好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

油气分离器安全操作规程(正式版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(完整 正式 规范)

编制人:___________________ 审核人:___________________ 日 期:___________________

油气分离器安全操作规程

专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:

油气分离器安全操作规程

说明:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、油气分离器启动操作

以下各个步骤应该先以手动操作为主, 当操作平稳以后再过渡到白控仪表进行全自动控制。发现液位过高, 需逐渐开大放油或放水阀门, 适当关小放气阀门, 直到运行平稳为止。然后逐渐投用油、水室液位及压力控制仪表。

1. 检查油气分离器配管、仪表、附件是否完好。仪表灵活好用, 确保处于良好正常状态。

2. 进液前先关闭气路、油路、水路出口阀门, 打开三相分离器混合液进口阀门, 开始进液。观察油、水室液位和容器压力变化情况。

3. 油、水室的液面均稳定到容器直径的l/3处后, 打开油路、水路出口调节阀门。观察液面及压力变化情况。

4. 待压力达到最低操作压力5MPa后, 打开气路出口调节阀, 保持容器压力的正常稳定运行。

5. 操作记录

从油气分离器进液起, 操作人员应按下列要求录取资料:

刚开始进液时, 人员要盯在现场, 每15分钟记录一次分离器压力, 分离器

第 2 页/共 3页

专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号:

进口温度等。待液面平稳后, 每2小时记录一次分离器压力, 分离器进口油温、油室液位、水室液位、进口原油含水、出口原油含水、污水含油, 每2小时记录一次油、气、水的流量。待设备运行平稳后, 再转入正常生产。资料录取应做到及时、准确。

二、油气分离器的停运及检修操作

1. 关闭来液进口阀门, 通过排污管线将设备内的液体排空后, 关闭所有阀门。

2. 通过气路泄压, 使油气分离器处于常压状态。

3. 向油气分离器内通入蒸汽或热水, 焖洗2 4 h, 打开排污阀, 排空分离器内液体。

4. 打开分离器放空口, 强制通风或自然通风2 4 h以上。 5. 检修有关部件, 解决出现的问题, 做好停运记录

第 3 页/共 3页

油气分离器安全操作规程(正式版)

(完整正式规范)编制人:___________________审核人:___________________日期:___________________油气分离器安全操作规程专业技术文件/DOCUMENTTEMPLATE
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8v06s7prkh1is530855j3blzb1bw3200hm5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享