2.外墙一般抹灰工程量按以下规定计算:
(1)外墙抹灰按设计图示外墙外边线长度乘以抹灰高度以平方米计算。扣除外墙裙、门窗洞口、空圈和单个面积大于0.3m2的孔洞所占的面积,洞口侧壁和顶面面积亦不增加。墙垛、附墙梁、柱抹灰面积并入外墙抹灰工程量。栏板、窗台板、门窗套、扶手、凸出墙外的腰线、压顶、挑檐、遮阳板等,另按规定计算。
(2)外墙裙抹灰按其长度乘以高度以平方米计算。扣除门窗洞口和单个面积大于0.3m2的孔洞所占的面积,洞口侧壁和顶面面积亦不增加。墙垛、附墙梁、柱抹灰面积并入墙裙抹灰工程量。
3.外墙装饰抹灰按设计图示外墙外边线长度乘以抹灰高度以平方米计算。扣除外墙裙、门窗洞口、空圈和单个面积大于0.3m2的孔洞所占的面积,洞口侧壁和顶面面积亦不增加。墙垛、附墙梁、柱抹灰面积并入外墙抹灰工程量。
4.独立柱(梁)抹灰按设计图示尺寸周长乘以柱(梁)的高度(长度)以平方米计算。有天棚吊顶的柱面抹灰,其高度按室内地面或楼面至吊顶底面另加100mm计算。 5.零星项目抹灰按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。 6.门窗套、窗台板抹灰按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。 7.扶手、凸出墙外的腰线抹灰按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。 8.压顶抹灰按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。
9.挑檐、天沟抹灰按设计图示尺寸展开面积以平方米计算,包括外侧、顶部及内部防水层以上部分。
10.栏板抹灰按设计图示尺寸垂直投影面积以平方米计算,不包括扶手部分。
11.勾缝按墙面垂直投影面积计算,扣除墙裙和墙面抹灰面积,不扣除门窗套和腰线等零星抹灰和门窗洞口所占面积,垛和门窗侧面的勾缝面积亦不增加。 12.分格嵌条按设计图示尺寸以延长米计算。 13.墙面挂钢丝网按钢丝网面积以平方米计算。 二、墙柱面镶贴块料面层
1.墙面镶贴块料面层按设计图示饰面外围尺寸实贴面积以平方米计算。不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占面积,附墙柱(梁)并入墙面工程量内。
2.独立柱(梁)面镶贴块料面层按设计图示饰面外围周长尺寸乘以块料镶贴高(长)度以平方米计算。
3.柱帽、柱墩按设计图示饰面外围尺寸实铺面积以平方米计算。
4.“零星项目”粘贴块料面层按设计图示饰面外围尺寸展开面积以平方米计算。
5.有天棚吊顶的块料墙、柱面,计算面积时按图示尺寸高度增加100mm计算。 三、墙柱面装饰
1.墙面装饰龙骨按设计图示饰面外围尺寸垂直投影面积以平方米计算或按重量以吨计算,附墙柱(梁)并入墙面工程量内。
2.独立柱(梁)装饰龙骨按设计图示饰面外围周长尺寸乘以装饰高(长)度以平方米计算或按重量以吨计算。
3.墙面装饰基层板、面层板均按设计图示饰面外围尺寸展开面积以平方米计算,不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占面积,附墙柱(梁)并入墙面工程量内。
4.独立柱(梁)装饰基层板、面层板均按设计图示饰面外围周长尺寸乘以装饰高(长)度以平方米计算。
5.有天棚吊顶的墙、柱面装饰,计算面积时按图示尺寸高度增加100mm计算。
6.软包墙饰面按设计图示尺寸垂直投影面积以平方米计算,软包柱饰面按设计图示饰面外围周长尺寸乘以装饰高度以平方米计算。 四、隔墙、隔断
1.木框、铝合金框隔墙、隔断,铝合金扣板隔断及办公组合隔断按设计图示框外围尺寸以平方米计算,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以上的孔洞所占面积。
2.全玻璃隔断玻璃按边框内边缘尺寸以平方米计算。不锈钢方管边框按框中心线长度以延长米计算。
3.空心玻璃砖隔墙按设计框外围尺寸以平方米计算。
