第一部分 硬景部分
材料选择
1, 花岗岩、陶砖
人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面、楼梯踢面 20mm 厚 花池、泳池、楼梯踏面 30mm 厚 车行道 40mm 厚 2, 文化石
人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面 30mm 厚 3, 青石板
人行道铺地、景墙压顶(经济型)墙面、花池贴面、楼梯踏面 20mm 厚 4, 料石(条石、毛石)/小料石 料石:台阶 100mm厚 小料石:道路、广场 40mm 厚 5, 木材, 铺地 30-50mm厚 6, 鹅卵石
铺贴鹅卵石直径 40-80mm 水池底散置鹅卵石直径 60-120mm 7, 植草砖,规格
8, 透水砖(水泥砖/烧结砖)
人行道铺地 50mm 厚 车行道铺地 50mm 厚
9, 马赛克、瓷片(详见泳池部分) 10,塑料植草格 停车场、隐形消防车道 11,地石丽(树脂地坪) 广场、道路、人行地面 10mm 厚 12,橡胶垫
健身游戏场地 30-40mm厚 技术要求 (一) 人行道路
1,底层结构做法——自然土(从上到下) 100 厚C15 混凝土 100 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实
2,底层结构做法——板上(从上到下) 100 厚C15 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 轻质回填土夯实>92%
透水型土工布,四周上翻 100高100 厚陶粒排水层 车库顶板防水保护层
3,花岗岩、板岩、文化石、水泥砖、陶砖(从上到下) 面层
20 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆(可选) 下接底层结构做法 4,鹅卵石、瓷砖 面层
20 厚素水泥浆结合层 下接底层结构做法 5,植草砖 面层
10 厚素水泥浆结合层 下接底层结构做法 6,橡胶垫 面层 胶水
20 厚素水泥浆结合层
下接底层结构做法
(二) 车行道路 1, 沥青(从上到下) 50 厚细粒式沥青混凝土 60 厚粗粒式沥青混凝土 乳化沥青透层
200 厚 C20 混凝土垫层 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实
2, 混凝土(从上到下) 200 厚 C30 混凝土面层 200 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实
3, 花岗岩、水泥砖(从上到下) 面层
200 厚 C20 混凝土 100 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实
4, 隐性消防车道(从上到下) 种植土(覆土深度约 80mm) 38厚植草板
60 厚土壤层(由 25% 10-30 直径碎石、15%中粗砂、60%土壤组成的土工滤清织物)
200 厚砂层:(由 10%中粗砂、60% 20-40 直径碎石、30%土壤组成的土工滤清织物)素土夯实
(三) 墙面
1, 涂料、花岗岩、板岩、文化石、面砖(从外到内) 面层
素水泥浆一道(涂料、花岗岩) 30 厚 1:2.5 水泥砂浆 粘土砖墙或混凝土结构 2, 挡土 墙图纸
备注:墙面不考虑干挂做法
1、 可涉入式水景的水深应小于 0.3m,以防止儿童溺水,同时水底应做防滑处理。2、 汀步,面积不小于0.4×0.4m,并满足连续跨越的要求 3、 池岸必须作圆角处理,铺设软质渗水地面或防滑材料。 4、 结构板上水景结构设计要求
水景下建筑功能对渗漏要求不高时,可将结构板直接作为水景的底板。
水景下建筑功能对渗漏要求高时,水景结构自成体系,与结构板脱离。内防水 5、水景防水要求
结构找坡 1%坡向泄水口;
2.0mm 厚黑豹Ⅱ型水泥防水涂膜,管道周边 300mm 宽范围做附加 2.0厚 防水层;20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层,表面拉细毛; 面层涂料或瓷砖。
6、需考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路。 7、水景排水要求
结构板上敷设排水多孔管,DN110 管上开 5~10mm 的孔洞,间距80~10mm;
结构板找坡,一般为 0.5%~2%;
排水管坡向排水沟或渗水坑(渗水坑在地下室范围外);
DN110 多孔管,0.005坡度,0.5 充满度排水负荷 2.9 升/秒,需计算得到的排水多孔管的数量。 8、水景设备设计要求
水景给水管一般为 UPVC 给水管及管件;
水循环系统宜设置带阀门控制的补水管补水,一般不设置补水箱; 根据总体规划,选择适合周边环境的喷头;
循环水泵的流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷嘴直径和数量以及管道系统的水头损失等计算确定;
单功能水景循环水泵宜采用潜水泵,直接设置于水池底的设备坑内;
多功能组合式水景一般循环泵较多,宜集中设置在设备房内,设备房的位置宜原离住宅,安装在公共部位,并在周围布置景观进行遮挡。
对水质要求较高的水景工程,需要设置过滤砂缸,对循环水进行过滤。过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安 装,操作简便等; 9、水景照明及电设计要求
A,室外照明,应按正常照明、节日照明考虑供电系统,在相应回路加装“钟控器”,避免平时开启大面积照明,浪费能源;
B,路灯或庭院灯的供电回路,应考虑间隔式供电(在不需要的情况下,只开一半的灯具),以利节约电能;
C,环境照明配电箱应装设在隐蔽的区域,避免对景观产生影响;
D,为水下灯供电的变压器,在供电距离较近的情况下,尽量装在配电箱内部,如配电箱距离水下灯较远,则可以考虑装在水下灯附近,但不要 影响景观; 水下灯的供电电压建议使用 12V 的安全超低压供电,其安全电源应设于2 区以外的地方;
对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施; 10,水景蓄水池、泵房设计要求
水池容积:水泵吸水口上的总水容积应不小于 5 分钟最大循环流量; 水泵应采用自灌式;
设备房应布置紧凑,机房的面积和高度应满足设备布置、安装、操作和检修的要求;地面设置的机房,应有设备运输的出入口;地下设置的机房,应留有设备运输的出入吊装孔;
设备房应有良好的通风、照明、隔音和地面排水措施; (二)人工湖设计要求 池底
1,硬底池底构造做法1(膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层
50 厚细石混凝土,配筋 ?6@150 双向 150 厚水泥石粉保护层膨润土防水毡素土夯实
2,硬底池底构造做法2 (膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层
40 厚细石混凝土 300 厚回填土(塘泥) 膨润土防水毡 素土夯实
3,结构板上池底构造做法
散铺大小天然卵石(粒径 50-200) 20 厚 1:2.5 水泥砂浆粘牢粒径 30-80 卵石 20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 z
20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 z 钢筋混凝土结构 100 厚 C15 混凝土 2:8 水泥土分层夯实 素土夯实>92% 池壁
1, 膨润土防水毡防水池壁构造做法(从外到里) 面层
100 厚钢筋混凝土保护 膨润土防水毡
15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构
2,天然石块驳岸及滚水坝构造做法(从上到下)(石块只出现在人可看到的区域)天然石块,150 厚 1:3 水泥砂浆灌缝 (或用密封油膏嵌实) 200 厚 C20 钢筋混凝土结构 压顶
1,普通石材压顶构造做法1
面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
钢筋混凝土结构 (三)游泳池设计要求
1,游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水) 2,压顶可采用花岗岩,厚度不超过50mm 3,淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅
4,游泳池池壁、池底交接处阴角,台阶阴角需倒圆角
5,游泳池下池台阶宽度不小于 350mm,高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)。台阶应设扶手,扶手可采用?50x3不锈钢管,扶手高度900MM。扶手安装采用预埋件安装。 6,池底图案应有详细大样及材料色彩选型 7,游泳池水处理
设计池水在进行过滤净化前,应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化; 过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安装,操作简便,外型美观,过滤介质一般采用石英砂;
为保证泳池的水质质量,应向循环水中投加混凝剂、PH 值调整剂和除藻 剂等;泳池水必须进行消毒杀菌处理。 8,游泳池溢流口及溢流沟设计要求
沿池壁两侧或周边设置齐岸外溢式溢流水槽;
溢流水槽的截面尺寸,宜按池水循环水量 10%~15%计算确定,但槽的最 小宽度宜为 200mm;
