约克中央空调故障代码大全(2)
内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错 手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件...
一:约克30匹商用空调故障代码
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护
KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压
e2房间温度感温头报警
e3高压,相序。系统不制冷报警
e4室外盘管感温头报警
e5室内盘管感温头报警 e6通讯故障
二:约克数码涡旋多联机中央空调系列
三:约克YBDB风管式中央空调故障代码
EA系统不制热或不制冷报警
Eb一小时压缩机启动超过6次
EF通讯错误
E1室内风机故障
E2电源故障
E3房间温度探头报警
E4环境温度探头报警
E5辅助电加热过热报警
E6低压报警
E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警
E8室内盘管温度探头报警
E9室外盘管温度探头报警
四:约克Y系列中央空调故障代码
约克YGCC中央空调故障代码
故障
E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警
检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警
若运行30分钟后出现故障
检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警
若运行15秒后报警
检查室内风机反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器
E4 1.室外盘管管温头报警
E5 1.室内盘管管温头报警
E6 1.通讯错误
E7 1.室外环境温度探头报警
E8 1.PG电机无反馈信号
E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
约克YBDB中央空调故障代码
E1室内风机故障
E2电源故障
E3房间温度探头故障
E4环境温度探头故障
E5辅助电加热报警
E6低压保护
E7高压、压缩机过流报警
E8室内盘管温度探头报警
E9室外盘管温度探头报警
EA系统不制热或不制冷报警
Eb一小时内压缩机启动越过6次
EF通讯错 手操器
D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件 20℃ D2:机器静压选择 E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度 0℃ D6:结束化霜计时温度 13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟
手操器地址码开关
ON OFF 1三速见机 单速 2有辅助加热 无副热 3热泵机组 单冷 4远程化霜 远程开关机 其它调节
通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度
制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 约克
SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 中央空调故障代码 OFF OFF OFF 09
OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4
ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5
ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机
约克YSAC中央空调故障代码
01:流量故障(缺水 水泵 送风机) 02:风机 电源缺相 外部连锁 03:1#压缩机高压 04:1#压缩机低压 07:2#压缩机高压 08:2#压缩机低压 09:回水(风)温度传感器 10:环境温度传感器 11:1#翅片温度传感器 12:1#出水温度传感器 13:2#翅片温度传感器 14:2#出水温度传感器 15:1#过冷保护 16:2#过冷保护
约克YCAE;YHAC中央空调故障代码 YCAE;YHAC(F)
17:1#不制热(制热出水低于3℃) 18:2#不制热(制热出水低于3℃) YCWE 09:空
10:冷冻回水温度传感器故障 11:空 12:空
13:冷冻出水温度传感器故障 14:冷却出水温度传感器故障 15:空