好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬雨季施工已有设施管线的加固保护等特殊情况下的施工措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施

工措施

根据白马镇康居路工程施工时期时间节点要求,确保按期保质保量完成该项目工程施工,我公司制定了如下季节性施工措施:

一、 雨期施工措施:

雨季施前认真组织有关人员分析雨季施生产计划,根据雨季施项目编制雨季期施工措施,所需材料要在雨季施前准备好。成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和周边居民小区。

项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

应做好施工人员的雨季施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

对于正在进行基础施工的工程,要做好边在基坑边缘和坑底设置排水沟和集水井,在边坡边缘做好排水坡度、排水沟和挡水坎。

现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过,保证视野开阔,道路畅通。施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。 。

原材料的储存和堆放

(1)水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。

(2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。

(3)砌砖应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。

(4)模板堆放场地应碾压密实,防止因地面下沉造成倒塌事故。

(5)回填土用苫布或塑料布覆盖,四周有排水设施。

雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进行。水泵等设备应提前检修。雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。脚手架、人货电梯等做好避雷工作,也可利用建筑物自身的避雷设施,接地电阻一定要符合要求。加强天气预报工作,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的工作。

现场临时排水管道均要提前疏通,并定期清理。。 c晴天派专人进行开窗通风换气,以防室内潮气过大。 1)砼施工

a混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,新浇混凝土应覆盖,以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。

b雨季施工,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。 c雨季期间应随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土配合比,严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小塌落度,必要时可将混凝土标号提高半级或一级。

d浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

2)钢筋工程

a现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

b雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。 c为保护后浇带处的钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙,上用预制板封口,预制板上做防水层及砂浆保护层。

3)路基土方工程

在雨季期间,土方回填应做到随挖、随运、随铺、随压实和整平,每层填土表面应筑成2-4%施工横坡以利排水。雨前和收工前应将铺填的松土碾压密实,不致积水。雨季施工要做好施工场地排水,保持排水沟渠的畅通。

雨季开挖土方时,宜分段分层开挖,每层地面应有大于1%的纵坡。挖方边坡坡面宜预留30CM厚,待雨季后修整到设计边坡线。及时做好边坡防护,防止水土流失对周围环境的污染和影响填筑质量。

土方回填尽量避免雨季施工,必须回填时,要严格控制土料含水率,过湿的土料应予晾晒。当天铺土当天压实,雨水积水要及时抽出,浸泡的部分晾晒后重新夯实或换土。填筑工作面在填筑过程中随时做成一定坡度,以利于排水。降雨之前应将已平整但尚未碾压的松铺层用平碾快速碾压形成光面,防止雨水渗入填筑体内部。

施工机械应在降雨来临之前撤离填筑工作面。

雨后复工必须排除表面积水,进行翻松晾晒并达到规定含水量后方可进行碾压。

本工程工期内多为雨季,工程持续春夏秋冬三季,掌握各个季节的施工特点,制定相应的技术措施尤为重要。

二、冬季施工措施

(一)、冬期施工准备

①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案,方案确定后,要组织有关人员学习。

②与当地气象台保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

③凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查其是否能适应冬季施工要求。 (二)、冬季施工措施 路基路面工程

1、要求施工单位编制冬季路基施工作业计划,合理安排劳力、机具,集中力量充分利用中午前后有利气温,抢时间、抓进度、保质量。

2、冬季施工项目在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的标志,防止被冰雪掩埋。

3、尽量选用没有冻结的砂类土源,严禁冻土、过湿土上路,彻底清除土源中的树根、杂物等。天然含水量应小于25%,经过闷灰吸水,沙化后运送到路基上的

冬雨季施工已有设施管线的加固保护等特殊情况下的施工措施