槽内应设排水口,排水口均匀布置,排水口数量计算确定;槽底应有 1%的坡度坡向排水口;
9,游泳池辅助用房(更衣、淋浴) 更衣间应设置排水措施;
淋浴间应设置冷、热水管道和排水措施; 10,构造做法
池壁做法 (从外到内) 面层(玻璃马赛克或瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚
结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实
池底做法 (从上到下)
玻璃马赛克 (瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚
结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实
100 厚 C10 混凝土垫层 素土夯实>92%
游泳池平台做法(从上到下) 面层
30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%水
下墙体做法(水吧吧凳等) 面层 (玻璃马赛克或面砖) 20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 砖砌
钢筋混凝土池底 消毒浸脚池池底构造做法
面层(玻璃马赛克或面砖) z
20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 z C20 钢筋混凝土结构 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%
消毒浸脚池池壁构造做法 面层(玻璃马赛克或面砖) 20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 C20 钢筋混凝土结构 (四)按摩池
1,水力按摩池水处理设计 宜选用内水型喷嘴;
喷嘴沿池壁布置,应高出座位坐板 0.20 米,其间距宜为 0.7~1.0 米,如为矩形池,喷嘴不得相对布置,以保证相互不受干扰;
喷头进气为环境空气时,进气管管口应设调节进气量的控制管帽,且进气口应高出池内水面不小于 200mm;
喷头进气为气泵供给时,气泵应高出池内水面不小于 200mm;
如气泵应低于池内水面,供气管应设计成倒 U 字形,且倒 U 字型管底,应高出池内水面不小于 200mm;
2,气泡按摩池水处理设计
池内应设气泡躺席、气泡坐席和池底气泡;
气泡由空气泵知道,其容量根据池内喷头、气床和池底气泡席数量确定; 气床和气席按所带孔数计算;
气泵位置应高处池内水面 400mm,如有困难时,供气管应设计成倒 U 形状,倒 U 形管底高出池内水面 450mm,防止池水回流到气泵系统; 喷气嘴、喷水嘴和供气、供水管道,应采用铜管或薄壁不锈钢管; 3, 按摩池池底构造做法 面层
20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 钢筋混凝土池底
4, 按摩池座椅构造做法 面层
20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 500 厚砖砌坐凳 钢筋混凝土池底
5,溢流要求——同游泳池溢流设计要求 (五)旱喷泉 (六)溪流
1,溪流典型构造做法(按人工湖膨润土构造做法) 2,溪流水处理设计 应设置水泵保证溪水循环; 溪流水的流速应小于 1.0 米/秒; (七)景墙跌水、喷泉、观赏性水池 1,墙体构造做法 1(砖砌墙体) 面层
20 厚 1:3 水泥砂浆结合层
12 厚 1:3 水泥砂浆保护层1.5 厚聚氨酯防水涂料 20 厚 1:2 水泥砂浆 240 厚 MU7.5 灰沙砖
2,墙体的做法2(混凝土墙体) 面层
25 厚 1:2.5 聚合物水泥砂浆 C20 钢筋混凝土墙体结构 3,景墙水池池底构造做法 面层
20 厚 1:3 水泥砂浆结合层
2 厚聚氨酯防水涂料
20 厚 1:3 水泥砂浆压实收光钢筋混凝土池体 100 厚 C10 混凝土垫层 素土夯实
4,素混凝土池壁构造做法
20 厚 1:2.5 聚合物防水水泥砂浆 1 厚聚合物水泥基防水涂抹
钢筋混凝土池底(板面一律清扫干净) 5,喷泉水处理设计
池水水质要求较高、水源紧张和水质腐蚀明显的水景工程,可设置池水循环净化和水质稳定处理;
处理的主要目的是减少池水排污损失和换水 损失,去除水中的漂浮物、悬浮物、浑浊度、色度、藻类和异味;
池水循环处理常用的方法有格栅、滤网、和滤料过滤,水质稳定剂一般投加 CuSO4 等;
池水水质要求不高时,可不设计净化处理,当池水中有落叶或灰尘时,人工清理; (八)人工湿地
4、给排水布置要求: (1) 灌溉用取水口:
一般一个取水口可覆盖面积约125m2(半径为20米); 取水口间距约40米;应靠路边设置,且尽量靠近排水井。
(2) 对于有特殊排水要求的绿地,需铺设盲沟或有滤水作用的暗管 (3) 花池需考虑内坡度及预留排水口或接入排水管
