好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四川省古蔺县观文水库工程坝体填筑料现场碾压试验成果报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

观文-碾压-20150001

四川省古蔺县观文水库工程

坝体填筑料现场碾压试验成果报告

四川恒固建设工程检测有限公司

二Ο一五年十二月三十日

观文-碾压-20150001

审 批:

校 核:

报告编写:

检测人员:

观文-碾压-20150001

目 录

1 工程概况 ....................................................................................................................................................... 1 2 试验目的 ....................................................................................................................................................... 1 3 试验依据 ....................................................................................................................................................... 1 4 填筑碾压试验的基本技术条件 ................................................................................................................... 1 4.1 填筑材料的主要技术指标要求 ........................................................................................................... 1 4.2 压实设备 ............................................................................................................................................... 2 4.3填筑碾压试验基本工序和实施要求 .................................................................................................... 2 4.3.1填筑碾压试验基本工序 ................................................................................................................ 2 4.3.2试验方法 ........................................................................................................................................ 4 5 料源的试验成果及颗粒级配试验成果分析 ............................................................................................... 4 6 碾压试验取得的主要成果 ......................................................................................................................... 10 6.1上游堆石料(及下游排水区料)碾压试验成果 .............................................................................. 10 6.2上游堆石料(及下游排水区料)碾压试验成果分析 ...................................................................... 14 6.2.1碾压遍数与上游堆石料(及下游排水区料)干密度的关系 .................................................. 14 6.2.2碾压遍数与上游堆石料(及下游排水区料)孔隙率的关系 .................................................. 14 6.2.3沉降率与碾压遍数的关系 .......................................................................................................... 14 6.3下游弱风化料(限制最大粒径500MM)碾压试验成果 .................................................................... 16 6.4下游强风化料(限制最大粒径400MM)碾压试验成果 .................................................................... 18 6.5下游反滤料碾压试验成果 .................................................................................................................. 20 6.6下游反滤料碾压试验成果分析 .......................................................................................................... 24 6.6.1碾压遍数与下游反滤料干密度的关系 ...................................................................................... 24 6.6.2碾压遍数与下游反滤料孔隙率的关系 ...................................................................................... 24 6.6.3沉降率与碾压遍数的关系 .......................................................................................................... 24 7结束语和建议 .............................................................................................................................................. 26 7.1结束语 .................................................................................................................................................. 26 7.2建议 ...................................................................................................................................................... 27

观文-碾压-20150001

1 工程概况

观文水库是以农业灌溉为主、兼顾乡村供水等综合利用的中型水利工程。工程由水库枢纽和灌区渠系两部分工程组成,该工程为Ⅲ等工程,水库枢纽主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,渠道为5级建筑物。

水库枢纽工程主要建筑物包括拦河大坝、岸边溢洪道、取水(兼放空)隧洞等建筑物,拦河大坝为沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高44.0m,正常蓄水位1090.00m,相应库容1058万m3,总库容1348万m3。坝体主要由沥青混凝土心墙防渗体及坝壳填料组成,大坝填料主要有上游护坡下级配碎石垫层、上游堆石料(及下游排水区料)、沥青混凝土心墙上(下)游过渡层、下游弱风化区、下游强风化料区、下游反滤料区。1055.00m高程以下为排水区,填筑料指标与上游堆石料相同,1056.00m高程以上采用强、弱风化灰岩填筑,1055.00~1056.00m高程之间为1.0m厚的反滤料。设计除下游弱风化和强风化料区计划采用利用料外,其余均采用阴阳山料场开采的新鲜灰岩。

本次试验采用的上游堆石料及下游排水区料(限制最大粒径800mm)、下游弱风化料(限制最大粒径500mm)、下游强风化料区(限制最大粒径400mm)、下游反滤料(限制最大粒径300mm)均来源于阴阳山料场。

2 试验目的

((1)、核实坝料设计填筑标准的合理性;

(2)、确定达到设计填筑压实标准的经济合理的施工参数(包括碾压设备类型、机械参数、施工参数);

(3)、研究填筑施工工艺。

(4)、通过现场碾压试验,提出有关质量控制的技术要求和检验方法。

3 试验依据

(1)、《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013); (2)、《土工试验规程》(SL237-1999); (3)、相关设计文件。

4 填筑碾压试验的基本技术条件 4.1 填筑材料的主要技术指标要求

依据设计文件,试验材料技术要求见表4-1-1。沥青混凝土心墙上(下)游过渡层碾压试验

第 1 页 共 26 页

观文-碾压-20150001

结合沥青混凝土现场碾压试验实施,不在本次试验中进行碾压试验。 表4-1-1 堆石体分区主要填筑参数表

序号 1 分区名称 上游堆石料(及下游排水区料) 下游弱风化料(限制最大粒径500mm) 下游强风化料(限制最大粒径400mm) 下游反滤料 填筑材料 新鲜灰岩 P5(%) ≤20 P0.075(%) ≤5 设计干密度3(g/cm) 2.18 孔隙率(%) ≤22 最大粒径(mm) 800 2 新鲜灰岩 ≤25 ≤5 2.18 ≤21 500 3 新鲜灰岩 ≤25 ≤5 2.18 ≤19 400 4 新鲜灰岩 ≤35 ≤5 2.20 ≤20 300 4.2 压实设备

本次试验选用25.5吨洛阳路通重工机械有限公司生产的LT626S型压路机。

4.3填筑碾压试验基本工序和实施要求

4.3.1填筑碾压试验基本工序 (1)试验场地平整及压实

试验场地用与试验相同的材料铺筑40cm~50cm厚,平整碾压密实,一般碾压12遍~15遍,对于反滤料要求试验场地表面不平整度不超过±5cm,对于其它料要求试验场地表面不平整度不超过±10cm。 (2)试验场地的布置

试验场地布置在大坝下游混凝土拌合站旁,堆石料等试验场地尺寸(30×25)米,反滤料试验场地尺寸(18×19)米。试验场地划分三个测试块段,堆石料、下游弱风化料、下游强风化料每个测试块段尺寸为6m×10m,反滤料每个测试块段尺寸为4m×8m,按碾压试验要求的取样点均匀的分布在试验场地内,并在试验场地周围布置固定的控制点,测量高程。另外弱风化料、堆石料在每个测试块段按1.5m×1.5m方格网,反滤料在每个测试块段按1.0m×1.0m方格网布沉降测量点及预定取样点,做好标记,测量高程。填筑碾压试验场地见图4-3-1、图4-3-2、图4-3-3。

第 2 页 共 26 页

四川省古蔺县观文水库工程坝体填筑料现场碾压试验成果报告

观文-碾压-20150001四川省古蔺县观文水库工程坝体填筑料现场碾压试验成果报告
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8umf816uh33gyk618jsm0fvam2gyzr007fp