脱硫防腐施工方案
一、编写说明
此次防腐作业范围为吸收塔内部及烟道地坑。主要采用乙烯酯树脂玻璃鳞片及FRP工艺施工。 二、编制依据
2.1 HG/T2640-94 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》
2.2 GB8923-98 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 2.3 GB50212-2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.4 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.5 GB/T3854 《纤维增强塑料巴氏硬度试验方法》 2.6 HG223-91《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 2.7 GB/T13288-91《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》(比较样块法) 2.8 DIN 28051德国标准对金属构件的结构造型的要求
2.9 DIN 28053德国标准《金属构件有机涂层和衬里对金属基体的要求》 2.10 GB18241.4烟气脱硫衬里 2.11 防腐施工技术规范 a. 干膜测厚(ISO 2808)
b. 钢体表面处理(ISO 8503-1) 三、工程概况
本工程为5×260t/h锅炉烟气脱硫工程
主要工程量包括:吸收塔本体内部玻璃鳞片防腐,以及部分出口烟道、地坑防腐,为此,特编制防腐施工方案。 四、施工单位工器具准备 4.1 主要机具要求配置
表一 施 工 机 具 机具名称 功率 数量 说 明 额定压力:65KW 1 空压机 产气量:13m3/min 0.8MPa 2 ACR-32喷砂机 连续加砂式 轴流风机(防爆) 3KW 产风量:6000m3/h 1 储气罐 2 m3 有检验合格证 1KW 6 角磨机 带防护装置
1
表二 检 验 仪 器 检验仪器名称 数量 检测范围 1 便携式红外线测温仪 0~200℃ 1 旋转式干湿温度仪 0~100% 1 巴氏硬度计 0~100Hba 1 干膜测厚仪 0-5mm 1 电火花测试仪 0~32KV连续可调式 1 表面粗糙度测试仪
2
五、设计要求
1、防腐区域及材料选用 序号 防腐设备/部位 本体材料 介质 内衬厚度(mm) 内衬材料 耐磨鳞片 层 防腐方案 防腐面积(m2) 备注 1 吸收塔 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+HD6101耐磨型乙烯基胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 1.1 塔底板、壁板(0-1.5m) 碳钢 石膏浆液 鳞片+耐磨面 2.5 1.5 294 1.2 喷淋层以下壁板(塔底板以上1.5m到第一根喷淋层主管中心点下1.2m) 碳钢 石膏浆液 鳞片 2 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 786 喷淋层壁板(第一根喷淋层主管中1.3 心点下1.2m至后根主管中心向上1.0m) 碳钢 石膏浆液 鳞片+耐磨面 2.5 1.5 砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+HD6101耐磨型乙烯基胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 420 3
1.4 喷淋层最后跟横梁中心点向上1.0m以上壁板及塔顶 喷淋层支撑件 碳钢 石膏浆液 鳞片 2 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+HD6101耐磨型乙烯基胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+HD6101耐磨型乙烯基胶泥 + HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD907高温乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 喷砂除锈sa2.5+HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+HD907高温乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 660 1.5 碳钢 石膏浆液 石膏浆液 石膏浆液 石膏浆液 石膏浆液 石膏浆液 鳞片+耐磨面 2.5 1.5 168 1.6 除雾器支撑件 碳钢 鳞片 2 176 1.7 2 2.1 吸收塔管口 烟道 塔入口前5m烟道 碳钢 碳钢 鳞片+耐磨面 鳞片 2.5 2 1.5 20 188 高温 2.2 净烟道 碳钢 鳞片 2 621 2.3
旁路烟道 碳钢 鳞片 4
2 940 高温
3 3.1 其他 地坑 FRP(两层) FRP(两层) 2 基层清理+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+ HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+玻璃钢2层+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 基层清理+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片底漆2道+ HD901乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥+玻璃钢2层+ HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片面漆一遍 77 石膏浆混凝土 液 混凝土 石膏浆液 3.2 地沟 2 72
2、本方案选用内衬材料为HD901(中温型)、HD907(高温型)HD6101(耐磨型)系列。
3、HDEXJ-9901乙烯基酯玻璃鳞片漆(环氧型)与金属面基体和后道鳞片胶泥层之间起着双向过渡粘结作用,提供优异的层间附着。
4、HD901(中温型)具有优异的防腐性能抗渗透性能,对含有腐蚀性的污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。
5、HD907(高温型)具有耐化学性、耐溶剂性、耐热性、抗渗透性优良、耐高温、耐腐蚀性好,基本使用温度180℃,用于腐蚀条件苛刻,温度较高的场合。
6、HD6101(耐磨型) 具有涂层硬度高、耐冲击性好、耐磨性强、耐化学品性能好。