好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信集团有限公司光缆线路施工及验收规范范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考

吊线卡固终结法示意图

吊线合手终结示意图

相邻杆档光缆吊线负荷不等或在负荷较大的线路终端杆前一根电杆应按设计要求做泄立杆,光缆吊线在泄立杆做辅助终结,辅助终结的做法如图所示。

36

2020年4月19日

文档仅供参考

泄立杆上的吊线辅助终结示意图

单条拉线、双方拉线、四方拉线、吊线安装示意如下图所示:

37

2020年4月19日

文档仅供参考

双条拉线装设位置示意图

注:若使用7米电杆,吊线距杆梢25cm;安装四方拉线时,顺线拉线安装在吊线抱箍上方,吊线抱箍上边距拉线抱箍底边10cm;侧向拉线安装在吊线抱箍下方,吊线抱箍底边距拉线抱箍上边10cm。

吊线采用双吊抱箍式,一般安装在距杆稍20cm-50cm处,同一

38

2020年4月19日

文档仅供参考

中继段内在各电杆上的位置,宜与地面等距,吊线抱箍上下偏差±3cm。同杆附挂双吊包箍安装在原包箍下方40CM左右处。

吊线的垂度:应符合规范垂度要求,即50米档距吊线中间挂60公斤重量时垂度不大于35厘米。

过路吊线的高度要求:国道、省道要求净高度在6.5米以上,村道及普经过路6.0米以上;吊线和其它通信缆线交越时最低高度应在0.45米以上。 第六节、布放架空光缆 1、光缆复测

光缆复测:光缆敷设前应按设计的施工图进行路由复测,标出光缆的具体敷设位置,并丈量出各中继段路由的准确长度。复测中,对于因外界条件变化而影响光缆安全的局部地段,可进行适当调整和修改。 2、光缆配盘

在施工单位对所施工的工程进行复测丈量,取得各杆距的准确长度后,结合各盘光缆的实际长度进行准确的配盘。确保施工中尽可能少截断光缆,不人为增加光缆的接头数量,不任意浪费光缆。出厂盘号和单盘光缆实际长度应标注在竣工技术资料上。

39

2020年4月19日

文档仅供参考

3、光缆布放

光缆布放的A、B端别应符合设计规定。结合本工程的实际,对不同场所的光缆布放提出要求如下。

吊挂式架空光缆

① 吊挂式架空光缆的布放应经过滑轮牵引,布放过程中不允许出现过度弯曲。

② 根据光缆外径选用合适挂钩程式,挂钩的卡挂间距为50±3cm,电杆两侧的第一只挂钩各距电杆25±2cm。挂钩在吊线上的搭扣方向应一致,挂钩托板齐全,在一些起伏较大的杆路,为防止光缆挂钩走位易脱落,应采用软皮铝线绑挂光缆措施加固线路。

③ 光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍,布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。主要牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。

④ 布放吊挂式架空光缆应在每1-3 根杆上作一处伸缩预留,预留在电杆两侧的挂钩间,下垂20cm,并用塑料管(长度为40cm)保护;

40

2020年4月19日

通信集团有限公司光缆线路施工及验收规范范本

文档仅供参考吊线卡固终结法示意图吊线合手终结示意图相邻杆档光缆吊线负荷不等或在负荷较大的线路终端杆前一根电杆应按设计要求做泄立杆,光缆吊线在泄立杆做辅助终结,辅助终结的做法如图所示。362020年4月19日文档仅供参考
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ussa7j37k7g2499ip734mu7526kg600fo9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享