通信电源设备工程案例
一、通信电源设备安装工程简介:
电源设备在整个通信工程中属于配套设施,也是最重要的基础设施,是所有通信设备的正常运行的保障。作为通信系统的“心脏”,通信电源在通信工程中具有无可比拟的重要地位。
电源的安全、可靠是保证通信系统正常运行的重要条件。监理人员在通信电源设备安装的监理过程中,应严格按照技术规和规定检查、控制工程安装和调测等阶段的质量。
二、通信电源设备安装工程的质量监理要点:
1、监理工程师必须仔细审核工程设计文件、图纸、预算,列出本工程施工中的关键节点。现场核对本工程相关平面布置、设备容量、扩容预留、电缆走向以及与其他专业的设备布置、路由、孔洞等位置的协调,避免施工叉返工。
2、通信电源设备安装工程的质量监理主要应测试和检查以下容,具体检查方法及应达到的标准参照国家或信息产业部现行技术要求、验收规、监理规执行。
3、监理工程师应要求施工单位对每位电气施工人员进行技术考核,要求每位电气施工人员必须持证上岗。
4、监理工程师应对进入施工现场的电源设备、原材料进行检查,严格把好质量关,应要求施工单位报送设备及原材料产品合格证,质量不合格的产品及原材料严禁用于工程上。
5、监理工程师应检查通信电源设备的入网证,检查信息产业部通信电源设备检验中心签发的质量认证,确保所采用的设备是经过鉴定的、技术成熟的产品,
以保证连续供电的可靠性。
6、变配电与通信电源的设备安装完毕,送电前应会同施工单位进行耐压试验、相序测试、绝缘试验及接地电阻等的检查测试,并要求做好详细记录。必要时邀请制造商派代表进行现场调试,共同把好质量关。
三、电源设备工程实施中的监理安全监督工作及重点、难点工序质量控制情况:
电源设备工程安全级别高,对安全工作的要求非常苛刻,实施过程中容不得半点马虎,否则后果不堪设想。施工前首先检查施工单位的专项施工方案、安全施工方案、应急预案等文件,检查施工人员特种作业证、登高证、电工证等相关证件。施工现场督促检查施工单位施工现场做好安全防护措施。要求施工单位严格按照设计图纸、变更文件及规施工;专业监理工程师对进场原材料进行审查签认;项目监理部派驻有相关监理经验的人员进行监理,同时要求施工单位施工人员必须有丰富电源施工经验。下面是具体实施容:
(一)项目监理部应检查施工单位安全许可证及检查施工人员特种作业证、登高证、电工证等相关证件。
施工单位安全生产许可证
(二)在整个项目施工过程中,始终坚持“安全第一、预防为主”的管理方
施工单位施工人员电工操作证 针;
(三)专业监理工程师应监督承包单位严格按施工组织设计(方案)中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工;
(四)在进行电源设备加电关键工序时,首先检查施工的《用电申请》、施工单位加电方案及应急预案齐全;施工现场由电信随工统一管理,明确各方职责,分工明确。施工现场采用的双人唱号方式进行加电操作,监理要求施工人员检查操作工具绝缘处理,待加电设备的所有开关必须处于初始状态(关闭状态),监理人员对照设计图纸检查直流屏新增熔丝容量及电源线极性正确,检查待加电线缆绝缘处理到位,在确认上述情况无误后同意施工人员进行加推熔丝,同时对设备进行电压进行测来测量,确认电压测试值为合格后,最终设备顺利完成加电工作并正常运行:
1、机房应配备合格的安全器材,如合格的灭火器、防毒面罩等;
机房灭火器
2、监理人员应检查施工单位进机房施工许可,特别是用电申请必须批准后方可实施;
机房灭火器 通信机房施工审批
3、施工人员的操作工具应作绝缘处理,施工取电安全;
用电申请表 操作工具绝缘处理
4、监理工程师在电源设备割接前应严格审核割接方案的实施准确性和可靠性。发现问题应及时会同建设、施工、设备厂方等各相关部门进行沟通和协调。以便及时对割接方案进行修正。
5、通信设备加电检测,监理人员应进行旁站监理,按要求检测设备加电条件并监督施工人员加电各个步骤,已保证设备的正常运行。
(1)检查布放的电源线缆应插接或焊接牢固。正、负极性无误,告警信号端
施工安全取电 子连接正确。直流电源线外皮颜色、信号线标志应正确。
检查布放的电源线负极接线牢固
(2)所有设备的保护地线安装牢固,接地良好。
(3)设备子架、机盘安装位置正确、齐全,与设备说明书相符。机布线无差错。
(4)机房和机架应保持清洁干净。
(5)检查机房供电系统的电压满足设备供电要求。
检查布放的电源线正极接线牢固 机房供电系统的电压测量
(五)监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,暂停施工时应做好现场防护,对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等
设备端的电压测量