第一章 供配电系统与设备说明
第一节、供配电系统
一、 概述:
公司供配电系统提供了所有生产设备与辅助生产设备、办公电源。它由三个高压配电站、四个低压配电站组成,即:一主电室(包含两个高压、一个低压配电系统);二主电室(包含一个高压、一个低压配电系统);35KV变电站(包含一个高压配电系统); 三主电室(包含一个低压配电系统);水站低压配电室(包含一个低压配电系统)。
二、 供配电网络:
1、
高压系统:
湘钢三中央变电站提供两路35KV电源至35kV变电站,分别经两个高压SF6开关后送给两台31500KVA变压器,降压至10KV后送入35KV变电站I段、II段高压进线开关柜,分别带35KV变电站I段、II段高压负荷。
湘钢四中央变电站提供一路35KV电源至35kV变电站,经一个高压SF6开关后送给一台31500KVA变压器,降压至10KV后送入35KV变电站O段。 1.1
35KV变电站O段、I段、II段高压主要负荷为:3#ASU高压用电设备、三主电两台低压1250KVA变压器、水站两台低压2000KVA变压器、一主电室I段、II段高压进线、二主电室I段、II段高压进线, 4#ASU I段、II段高压进线,以及液化装置A#14000氮压机电机、两台分别经315KVA变压器降压至6KV的高压氮压机电机。
1.2 一主电室A段、B段高压主要负荷为:1#ASU高压用电设备、一主电两台低压800KVA变压器。
一主电室4#ASUI段、II段高压主要负荷为:、两台低压1600KVA变压器 二主电室I段、II段高压主要负荷为:2#ASU高压用电设备、4500高压氮压机、二主电两台低压1600KVA变压器、B#14000氮压机。
2、
低压系统:
2.1 水站低压配电室I段、II段380V低压电源由两台2000KVA变压器变压所得,
其主要负荷为:1#ASU、2#ASU、3#ASU、4#ASU所需水系统的低压电气设备及照明系统等低压电气设备。
2.2 三主电低压室I段、II段380V低压电源是由经两台1250KVA变压器变压所得,
其主要负荷为:3#ASU低压电气设备、3#ASU公共用电系统等。
2.3 一主电低压室A段、B段380V低压电源是由经两台800KVA变压器变压所得,
其主要负荷为:1#ASU低压电气设备、全公司办公用电系统、1#ASU公共用电系统等。
一主电内4#ASU低压I段、II段380V低压电源是由经两台2000KVA变压器
变压所得,其主要负荷为:4#ASU低压电气设备、60T/D液化装置电气设备、230T/D液化装置电气设备、充填场4台氧压机、4#ASU公共用电系统等。 2.4 二主电低压室I段、II段380V低压电源是由经两台1600KVA变压器变压所得,
其主要负荷为:2#ASU低压电气设备、2#ASU公共用电系统等。
三、 供配电方式: