3.5.1断管:小管么可使用剪管器,大管径使用钢锯锯断,断口后将管口锉平齐。 3.5.2敷管时,先将管卡一端的螺丝(栓)拧紧一半,然后将管敷设于管卡内,逐个拧紧。 3.5.3支架、吊架位置正确、间距均匀、管卡应平正牢固;埋入支架应有燕尾,埋入深度不应小于 交底单位 交 底 人 接收单位 接 收 人 技术交底记录
工程名称 节能大厦 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设安装 2008年10月15日
分部工程 施管表5
建筑电气工程 分项工程名称 施工单位 中天宝业集团 实用文档 6
交底内容: 120mm;用螺栓穿墙固定时,背后加垫圈和弹簧垫用螺母紧牢固。 3.5.4管水平敷设时,高度应不低于2000mm;垂直敷设时,不低于1500mm(1500mm以下应加保护管保护)。 3.5.5管路较长敷设时,超过下列情况时,应加接线盒; 3.5.5.1管路无弯时,30m; 3.5.5.2管路有一个弯时,20m; 3.5.5.3管路有二个弯时,15m; 3.5.5.4管路有三个弯时,8m; 3.5.5.5如无法加装接线盒时,应将管直径加大一号。 3.5.6支架、吊架及敷设在墙上的管卡固定点及盒,箱边缘的距离为150~300mm,管路中间距离见表3.5.6所示。 管路中间固定点间距(mm) 表3.5.6 支架 间距 安装方式 管径 20 垂直 水平 1000 800 25~40 1500 1200 50 2000 1500 30 30 允许偏差 3.5.7配线与管道间最小距离见表3.5.7所示。 3.5.8管路连接: 实用文档 7
硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设安装交底记录(工)
3.5.1断管:小管么可使用剪管器,大管径使用钢锯锯断,断口后将管口锉平齐。3.5.2敷管时,先将管卡一端的螺丝(栓)拧紧一半,然后将管敷设于管卡内,逐个拧紧。3.5.3支架、吊架位置正确、间距均匀、管卡应平正牢固;埋入支架应有燕尾,埋入深度不应小于交底单位交底人接收单位接收人技术交底记录工程名称节能大厦硬质阻燃塑料管(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式