江苏省电力公司

供电企业危险点分析与预控措施

(配电线路施工)

二ОО三年十二月

配电线路施工危险点分析与预控措施目录

1.配电熔断器及避雷器施工危险点分析与预控措施…………………………………………………………1 2.配电组合电器(环网柜、箱式变、高压分线箱)施工危险点分析与预控措施…………………………2 3.配电线路柱上开关(重合器、刀闸)施工危险点分析与预控措施………………………………………3 4.配电线路变压器施工危险点分析与预控措施………………………………………………………………4 5.配电变电站(开闭所)施工危险点分析与预控措施 ……………………………………………………6 6.配电低压线路施工危险点分析与预控措施…………………………………………………………………7 7.配电线路杆塔基础施工危险点分析与预控措施……………………………………………………………9 8.配电线路排、焊杆施工危险点分析与预控措施……………………………………………………………11 9.配电线路施工验电、挂设接地线危险点分析与预控措施…………………………………………………14 10.配电线路施工立、撤杆塔危险点分析与预控措施 ………………………………………………………15 11.配电线路施工杆上作业危险点分析与预控措施 …………………………………………………………18 12.配电线路施工紧、放线危险点分析与预控措施 …………………………………………………………19

1

(一)配电线路熔断器及避雷器安装危险点分析与预控措施

序号 防范类型 危 险 点 预 控 措 施 1.作业前高压熔断器所连接线路电源必须停电。 打“√” 1 触电 1.直接触电 2.感应电触电 2.在安装高压熔断器时,熔断器上桩头或上段线路及配变低压侧必须验电挂接地 线。 3.验电时要使用合格的相应电压等级的专用验电器,验电人员应戴绝缘手套,并 有专人监护,确认无电并挂接地线后方可工作。 4.做好防止路灯线触电的措施。 1.上杆前应先检查杆根和登杆工具及脚钉。 2.施工人员要戴好安全帽,登杆人员应系好安全带,安全带应系在牢固的构件 上,防止被锋利物割伤。 3.用脚扣上下杆时要采取防滑措施。 上下杆过程中不得失去安全带的围杆带的保护,杆塔上转移过程中不得失去安全带的保险绳的保护。 使用梯子时应有人扶持或绑牢。 1.施工人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,杆下应防止行人逗留。 2.作业现场应装设明显的遮拦、警告标志等。 3.劝说行人和站闲人员远离安全距离以外。 做好防止引线反弹的措施。 1.登高工器具有缺陷 2 高处坠落 2.上、下杆(塔)及转移 3.装置不牢固 1.高空落物 2.引线反弹 3 物体打击 4 其他 2

(二)配电组合电器(环网柜、箱式变、高压分线箱)施工危险点分析与预控措施

序号 防范类型 危 险 点 预 控 措 施 1.施工前必须做好电源识别,由施工单位技术人员或工作负责人现场把关。 2.施工时线路需要停电的必须做好安全措施。 3.在施工组合电器内T型头、肘型头、开关后刀闸等设备时,必须做好接地或防误碰措施。 4.未接入电缆头的电缆必须用保护帽封好。 5.组合电器接地必须良好。 1.施工现场应装设明显的遮拦、警告标志等。 2.劝说行人和站闲人员远离安全距离以外。 1.吊装工作应设专人统一指挥。 2.汽车吊起重机必须保持水平位置,在松土地面上工作时,应在撑脚下垫置道木。 1.挤伤 2.汽车吊倾覆 3.吊装前应全面检查起重工具,钢丝绳和吊钩不得损伤,确保吊装安全。打“√” 1 触电 1.直接触电 2.感应电触电 2 物体打击 坠落伤人 3 起重伤害 4.当组合电器离地后,应对各受力点进行一次检查,确认无异常后方可起吊。5.吊臂和悬物下严禁有人逗留。6.吊装时应保持平稳、速度均匀,发现异常应立即停止作业。 7.起重物不得长时间悬挂在空中,需暂时停在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室。 4 其他 3

(三)配电线路柱上开关(重合器、刀闸)施工危险点分析与预控措施

序号 1 防范类型 触电 危 险 点 1.直接触电 2.感应电触电 预 控 措 施 1.安装前必须做好电源识别,由施工单位技术人员或工作负责人现场把关。 2.安装前线路必须停电,在安装杆塔两侧,高低压线路必须验电挂接地线。 3.做好防止路灯线触电的措施。 2.严禁工作人员利用吊钩上下。 3.汽车吊起重机必须保持水平位置,在松土地面上工作时,应在撑脚下垫置道木。 4.吊装前应全面检查起重工具,钢丝绳和吊钩不得损伤,确保吊装安全。5.当组合电器离地后,应对各受力点进行一次检查,确认无异常后方可起吊。6.吊臂和悬物下严禁有人逗留。7.吊装时应保持平稳、速度均匀,发现异常应立即停止作业。8.起重物不得长时间悬挂在空中,需暂时停在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室。 打“√” 2 高处坠落 1.登高工器具有缺陷 2.上、下杆(塔)及转移 1.高空落物 2.引线反弹 3 物体打击 4 起重伤害 其他 1.挤伤 2.汽车吊倾覆 5 4