一 框架结构设计任务书
1.1 工程概况:
本工程为万达购物广场----成仁店,钢筋混凝土框架结构。梁板柱均为现浇,建筑面积约为5750m2,宽27米,长为45米,建筑方案确定。建筑分类为乙类公共类建筑,二类场地,抗震等级三级。
图1-1 计算平面简图
S. . . . . ..
.. . .. . .
1.2 设计资料
1)气象条件:
基本风压3155KN/m2
2)抗震设防: 设防烈度7度 3)屋面做法:
20厚水泥砂浆面层 一层油毡隔离层
40厚挤塑聚苯板保温层 15厚高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平
1:6水泥焦渣1%找坡层,最薄处30厚
120厚现浇钢筋混凝土板 粉底
4)楼面做法:
8~13厚铺地砖面层 100厚钢筋砼楼板 吊顶
1.3设计容
1)确定梁柱截面尺寸及框架计算简图 2)荷载计算
3)框架纵横向侧移计算;
4)框架在水平及竖向力作用下的力分析; 5)力组合及截面设计; 6)节点验算。
S. . . . . ..
.. . .. . .
二 框架结构布置及结构计算简图确定
2.1 梁柱截面的确定
通过查阅规,知抗震等级为3级,允许轴压比为[μ]=0.85
由经验知n=12~14kn/m2 取n=13kn/m2
拟定轴向压力设计值 N=n ?A=13kn/m2×81m2×5=5265KN
拟定柱的混凝土等级为C30,fc=14.3N/mm2 柱子尺寸拟定700mm×700mm
N5265μ= ==0.75<[μ]=0.85 满足
fcAs0.0143?700?700
初步确定截面尺寸如下:
柱:b×h=700mm×700mm
梁(BC跨、CE、EF跨)=L/12=9000/12=750mm 取h=800mm,
b=400mm
纵梁=L/12=9000/15=600mm 取h=600mm,b=300mm
现浇板厚取h=120mm
S. . . . . ..
.. . .. . .
2.2 结构计算简图
结构计算简图如下:
图2-1结构计算简图
S. . . . . ..
.. . .. . .
图2-2平面计算简图
三 荷载计算:
3.1恒载标准值计算 1)①屋面板恒荷载标准值
20厚1:3水泥砂浆面层 0.02×20 =0.4 KN/M 2 一层油毡隔离层 0.05 KN/M 2
40厚挤塑苯板保温层 0.04×0.5 =0.02 KN/M 2 15厚高分子防水卷材 0.04KN/M 2 20厚1:3水泥砂浆找平 0.02×20 =0.4 KN/M 2 1:6水泥渣1%找坡层最薄处30厚(0.03+0.045)/2×14=0.525 KN/M 2 120厚现浇钢筋混凝土板 0.12×25=3 KN/M 2 12厚板底抹灰 0.012×20=0.24 KN/M 2
合计 4.675 KN/M 2 屋面板传递给边柱的集中荷载: 4.675×1.5×9=63KN 中柱的集中荷载: 4.675×3×9=126.23KN
②屋顶次梁恒载标准值
单向板传给次梁的荷载 4.675×3=14.025 KN/M 次梁自重 0.3×(0.6-0.12)) ×25=3.6 KN/M 次梁粉刷 (0.6-0.12)×0.02×17×2=0.326 KN/M 合计 18 KN/M S. . . . . ..