光纤入户系统施工方法

第一章 施工方案

一、 光纤入户系统施工方法 1. 安装箱体

1) 光缆交接箱、配线箱的型号、规格应符合设计要求,打开光交后检查光交的配

件应齐全、无破损。

2) 光交箱地基基础应夯实,抹灰表面光滑,无破损、开裂情况。光交箱地角螺丝

稳固,底座和光交箱有机结合平整。箱体安装后的垂直度偏差不大于3mm,底座外沿距光交箱箱体大于15cm,底座高度距离地面30cm。安装完毕后保证光交箱门锁正常开启,门不可变形。

3) 各类箱体(光交箱、配线箱)外部应具备标牌,内部应附有资料表,光纤需有

标签。箱体内要有纤芯成端与分配图表,需要显示出分光器的数量和分光器的端口对应关系,以及排列方式。标示配线盘与馈线盘位置,并标注配线盘光路覆盖范围,如楼栋号。

4) 光分纤箱安装时,确保箱体的稳固性,箱内应留有足够的接续区,并能满足接

续时光缆的存储、分配,不同类的线缆应留有相对独立的进线孔,光纤在机箱内应适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。

5) 光分纤箱应安装在建筑物的公共部位,便于维护。室内分纤箱底部距离地面应

大于1.5m,室外分纤箱距离地面2.5m-3m,用水平尺调整使之端正。光缆在箱体的下方形成一个较大弧度的滴水弯。

6) 接头盒的安装:1)吊挂式架空光缆接头两端的光缆应做伸缩弯,两端的预留光

缆应盘放有邻杆上;2)管道光缆接头必须安装在人井正上方的光缆接头盒托架上,接头光缆应紧贴人井壁或人井搁架,盘成“O”型圈,并用扎线固定。注意“O”型圈的曲率半径不得小于光缆直径的20倍;3)做好防水处理。

2. 光缆敷设

1) 架空光缆敷设

? 光缆的规格、光缆的走向、路由应符合设计文件规定,光缆线路与电力线路平

行、或交越时,其隔距应符合设计要求;不宜与电力电缆交越,若无法满足时,必须采取相应的保护措施。

? 应根据设计要求选用光缆挂钩程式。光缆挂钩间距应为50cm±3cm,光缆在电杆

2 / 6

两侧的第一只挂钩应各距电杆25cm±2cm。

? 光缆布放应顺直,无明显扭绞和交叉。光缆的曲率半径应大于其外径的10倍。 ? 光缆每200m作一处伸缩弯,伸缩弯在电杆两侧的挂钩间下垂25cm。

? 架空光缆每隔500m需做预留,光缆预留圈的内径一般为50cm-60cm,预留长度

15米。

2) 管道光缆敷设

? 光缆的规格、光缆的走向、路由应符合设计文件规定。

? 光缆敷设应平直、无扭转、无交叉,无明显刮痕和损伤。敷设后应做好固定。 ? 敷设光缆时管口和井口应做好保护措施防止光缆刮伤。 ? 光缆出管孔15cm内不得做弯曲处理。

? 管道光缆根据接入需要按设计要求进行中间人孔预留。人手井内余缆应盘成“O”

型圈,并用扎线固定。光缆固定后的曲率半径应不小于光缆直径的10倍。

3) 墙壁光缆敷设

? 墙壁光缆离地面高度应大于3m,跨越街坊、院内通路等应采用钢绞线吊挂。 ? 应根据设计要求选用卡钩。卡钩间距为50cm±5cm,转弯两侧卡钩距离为12~

25cm,两侧距离须相等。

4) 楼内光缆敷设

? 光缆敷设应自然平直,不得产生扭绞、打圈、接头等现象。

? 楼道光缆不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井特别是强电竖井中。 5) 进局光缆敷设

进局光缆的预留长度必须考虑到测试、接续、成端所需要的长度,同时还要考虑到规定余留的长度。光缆直接进局时,15-20m即为该光缆的预留长度。在进线室安排5-10m,机房预留8-10m(主要用于成端和余留),进线室的余留光缆,在理顺后,按规定的方式固定并作临时捆扎后再向机房敷设,机房内预留长度一般临时放置于安全位置。

3. 光缆熔接

1) 光缆接续和成端应符合设计要求,余缆盘留长度应符合设计规定。光缆接

续的内容应包括:光纤接续;金属护层、加强芯的连接和接头衰减的测量。

2) 光纤接续要按顺序一一对应接续,不得交叉错接,每一芯套一个热缩管。

光纤接续时,现场应采取OTDR监测光纤接续质量,并及时做好光纤接续损耗记录;

