背景音乐及广播系统施工方法
1 / 4
新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程
1.1 施工方案
1.1.1 背景音乐系统施工方法 1. 安装施工方案
公共广播系统安装前的检查 1)安装环境的检查
消防控制室设备的安装要求土建及装修完毕;
控制室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求; 扬声器、音量控制器的安装要求天花吊顶、房间装修完成。 2)设备的检查
备外形完整,内外表面漆层完好; 设备单个通电检查,无异常情况;
小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况;
在运输过程中轻拿轻放,不得碰撞、刮划之行为,保证质量符合要求,第一次进场材料应该检验合格,才能使用。如有损坏,应立即修复,再重新进行检验,如无法修复的或修复不合格的,清除场不得用于过程中。
3)线缆的检查
线缆的布放是否符合设计要求; 线缆的通断检查; 线缆的短路检查; 线缆接地检查; 线缆的标识应正确;
(4)所有勘察内容均应作详细记录。
(5)设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。
2. 广播系统的安装 1)扬声器安装: 能满足系统最终指标要求; 扬声器自带变压器,具有可选抽头。
天花扬声器安装图纸要求安装,采用压扣吸顶明装方式,安装必须牢固,不得因振动而产生机械噪音,并保持吊顶整洁。
2 / 4
新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程
室外草地音箱安装在水泥座子上,具有防水不生锈特点。 2)音量控制器的安装
①当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸,机柜侧面与墙、机柜背面与墙的净距800mm或以上。当机柜直接稳装在地面时,应先根据设计图要求在地面上弹上线。
②根据机柜内固定孔距,在基础槽钢上或地面钻孔,多台排列时,应从一端开始安装,逐台对准孔位,用镀锌螺栓固定。然后拉线找平直、再将各种地脚螺栓及柜体用螺栓拧紧、牢固。
③设有收扩音机、录音机等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。
④采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。
⑤当扩音机等设备为桌上静置式时,先将专用桌放置好,再进行设备安装,连接各支路导线。
3)传输线路的安装
各设备导线连接正确、可靠、牢固。箱内电缆(线)应排列整齐,线路编号正确清晰。线路较多时应绑杂成束,并在箱(盒)内留有余量。
系统的防雷和接地线要专门设置,不与防雷接地或供电接地共用地线,所用的线缆必须穿电线铁管敷设。 3. 广播系统的调试方案
音源的调试
1)在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-CD机,对CD机进行快进、选曲、暂停、编程播放等功能操作,观察其运行是否正常。
2)在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-双卡座,对双卡座进行快进、选曲、暂停、编程播放等功能操作,观察其运行是否正常。
3)在扩展机上任意选择一个分区进行监听,选择调试音源-AM/FM调协器,对AM/FM调协器进行自动调频、频道存储、选台等功能操作,观察其运行是否正常。 4. 呼叫站的调试
1)分别对消防控制室的呼叫站进行单区呼叫、编组呼叫和群区呼叫。并在相应分区进行监听,观察其结果是否正常。
2)在主机设置消防控制室呼叫站为最高优先级别,服务台呼叫站为次级优先级别,
3 / 4
新旅明樾堂酒店项目智能化安装工程
然后进行如下步骤操作,观察其结果是否正常:
3)先启用服务台呼叫站进行广播,然后启用消防控制室呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,恢复服务台呼叫站广播。
4)先启用音响室呼叫站进行广播,然后启用消防控制室呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,恢复呼叫站广播。
5)先启用消防控制室呼叫站进行广播,然后启用服务台呼叫站进行广播,相同分区应该播放消防控制室呼叫站广播内容,消防控制室呼叫站广播完成后,才播放音响室呼叫站广播。
5. 音乐功能调试
通过主机设置,不同分区分别播放CD、双卡座或AM/FM调协器,在现场进行检测。 6. 广播功能调试
通过主机设置,对消防联动楼层进行相应的设置,设置方法如下: 1)地下楼层发生火灾,应接通相邻的地下层及室外。若室外与室内有大共享
空间时应包括室内。
2) 室外发生火灾,应先接通本层、室内及地下层。
3) 室内一层及一层以上楼层发生火灾,应接通火灾层及其相邻的上、下层及相邻的室外、地下室。
4) 消防提供相应楼层火灾报警干接点模拟信号,系统主机将自动启动预先录制的消防疏散广播,并在相应分区以最大音量进行播放,其它分区保持原来播放状态。 5) 同时,DC24电源箱对相应报警楼层输出DC24V控制信号。对应楼层的音量控制器继电器进行线路强切,无论音量控制器处于何种工作状态,扬声器都以最大音量进行广播。
7. 广播系统施工工艺
4 / 4