混凝土工程量计算规则
一、现浇混凝土
1.现浇混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。
(1)带形基础:外墙基础长度按外墙基础中心线长度计算,墙基础长度按墙基础净长计算,截面面积按图示尺寸计算。
(2)独立基础:包括各种形式的独立柱基和柱墩,独立基础的高度按图示尺寸计算,柱与柱基以柱基的扩大顶面为分界。 (3)满堂基础:有梁式满堂基础中的梁、柱另按相应的基础梁及柱子目计算,梁只计算突出基础以上的部分,伸入基础底板部分并入满堂基础底板工程量。箱式满堂基础应分别按满堂基础底板、柱、梁、墙、板有关规定计算。
(4)框架式设备基础:分别按基础、柱、梁、板等相应规定计算,楼层上的钢筋混凝土设备基础按有梁板子目计算。
(5)设备基础的钢制螺栓固定架应按铁件计算,木制设备螺栓套,按个数计算。
(6)设备基础二次灌浆以体积计算。
2.现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,构造柱断面尺寸按每面马牙碴增加3cm计算,依附柱上的牛腿和升板的柱帽并入柱身体积计算,不扣除构件钢筋、预埋铁件所占体积。其柱高: (1)有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层
楼板上表面之间的高度计算。
(2)无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
(3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。 (4)构造柱的柱高按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 3.现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙的梁头、梁垫并入梁体积。梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 (1)凡加固墙身的梁均按圈梁计算。
(2)圈梁与梁连接时,圈梁体积应扣除伸入圈梁的梁的体积。 (3)在圈梁部位挑出的混凝土檐,其挑出部分在12cm以的,并入圈梁体积计算;挑出部分在12cm以外的,以圈梁外皮为界限,挑出部分执行挑檐、天沟子目。
4.现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件钢筋、预埋铁件所占体积,但应扣除门窗洞口及单个面积在0.3m2以外的孔洞所占体积。
(1)墙的高度按下一层板上皮至上一层板下皮的高度计算。 (2)现浇混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。 (3)现浇混凝土墙与柱连在一起时,当混凝土柱不突出外墙时,混凝土柱并入墙体计算;当混凝土柱突出外墙时,混凝土墙的长度
算至柱子侧面,与墙连接的混凝土柱另行计算。
5.现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件钢筋、预埋铁件及单个面积在0.3m2以的孔洞所占体积。各类板伸入墙的板头并入板体积计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积计算。 (1)凡不同类型的楼板交接时,均以墙的中心线为分界。 (2)有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算。 (3)无梁板按板和柱帽体积之和计算。
(4)压型钢板上现浇混凝土板,按设计图示结构尺寸以水平投影面积计算。
6.现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙部分不计算。
(1)楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
(2)当整体楼梯与现浇楼板无楼梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
7.雨篷、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。嵌入墙的梁应按相应子目另列项目计算。凡墙外有梁的雨篷,执行有梁板基价。
8.现浇钢筋混凝土栏板按设计图示尺寸以体积计算(包括伸入墙的部分),楼梯斜长部分的栏板长度,可按其水平投影长度乘以系数1.15计算。
9.现浇混凝土门框、框架现浇节点、小型池槽、零星构件按设计图示尺寸以体积计算。
10.现浇挑檐、天沟板按设计图示尺寸以体积计算。挑檐、天沟与现浇屋面板连接时,以外墙皮为分界线;与圈梁连接时,以圈梁外皮为分界线。
11.现浇混凝土扶手、压顶按设计图示尺寸以体积计算。 12.各类台阶均设计图示尺寸以水平投影面积计算。
13.散水按设计图示尺寸以面积计算。其长度按外墙外边线长度计算(不扣减坡道、台阶所占长度,四角延伸部分亦不增加),宽度按设计尺寸。
14.坡道按设计图示尺寸以水平投影面积乘以平均厚度以体积计算。
15.后浇带按设计图示尺寸以体积计算。有梁板中后浇带按梁、板分别计算。
二、预制混凝土制作
预制漏空花格以外的其他预制混凝土构件均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件钢筋、预埋铁件及单个面积小于300mm×300mm以孔洞所占体积,扣除烟道、通风道的孔洞及楼梯空心踏步板空洞所占体积。
1.预制混凝土柱上的钢牛腿按铁件计算。
2.预制混凝土漏空花格按设计图示外围尺寸以面积计算。 三、升板工程
1.升板式楼板制作可分为无梁楼板和复合楼板两项,均按设计图示尺寸以体积计算。其中复合楼板的混凝土密肋楼板制作,按楼板的实际体积计算,不包括填充料体积,加气混凝土填充料按加气混凝土体积计算。
2.升板工程的楼板提升按设计图示尺寸以楼板外形体积计算,复合楼板提升的工程量为混凝土密肋楼板和加气混凝土填充料的总体积。
四、钢筋工程
1.现浇混凝土钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片,按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。
2.先法预应力钢筋按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。 3.后法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘以单位理论质量计算。
(1)低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度减0.35m计算,螺杆另行计算。
(2)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度计算,螺杆另行计算。
(3)低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加0.15m计算;两端均采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加0.3m计算。
(4)低合金钢筋采用后混凝土自锚时,钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算。
(5)低合金钢筋(钢铰线)采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以时,钢筋长度按孔道长度增加1m计算;孔道长度在20m以外时,钢筋(钢铰线)长度按孔道长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长度在20m以时,钢丝束长度按孔道长度增加1m计算;孔道长在20m以外时,钢丝束长度按孔道长度增加1.8m计算。
(7)碳素钢丝束采用镦头錨具,钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算。
4.螺栓、预埋铁件按设计图示尺寸以质量计算。
5.钢筋气压焊接头、电渣压力焊接头、冷挤压接头、螺纹套筒接头等钢筋特殊接头按个数计算。
6.钢筋冷挤压接头基价中,不含无缝钢管价值。无缝钢管用量应按设计要求计算,损耗率为2%。 7.钢筋植筋按根计算。