3 / 6

接头盒内的光纤应保证足够的盘绕半径,盘绕曲率半径应不小于30mm。

3) 熔接后剩余束管纤芯套好保护管盘留在光交内不得剪断,剩余纤芯盘留在

盘内不得剪断。

4. 安装标牌和标签

1) 光缆标牌

? 每档杆路一个、拐角转向处一个、跨楼处一个、手井管道一个、人井管道两个、

盘缆处一个、引上出口一个、引上至钢绞线上一个、接头盒各出口一个、光交箱内每个光缆一个、箱体各出口处一个。

? 标牌上应标有产权单位、光缆路由、光缆型号、光缆芯数、报修电话等。标牌

内容应清晰、准确。

? 光交箱内的标牌标有路由的一面朝外。 2) 尾纤标签

所有熔接的尾纤应有统一的P型标签,标签上应注明两端连接的位置。标签应清晰准确。包括光交箱、光缆配线箱、光缆分纤箱内所有熔接的尾纤,所有熔接好但未使用的尾纤也要贴好标签放置在盘内。

? 光交箱尾纤标签内容: XX幢光交箱 XX盘第XX芯至XX幢XX单元XX层

(12/48/72)芯分纤箱第(1/2/3/4)芯

? 48/72芯上缆尾纤内容: XX幢光交箱 XX盘第XX芯至 XX幢XX单元XX层

(12/48/72)芯分纤箱第(1/2/3/4)芯

? 48/72芯下缆尾纤内容: XX幢XX单元XX层(48/72)芯分纤箱 XX盘第(1/2/3/4)

芯至XX幢XX单元XX层 12 芯分纤箱第(1/2/3/4)芯

? 12芯上缆尾纤内容:① XX幢XX单元XX层(48/72)芯分纤箱 XX盘第(1/2/3/4)

芯至XX幢XX单元XX层 12 芯分纤箱第(1/2/3/4)芯

? ②XX幢光交箱 XX盘第XX芯至XX幢XX单元XX层 12 芯分纤箱第(1/2/3/4)

3) 箱内资料

各箱体内部应附有塑封资料表(竣工图纸)。

? 路边光交箱:主干光缆线路图一份;主干光缆链路图一份、主干光缆熔纤图一

份。

4 / 6

? 光交箱:线路图一份(包括覆盖的区域和上联光缆);链路图一份(包括覆盖的

区域和上联光缆);熔纤图一份(包括覆盖的区域和上联光缆);主干光缆链路图一份。

? 光缆配线箱:链路图一份(包括覆盖的区域和上联光缆);熔纤图一份(包括覆

盖的区域和上联光缆)。

5. 信号测试

工程施工完成需要进行信号测试,测试内容包含两个部分,一个是光缆的OTDR测试,一个是终端箱的光功率测试。

1) OTDR测试

所有光缆都需要进行OTDR测试,包括工程范围内主干光缆、配线光缆,包含光缆所有熔接的纤芯,未熔接的纤芯不需要测试。

每个OTDR测试文件名必须统一格式,方便检查:

XX幢光交箱至XX幢XX单元(72/48/12)芯分纤箱 XX芯光缆第XX芯 XX机房至XX幢光交箱XX芯光缆第XX芯

OTDR测试文本需以图片的格式附在竣工资料里,数量的多的可以另附,单独做一份测试资料。OTDR测试的电子档需要提供图片的扫描文件。按照实际提供的测试资料计算测试费用。

2) 光功率测试

所有终端箱需要进行光功率测试。终端箱所有具有信号的纤芯都要测试光功率,光功率数值要符合设计及使用要求,测试时填写光功率测试表。

光功率测试文本需附在竣工资料里,数量的多的可以另附,单独做一份测试资料。光功率测试的电子档需要提供图片的扫描文件。按照实际提供的测试资料计算测试费用。

6. 性能指标

1) 光纤连接损耗参数:

活接头插入损耗:≤0.5db; 光纤熔接损耗:≤0.1db;

G.652单模光纤衰耗:≤0.34db/km(1310nm),≤0.3db/km(1490nm),≤0.22db/km(1550nm);

1:4双窗口单模光纤树型耦合器的插入衰耗:≤7.1db; 1:8双窗口单模光纤树型耦合器的插入衰耗:≤10.5db;

5 / 6

1:16双窗口单模光纤树型耦合器的插入衰耗:≤13.8db; 1:32双窗口单模光纤树型耦合器的插入衰耗:≤17.1db; 1:64双窗口单模光纤树型耦合器的插入衰耗:≤20.1db。

2) 光功率测试:12芯分纤箱输出光功率≥-20dbm

3) 主干光缆损耗测试:1310nm波长上光中继段平均衰减值≤0.4dB/km