(4)楼板结构层上绿地要考虑结构找坡及排水,直接在结构板上砌树池的需在结构板上预留排水管 5、植物种植要求:
(1) 行道树分枝点需在1.8-2.0 米间,树高需大于4 米,间距4-6 米 (2) 楼板结构层上的植物选择,不可选用如榕树等根系发达植物 (3) 楼板结构层上植物大小选择需结合结构荷载考虑 (4) 一般树池内种植不考虑使用榕树等根系发达植物
(5) 高于1.2米的挡土墙,如无特别景观要求,都要考虑挡墙绿化(挡墙上下的爬藤及悬垂植物)
(6) 花架需考虑爬藤、开花植物的种植
(7) 湿地植物需考虑耐水湿植物(如风车草、纸莎草、香蒲、再力等) (8) 水景内无特殊要求的需考虑挺水植物与漂水植物
(9)商业区植栽设计需不妨碍人们浏览商铺招牌、门面的视线为宜,切不可正对商铺门口
(10)组团内要多选用开花乔木,且要考虑住区的季相变化。 6、屋顶绿化要求:
(1) 轻型(8-250px覆土) 绿化屋面作法: 作法一:
作法二:
作法三:
(2) 重型(250px 以上覆土)绿化屋面作法:
第四部分 构筑物统一标准:
1 材料若为木材,应该选用经过防腐处理的耐久性强、充分烘干的木质材料,保持相应裂缝的标准,以免影响景观和结构的要求,表面需要涂刷选用木质 漆。若为其它材料均要考虑防腐和耐久性。
2 照明应根据实际情况设置射灯、地灯、柱灯,要保证夜间景观效果,满足居民夜间出行活动的照明需要。射灯的角度应避免形成眩光污染。 亭:
1 亭的檐口高度宜在2.4m左右,宽度2.4~3.6m,立柱间距宜在1.8~3m左右。
2 亭屋顶的排水最好不要安排在亭的主入口方向。
廊
1廊的宽度和高度设定应该按人的尺度比例关系加以控制,避免过宽过高,一般高度宜在2.2~2.5m之间,宽度宜在1.8~2.5m之间。居住区内建筑与建筑之 间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。
2 廊柱与横架必须采用有效的连接方法,牢固连接,具有相应的防风能力。 花架
1 花架高度宜在2.2~2.5m,宽度宜在2.5~4m,长度宜在5~10m,立柱间距2.4~2.7m。
2 花架四方柱截面应该考虑倒角处理。
3如果考虑攀爬植物,则要有相应的植栽设计,预留植栽土的位置。并且要有花架与攀爬植物的维护保养的说明。 张拉膜
1 膜结构的悬索拉线埋点要隐蔽并远离人流活动区。 2 膜结构的连接件必须是优质材料,具备相应的防拉强度。
3当采用内部照明时,灯具与膜面应保持适当距离,以防止灯具散发出的热量将 膜面烤焦。膜结构的材料要注意反光特性,布置考虑周边住户的光污染。 4膜结构设计必须符合膜材料的受力特性,应有足够的坡度解决排水问题,通常膜面坡度不低于1:10。 景墙
1连续长度宜在3~5m,高度宜在1.5~2.5m,厚度宜在为200mm
台阶、步道
1,室外台阶步道要求踏面宽350,高度130。 桥
1,跨度,安全(栏板高度)满足安全高度1.05m以上,宽度人行不宜超过3m 第五部分 部品 灯具
1景观灯具要求提供有关灯具的大小尺寸、光源名称、功率; 2要求注明灯具使用的地点、定位及对照角度的要求; 3要求提供灯具的彩色图片;
4要求注明灯具的材料、颜色、表面处理工艺、防护等级,是否5 防水等; 5要求图示出在各施工图中的相对应的符号。 雕塑 1.
设计原则
雕塑要能够融入到住区周边的整个居住环境中境中。 2.雕塑类型
2.1创作型:具备原创性、创新性。 2.2翻版型:必须选择国外原型。 3.雕塑设置原则: 3.1题材:适合居住氛围。
3.2风格:与住区环境协调。 3.3材料:选择接近自然的。
3.4尺度:尺度应适合放置雕塑的场所。 3.5定位:宜放置在偏公共区域。 3.6照明:照明位置、角度、光源。 3.7图纸:平、立、剖面图及局部大样详图。 花钵
平面布置图、摆放位置、数量清单、规格、照明、参考图片等; 康体设施
1儿童游乐场、成人健身场所
2布局合理,易到达,方便使用而又不对居民造成干扰; 3考虑日照、通风、夜间照明; 4 周围设置休息区;
5室外健身器材要兼顾不同年龄段人群的使用要求(儿童活动场地除外),并采取必要的安全措施;
6实用、美观,易于维护,维护成本低;
7专用运动场所必须委托有专业资质的公司进行设计和施工; 8应考虑无障碍设计;
9定位及排水;
10器材规格及使用活动范围; 园林家私
1数量及定位:组团、交流空间、中心广场、商业街; 2照明:位置、光源; 3式样、规格、材料、图片; 4考虑日照和遮荫; 景观标识 1整体设计原则
1.1经济性原则:考虑小区档次和成本限制,适当对标识材料进行选择。 1.2规范性原则:符号的设计应国际化,高档社区应中英文对照;无特殊情况,字体以简体为宜。1
.3实用性原则:高度适中;部分标识考虑夜晚照明。 2分项设计原则
2.1分项设计原则。 标识分类,以“名称标识”、“环境标识”“交通标识”“警示标识”四种类。