好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮专项施工方案·

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

云阳县北部新区稻场占地移民安置房工程一标段

吊篮专项施工方案

编 制: 审 核:

审 批:

编制单位:重庆市海银建设工程有限公司 编制日期:2011年06月06日

吊篮施工方案

工程名称:云阳县北部新区稻场占地移民安置房工程一标段 建设单位:云阳县北城建设有限公司 监理单位:重庆正信工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆海银建设工程(集团)有限公司

一、 本工程中施工方案选择与概况

1. 本工程为砖混结构, 7+1层,其中A-1#楼,长25.14米,宽20.09米,高27.63米。A-2#楼,长25.14米,宽20.09米,高27.63米。C-1#楼,长47.28米,宽13.65米,高27.795米。

2. 本工程外装饰工程均采用手动吊篮脚手架,吊篮为成品吊篮,且证件齐全。吊篮脚手架重要是在建筑屋面通过特设的支撑点,利用挑架的吊索悬吊吊篮,进行外墙装饰。工具式吊篮主要组成部分由吊篮、支撑、挑架、吊索具及升降装置,保险绳和安全绳组成。搭设和使用吊篮中严格执行安全操作规定。

二、 对应于重大危险源的目标

针对吊篮搭设使用的过程中存在着高空坠落、物体打击重大危险,本着安全第一、预防为主的方针,项目应作好安全教育和安全交底,班组人员规范操作。均应严格遵守公司制定的施工现场安全防护设施的管理程序,使重大危险源由三级降为五级,杜绝轻伤事故的发生。

三、 实现目标各有关人员的职责权限

项目管理人员和各班组人员的职责权限沿用程序文件中的有关内容。

四、施工准备及作业条件 (一) 准备工作

1. 手板葫芦,额定提升1.5T,配套使用的钢丝绳直径为12.5mm,并且不得出现断丝、挤扁等现象。

2. 安全绳必须满足直径12mm以上的综绳。 五、 吊篮脚手架构造及装置

手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。

吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮架,已禁止使用)一组吊篮长不得超过3.0m,宽0.7-1.0m,外侧及两端防护栏杆高不低于1.20m,每道栏杆间距不大于0.50m,挡脚板不低于0.12m,吊篮内侧必须于0.60m和1.20m高处各设护身栏杆一道,挡脚板不低于0.12m,立杆纵距不得大于2.0m。

脚手板使用3mm的钢板或30mm厚的木板,龙骨间距小于0.50m,铺设严密。外侧与两端用2000目安全网密封;高度超过30m的吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动。

多组吊篮同时使用时,两组吊篮之间的间隙不得大于0.20m,内侧距墙间隙为0.10-0.20m。

悬挑吊篮的挑梁宜选用不小于I14的工字钢,与建筑连接使用φ16的锚环,锚环距挑梁支撑点大于3.0,埋入砼中长度la=30d;一个锚环只能套一根挑梁,两根以上时,应计算核定。

挑梁外挑长度即支点至吊点的距离不宜超过0.70m,外留0.10m,挑出位置与吊篮吊点保持垂直,保证吊篮稳定。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑梁结构的稳定,挑梁与吊篮吊绳连接端应有防剪防滑脱的防护装置。内、外侧力矩之比应大于3。

升降吊篮的机具,必须使用建筑吊篮专用产品。建筑吊篮专用手板葫芦和建筑吊篮专用安全锁,吊索和安全绳均使用12.5mm的钢丝绳,绳头用3个U型卡扣牢,受力绳在内,绳头在外,末端设有安全弯。为防止吊篮倾覆,应设置使吊绳和保险绳始终处在吊篮上方的装置。此外,应根据需要配备超载保护装置,制动器和行程限位装置。

六、吊篮、脚手架结构计算

吊篮脚手架结构设计按《建筑结构设计统一标准》概率极限状态设计法,计算依据《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《高处作业吊篮安全规则》和参考《建筑施工安全技术手册》、《建筑施工脚手架实用手册》。

本例采用经鉴定合格的建筑安全监督机械推荐的吊篮脚手架。吊篮外形尺寸为3.0×0.8×1.5m,施工高度50m,不做吊篮设计计算,只验算钢丝绳安全系数和挑梁结构强度和刚度。

根据GBJ68-84基本计算模式: S≤R (1)

式中荷载效应组合设计值: S= (2)

结构重要性系数采用:=0.9;

荷载分顶系数:对恒载=1.2;施工荷载:=1.4;荷载效应组合系数,仅考虑施工荷载=1.0,不考虑风载时,实用设计表达式:Sd=0.9(1.2SGk+1.4SQK)≤R (3)

(1) 荷载计算:

吊篮自重:750N/m2×3.0×0.8=1800N

手板葫芦及安全锁重:(140+30)N/个×2=340N,4根φ12.5钢丝绳重:

5.4N/m×4×50m=1080N SGK=3220N 施工荷载:SQK=1500N/m2×3.0×0.8=3600N 在不考虑风荷载作用时一组吊篮架的计算荷载: Sd=0.9(1.2×3220+1.4×3600)=8023.6N (2) 钢丝绳安全系数验算: 由n=S.a/W≥10 (4)

钢丝绳破断拉力:S=αPg=0.85×97300=82705N 受力钢丝绳数:a=2;

自重荷载:W=SGK+SQK=6820N;

n=82705×2/6820=24.25>[n]=10满足要求。 (3) 挑梁强度验算:

挑梁使用I14号工字钢,考虑同时悬挂两个相同吊篮的一端,不计工字钢本身重量时:

M=Sd.a=8023.6×700=5616520N.mm WX=1.02×105mm2;=1.05

σX=M/XWX=5616520/(1.05×1.02×105=52.44N/mm2<f=215N/mm2

IX:SX=12.0;d=5.5mm