室监控电源、空调电源),《高规》还要求双电供电,设置自动转换装置。主电源容量要求:火灾报警控制器在百分之二十的报警部位(10≤报警点≤32)处于正常报警状态条件下,连续正常工作4小时,还有电压稳定度、负载稳定度不大于5%等要求。主电源不应采用漏电保护开关保护;不能采用插头连接。除主电源供电外,还要有直流备用电源。
消防控制室及火灾报警控制器
消防控制室:规范要求消防控制室的标志应齐全。消防控制室入口处应有明显标志(塑料、金属);控制器主电源要有明显标志;保护接地要设明显标志;控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志;不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志;消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器:控制器柜内导线要求布线美观,绑扎成束,导线编号、端子压接导线小于2根。火灾自动报警系统应设专用接地干线,应采用铜芯绝缘导线,其芯线截面积不小于25mm2,消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线,其芯线截面积不小于4mm2。控制器主要功能:消音功能,复位功能,故障报警功能,火灾报警功能,二次火警功能,火灾优先功能,自检功能,显示记忆功能,屏蔽功能等。
消防联动控制设备
消防联动控制设备电源容量试验和控制器试验类似。 火灾探测器和手动报警按钮(火灾触发装置)
2.消防通讯、应急广播、火灾应急照明及疏散指示装置:
消防通讯:消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间(泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等)应设专用电话分机,手动报警按钮、消火栓按钮等处宜插孔电话。要求语言清晰,通话可靠。
应急广播:控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播,未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于3瓦,任何部位距离不大于25米,声压级高于背景音15分贝。也可与日常公共广播系统合用,平时用于广播、背景音乐等,火警时消防消防控制室应能强制转入应急广播状态,即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机(功放机)强制转入应急广播状态。
应急照明及疏散指示:规范要求,应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于20分钟。应急照明度不低于0.5LX,地下室不低于5LX,疏散指示照度不小于0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源,并接通火灾应急照明及疏散指示装置。
3.消防供水及消火栓系统:检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的
4
设置状况(100%检测);检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等(100%检测);检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等(100%检测);检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等(100%检测);检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等(100%检测)。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;检测屋顶消火栓的设置、防冻措施及其充实水柱长度等(100%检测);检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度(按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试);检查手动启泵按钮的设置及其功能。
相关技术要求:室外消火栓系统:较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志,平时注意维护阀门、接口,保持清洁、干燥,启闭灵活。室内消火栓系统:分为市政供水系统和临时高压给水系统(设消火栓泵)
组成:市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮、管网、水泵、水源构成。
消火栓管网进水管不少于两根,应为独立的两根,当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施;报警要准确,设有报警系统的要显示部位;并能联动消火栓泵,当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力:不低于0.07MPa,不高于0.8MPa;出水压力:不大于0.50MPa,最主要是充实水柱长度不小于7m(高规10m)。
4.自动喷水灭火系统:检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能(100%检测);检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;对报警阀组进行功能试验(100%检测);对自动喷淋水(水幕)系统进行功能试验。
相关技术要求:组成:喷头、管网、水流指示器、末端试水装置、检修阀、报警阀组、水泵、水源。
喷头:在装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下,距顶板的距离不小于75mm,不大于150mm。喷头距梁、通风管道距离要符合规范要求,高于底边0.14m,0.6≤水平距离≤0.9,高于底边0.35m,1.2≤水平距离≤1.5m,当通风管道宽度大于1.2m,应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。
排水设施:湿式报警阀处应设有排水设施。试水管管径应为25mm,最好将泄水管直接引至水池、地漏,以便随时进行放水试验。
水流指示器:水流指示器一般与检修阀相邻设置,距离不小于300mm,应设在便于维修的场所(同检修阀)。
5