1、施工过程情况简介
根据施工现场准备及基层情况,报监理工程师同意,确定成新蒲快速路(新津段)2标项目沥青路面下面层试验段桩号为K22+000~K22+180右幅。施工技术组和监理工程师对该部位的路基标高、弯沉、压实度指标进行了全面的复测,结果均符合设计要求,在此基础上施工技术组积极对该试验段的下承层进行了充分准备,并于2012年6月22日具备试验段施工的全部条件,同时,施工技术组所报的该试验段的施工方案得到监理工程师同意施工的批复。
2012年6月21日下午完成试验段透层油施工,2012年6月22日上午8:00-9:00完成了下封层(稀浆封层)施工,2012年6月22日15:00-17:00进行了沥青路面下面层试验段的铺筑施工。本试验段为6cm厚(压实)中粒式密级配普通沥青混凝土(AC-20F),摊铺宽度为11.5m,摊铺长度为180m。
2、现场试验段施工 2.1沥青及碎石来源
本工程所用的乳化沥青和沥青混凝土所用的70#A级道路石油沥青全部采用新疆克炼石油沥青,经检验合格后发运至沥青拌合场现场。碎石均按照规范要求的现场试验室取样结果所得的配合比从新津当地碎石加工厂采购,满足施工要求。 2.2试验目的
通过铺筑试验路段,验证生产配合比,检验施工方案、施工工艺及操作规程的适用性,确定本工程的施工方法,为沥青路面下面层6cm中粒式
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
密级配普通沥青混凝土(AC-20F)的施工提供技术依据,总结中应包括下列内容:
(1)确定各层沥青混合料的施工配合比。 (2)掌握摊铺机作业中的施工技术。
(3)确定沥青面层的调平方法,掌握使用性能。 (4)确定与拌和机生产能力相适应的摊铺速度。 (5)确定松铺系数。
(6)确定压实机具的种类、组合方式,确定碾压方式、顺序、速度及遍数。
(7)拌和、运输、摊铺、碾压等工序连续施工的合理衔接与配合方式。 (8)接缝的正确处理方法。
(9)确定每天合理的作业段长度,调整施工组织设计。 2.3施工基本流程
基层准备→透层施工→下封层施工→下面层6cm厚(压实)中粒式密级配普通沥青混凝土(AC-20F)施工→摊铺机摊铺→12t钢筒式压路机静压2遍→25吨轮胎压路机碾压5遍→12t钢筒式压路机碾压4遍→压实度检
测。
2.4透层施工 2.4.1下面层清扫
施工前,对下面层由于开放交通后,路面从施工区外带入施工现场的松动的石头进行清扫,同时对沥青混凝土表面的灰尘进行清扫,局部用清水进行清洗,清洗完成后的路面,必须进行交通管制,防止对路面进行再次污染。
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
2.4.2透层撒布
本工程透层采用PA-2型乳性沥青。采用多功能沥青撒布车进行喷洒,局部采用人工喷洒。
⑴ 透层撒布前,首先应确保下面层(水稳混凝土)表面清洁、干燥,且经监理工程师验收合格后方可进行撒布。洒布量控制为0.6 L/m2。
⑵ 洒布车喷洒前,根据路面宽度合理调整喷洒宽度,尽量减少重叠;喷洒后要达到喷洒均匀,不流淌的效果。
⑶ 喷洒完后对未喷洒到的部位进行人工补洒。
⑷对喷洒过透层的路段封闭交通,禁止行人及车辆通行,以免污染,2h后放行交通。 2.5稀浆封层施工
采用专业机械设备(SOM1000-2/8摊铺机)将改性沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配比拌和成稀浆混合料摊铺到进行过透层施工的水稳路面上。对进行稀浆封层施工的路段封闭交通,禁止行人及车辆通行,以免污染。
2.6沥青混凝土(AC-20F)施工 2.6.1施工准备
沥青混凝土摊铺前,应确保路面下封层施工经监理工程师验收合格、施工配合比经监理工程师批准、拌合楼、摊铺机、碾压设备等运转正常。 2.6.2 测量放样
本次试验段根据以往项目的施工经验,将松铺系数暂设为1.2,即下面层摊铺厚度为7.2cm。同时,为测量下面层沥青混凝土摊铺时的松铺系数,技术组测量组还应在距中2m及距中4m处设置测量点,测量点间隔20m