潍 坊 和 平 广 场
地 下 室 外 墙 防 水 施 工 方 案
福建省正泰建设工程有限公司
二O一四年六月
地下车库外墙防水施工方案
一、工程概况
潍坊和平广场地下车库,框剪结构,主楼高93.3米,根据施工进度,已具备做地下室外墙防水工程,地下室外墙防水工程根据设计要求, CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材。CPS反应粘结型高分子复合防水板(二合一)是由高分子HDPE合成树脂片材,下表面涂盖一层CPS反应粘密封胶,该反应密封胶层能跟现浇混凝土起化学效连反应,形成化学交连结构,使防水卷材牢固地与混凝土粘连,在混凝土表面构筑一个类似由涂料和防水板层复合一体的二元防水层结构,彻底解决混凝土不能有效粘结密封而产生窜水问题,起到长久防水的效果。由于此分项工程为隐蔽工程且质量要求高,为了保质保量,安全高效,特编制此施工方案并要求在施工过程中严格按照此方案施工。
二、施工组织 ㈠材料要求:
1)、CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材
a、规格:长为20m,宽为1.0m,厚为1.5mm。
b、表面缺陷允许范围:拆痕:每块不超过2处,总长度不超过200m。
杂质:大于0.5mm者不允许有。 胶块:每块不超过6处,每处面积不大于
4mm2。
缺胶:每块不超过6处,每处不大于7mm2,
深度不超过规定厚度的30%。
c、技术性能: 序号 项目 指标 检测依据及说明 1 2 3 4 5 断裂拉伸强度/(N/cm)≥ 断裂伸长率/% ≥ 撕裂强度/N ≥ 不透水性(0.3MPa,120min) 热空气老化(80℃,168h) 耐碱性(饱和断裂拉伸强度保持率/ % ≥ 断裂伸长率保持率/ % ≥ 断裂拉伸强度保持率/ % ≥ 断裂伸长率保持率/ % ≥ 低温弯折温度/℃ 卷材与卷材 100 150 20 无渗漏 80 70 80 80 -30 2.0或粘合面外断裂 2.0或粘合面外断裂 1.5或粘合面外断裂 1.5或粘合面外断裂 不渗水 说明: 检测反应粘接胶层的物理性能;检测方法参照 GB 23441—2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 和GB/T 23457—2009《预铺/湿铺防水卷材》 说明: 检验高分子片材的物理性能:检验方法参照 GB 18173.1—2006《高分子防水卷材 第1部分:片材》,按FS1检 6 Ca(OH)2溶液常温168h) 7 8 剪切性能/(N/mm) 卷材与混凝土 卷材与铝板 9 10 剥离性能/(N/mm) 卷材与现浇混凝土 抗穿孔性
2)、CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材配套材料:
a、基层处理剂:(相当于冷底子油)用于清洁表层,增加基层与卷材的粘结强度,其用量为0.2kg/m2。
b、氯丁系胶粘剂:基层与卷材粘结剂,为黄色混浊液体,每粘一层卷材其用量为0.8kg/m2。
c、丁基粘结剂:卷材接缝粘用,由A料—黄色胶体与D料—黑色胶体配制而成,每粘一层卷材其用量为0.2kg/m2。
d、聚氨酯涂膜材料:由甲料—黄褐色胶体及乙料—黑色胶体配成,用于复杂部位增补密封处理,其用量为0.9kg/m2。
e、表面着色剂:表面着色用、银色涂料,其用量为0.6kg/m2。。 3)、CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材辅助材料:
a、聚氨酯嵌缝膏:收头部位卷材密封用,白色或其它颜色。 b、107胶水泥砂浆、卷材末端收头用。
4)、水泥采用32.5Mpa普硅水泥,砖采用Mu10普通粘土砖,中粗砂含泥量不得超过规范规定。 ㈡、人员组织
1、防水层施工时,管理人员在项目经理领导下配备质检员、安全员、材料员、施工员、技术员,各一到两名,必须有专业管理人员跟班作业,随时检查施工质量。
2、操作工:瓦工20人,防水工15人,机、电修理工、塔吊工及塔吊指挥各一名。 ㈢施工机具的配置
砂浆机1台 人力翻斗车5辆 塔吊1台 压辊(重30kg,长300mm)1只 橡皮刮板5把 钢丝刷15把 油漆刷20把 滚刷10把 铁板20张 三、施工方案 1 施工流程
基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收
2 工具准备
①、基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等。
②、施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶(定做66.5至133升)、木刮板、
塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、粉笔、钢卷尺、皮卷尺、墨盒等。 ③、防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋等
3 施工要求及步骤
3.1 基层要求
基层表面应坚实、平整、干净、充分湿润无积水,并符合以下条件,其已办理验
收、工作面移交手续:
①各种构件已安装并固定完毕。
②清除基层表面油污、砂子等杂物,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净。
③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角圆弧最小半径50,阳角圆弧最小半径20。
④基面若有明水,扫除即可施工。 3.2 施工步骤
3.2.1 基层清理、修补、润湿
对基层表面进行清洁、修补处理,干燥的基面应充分湿润,但不得有明水。
3.2.2 节点密封、附加增强层
按规范要求,对节点部位进行加强处理,如管根边、阴阳角、变形缝等做加强层处理;管根边用专用CPS密封膏密封,后浇带设加强层(避免受拉)。
3.2.3 配制水泥凝胶
按水泥:水=2:1(重量比)的比例先将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;在气温高、基面干燥时,加入水泥用量约5%的聚合物建筑胶(保水剂),用电动搅拌机搅拌不少于5分钟。 3.2.4 弹基准线试铺
根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基层上弹好卷材控制
线。
3.2.5 撕开卷材底部隔离膜
卷材试铺后,将要铺贴的卷材裁好,反铺于基面上(即底部隔离膜朝上),撕剥去卷材隔离膜。