文档仅供参考
2、对于利用现有杆路敷设光缆的需满足以下条款:
(1) 应按照原有杆路光缆负载及新架挂光(电)缆后的总负
载核算原有杆路的建筑强度。
(2) 如新增缆线后的负载超出原杆路基本杆允许弯矩,但超
出不大时,宜增加原有杆路抗风杆双方拉线的密度来加强。 (3) 由于自然及人为原因使个别电杆、撑杆、高拉桩或帮
桩发生破损,应予以更换。
(4) 公路改道、取直,使个别电杆高度不够或电杆位置不适,
个别配杆高度不合理,应予以更换。
(5) 个别杆高不足,使得附挂光缆后距地面设施的隔距不够,
应予以更换。
(6) 地表变化造成电杆被深埋或埋深不够,应予以处理。 (7) 拉线不足、损坏或强度不够,拉线地锚损坏或拔出,应
予以更换。
第九节、架空光缆线路的防护和保护要求 1、架空通信线路与其它设施之间的距离
架空通信线路与其它设施最小水平净距、与其它建筑物的最小垂直净距、架空交越其它电气设施的最小垂直净距要求见表(如表所示),要求监理工程师必须按表中数据要求进行检查。
46
2020年4月19日
文档仅供参考
架空通信杆路与其它设施水平最小净距
名 称 消火栓 地下管线 火车铁轨 人行道边石 地面上已有的其它杆路 市区树木 房屋建筑 郊区树木 最小水平净距(m) 1.0 0.5-1.0 地面杆高的4/3 0.5 其它杆高的4/3 0.5 2.0 2.0 备 注 指消火栓与电杆的距离 包括通信管、线与电杆间的距离 以较长标高为基准 缆线到树干的水平距离 缆线到房屋建筑的水平距离 缆线到树干的水平距离 注:在地域狭窄地段,拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时,若间距不能满足以上要求,能够杆路共享或改用其它方式敷设光缆线路,并满足隔距要求。
架空通信线路与其它建筑的最小垂直净距
名称 市区街道 胡同(里弄) 铁 路 公 路 省道、国道、普通公路 土 路 房屋建筑 河 流 市区树木 郊区树木 通信线路 天然气管道 与本地网线路平行时 架设高备 注 度 4.5m 最低缆线到地面 4.0m 最低缆线到地面 3.0m 最低缆线到轨面 3.0m 3.0m 最低缆线到路面 最低缆线到路面 与本地网线路交越时 架设高度 5.5m 5.0m 7.5m 6.5m 5.0m 0.6m 1.5m 1.0m 1.5m 1.5m 0.6m 备 注 最低缆线到地面 最低缆线到地面 最低缆线到轨面 最低缆线到路面 最低缆线到路面 最低缆线距屋脊 最低缆线距平顶 最低缆线距最高水位时最高桅杆顶 最低缆到树枝顶 最低缆到树枝顶 一方最低缆线与另一方最高缆线 与燃气管道剖面最下底3米以下经过(天然气法) 47
2020年4月19日
文档仅供参考
架空通信线路交越其它电气设施的最小垂直净距
其它电气设施名称 1kV以下电力线 1-10kV以下电力线(含10kv) 35-110以下电力线(含110kv) 110-220以下电力线(含220kv) 220-330以下电力线(含330kv) 330-550以下电力线(含550kv) 供电线接户线 霓虹灯及其铁架、电气变压器 有轨电车及无轨电车滑接线 最小垂直净距(m) 架空电力线路 架空电力线路 有防雷设备 无防雷设备 1.25 2.0 3.0 4.0 5.0 8.5 0.6 1.6 1.25 1.25 4.0 5.0 6.0 备注 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 最高线条到供电线条 带绝缘层 注(1):供电线为被覆时,光缆也能够在供电线上方交越。 注(2):光缆必须在上方交越时,跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。
注(3):通信线应架设在电力线路的下方位置,应架设在电车滑接线的上方位置。
注(4):杆路与35kv以上电力线应垂直交越,不能垂直交越时,其最小交越角度不得小于45°。
当发现通信线路不能同时满足与电力线垂直净距和距地面高度要求时,必须变更为在电力线交越处做终端采用地下经过方式,以保证人身及设备安全。
48
2020年4月19日
文档仅供参考
2、架空光缆线路防护
(1)光缆线路在郊区、空旷地区或强雷击区敷设时、应按设计要求做好防雷措施;在雷害特别严重的地区敷设架空光缆,应装设架空地线,分线设备及用户终端安装保安装置(对于河南地区雷电较多区域重点做防雷保护)。
(2)人行道上拉线宜用拉线警示管、彩色竹筒保护。 在人行道上应尽量避免使用拉线。如需要安装拉线,拉线及地锚位于人行道或人车经常通行的地点,应在离地面高2.0m以下的部位用塑料管或毛竹筒包封,在塑料管或毛竹筒外面并用红白相间色做告警标志(强制性条文)。
(3)光缆线路附近的强电线路对光缆线路的感应纵电动势以及对含铜芯线的光缆线路干扰影响超过允许值时,应按照设计要求采取保护措施。
(4)下列电杆需装设避雷地线: a、终端杆、跨越杆;引入杆;
b、角杆、分线杆、超过12米的高杆、坡顶杆; c、与电力线交越处两侧的电杆;
d、光缆吊线平均每隔300-500米利用电杆避雷线或拉线接地; e、每隔1km左右加装绝缘子进行电气断开。
f、光缆线路与高压电力线路交越时,需要对光缆及吊线采取保护管保护措施,保护管的长度为所交越的整杆档。
g、对于高压线附近的拉线要加装隔电子。
49
2020年4月19日
文档仅供参考
3、光缆标识牌
(1)架空光缆的标识牌采用建设单位统一制定的光缆标识牌; (2)架空光缆标识牌的挂设需按设计规定,但在角杆、终端杆、拉线杆、接头处、预留处、地线杆等重要位置必须如实加挂。
(3)架空地段光缆标识牌挂设按设计规定,同路由敷设的多条光缆除挂相应数量的标识牌外,还应标明所属中继段,以示区别,如图所示。
4、避雷线和地线的技术要求
1)
水泥电杆有预留避雷线穿钉的装设规格应符合下图要
求。
杆梢部分避雷线接法、杆根部分引人接法
50
2020年4月19日