4.浴厕木隔断按下横档底面,至上横档顶面高度乘以设计图示隔断长度(包括浴厕门部分)以平方米计算。
5.浴厕三聚氰胺板、玻璃隔断按设计图示隔断高度(不包括支脚高度)乘以隔断长度(包括浴厕门部分)以平方米计算。
6.中空钢网内模隔间墙按设计图示尺寸垂直投影单面面积计算,扣除门窗洞口、空圈和单个面积大于0.3m2的孔洞,洞口侧壁和顶面面积亦不增加。 五、幕墙
1.玻璃幕墙、金属幕墙按设计图示框外围尺寸以平方米计算,扣除窗所占面积。 2.全玻璃幕墙按设计图示尺寸以平方米计算。带玻璃肋者其工程量并入幕墙工程量中。 3.幕墙上悬窗按设计图示窗扇面积以平方米计算。
第三章 天棚工程
说 明
一、天棚抹灰
1.砂浆配合比与设计不同时,可以换算;砂浆厚度与设计不同时,可按第二章墙柱面工程砂浆厚度调整子目进行调整。
2.天棚抹灰考虑了抹小圆角的人工、材料,不另计。
3.装饰线的道数以一个突出的棱角为一道线。只包括突出部分的人工、材料。 4.带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰,按混凝土天棚抹灰子目执行,人工增加工日/100m2。
5.楼梯底板抹灰套相应天棚抹灰定额,板式楼梯人工乘以系数,锯齿形楼梯人工乘以系数。 6.阳台板和雨篷板底面抹灰执行本章中相应天棚抹灰子目。 二、天棚吊顶
1.吊顶按龙骨、基层、面层分别编制。龙骨规格见表3-1。 2.基层、面层开洞用工已综合考虑在子目中。 3.检查口的工、料均已包括定额子目中,不另计算。 4.各种龙骨用量允许按设计要求如实调整。
5.基层、面层子目除注明者外均未包括压条、收边线条、装饰线条,设计要求时,另执行第六章其他工程相应子目。
6.龙骨、基层板均未包括防火、防潮处理,设计要求时可另执行第五章油漆、涂料、裱糊中相应子目。
工程量计算规则
一、天棚抹灰
1.天棚抹灰按设计图示尺寸以主墙间的净面积计算,不扣除间壁墙、附墙垛、附墙柱、附墙烟囱及单个面积小于0.3m2的洞口和检查口所占的面积。带梁天棚,梁侧面抹灰面积并入天棚抹灰工程量。
2.密肋梁和井字梁天棚抹灰面积,按设计图示尺寸以展开面积计算。
3.天棚抹灰带有装饰线时,区别三道线以内或五道线以内,按设计图示尺寸以延长米计算。 4.檐口天棚的抹灰面积并入做法相同的天棚抹灰工程量。
5.楼梯底面抹灰只包括踏步部分,与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底面抹灰按展开面积计算。
6.阳台板、雨篷板底面抹灰按图示尺寸水平投影面积以平方米计算。如带悬臂梁者,阳台工程量乘以系数;雨篷工程量乘以系数。 二、天棚吊顶
1.平面吊顶龙骨按设计图示尺寸以主墙间净空面积以平方米计算或按重量以吨计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、附墙垛、附墙柱和管道所占面积。
2.跌级造型吊顶龙骨分别按平面吊顶龙骨和跌级龙骨计算。跌级龙骨以1个阳角为一跌级,按设计图示尺寸以延长米计算。
3.拱廊形、穹隆形吊顶木龙骨按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。 4.网架天棚龙骨按设计图示尺寸水平投影面积以平方米计算或按重量以吨计算。 5.天棚上人马道按设计图示尺寸以延长米计算。
6.平面天棚基层、面层按设计图示尺寸以主墙间净面积以平方米计算,不扣除间壁墙、检查口和单个面积0.3m2以内的柱、垛、孔洞所占面积,扣除与天棚相连的窗帘盒面积。 7.折线、跌级造型、拱廊形、穹隆形、高低灯槽及其他艺术形式等的天棚基层、面层,均按设计图示尺寸展开面积以平方米计算,不扣除间壁墙、检查口和单个面积0.3m2以内的柱、垛、孔洞所占面积,扣除与天棚相连的窗帘盒面积。
8.格栅吊顶、藤条悬挂吊顶、吊筒式吊项按设计图示尺寸水平投影面积以平方米计算。 9.拱廊式采光天棚按设计图示尺寸展开面积以平方米计算。其余采光天棚、雨篷按设计图示尺寸水平投影面积。
定额各种龙骨规格 表
天棚龙骨类型及名称 规格 类型 类型 天棚 龙骨类型及名称 规格