好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压电缆施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号 步 骤 方 法 5、电缆就位:采用人工就位方式,防止划伤电缆外绝缘层。 6、电缆挂牌 先用保鲜膜在电缆头周围缠绕15圈,再用防水胶布加以固定,最后用塑料布绑扎。 根据设计开据材料及方式固定 标 准 3 电缆头密封 密封严密 电缆固4 定 根据设计要求使用尼龙绳及卡具固定。 2.4 作业(每个工作日)结束

序号 1 2 内 容 工作现场清理及施工人员撤离现场。 办理安装记录签字手续。 备 注 每天执行 3 安全技术措施

3.1 风险预测及控制措施

序号 1 作业项目 风险预测 接电源设专人监护 清除加热带或电暖器附近物。 控制措施 施工1、人身触电 准备 2、发生火灾 2 1、机具和电缆伤袖口扎紧、机具运行时电缆入口出严禁触摸,施工人员电缆人 站在电缆受力方向外侧 敷设 2、机械伤人 统一口令,动作协调一致。 3.2 安全文明施工及环境保护措施

执行安全文明施工实施细则。

3.3 应急措施

1、按照“预防为主,积极救援,统一指挥,分工负责,协调一致”的原则制定应急措施。

2、准备应急措施所需的器材和设备。 3、应急响应系统。 4、应急联络方法。 5、应急措施实行方案。

具体内容见本工程应急预案汇编。

4 质量措施:

电缆敷设质量控制

(1)施工前应根据施工图纸进行详细规划。

(2)高压电缆敷设断面图的制作认真负责。在电缆施放前技术人员就根据设计图纸和现场实际情况,安排好电缆的走向、层次及排列,电缆施工的顺序先长后短,施放层次应尽量减少,同种规格放在同一层,统一电缆敷设原则,注重细节。

(3)电缆支架上的电缆敷设做到整齐美观、交叉合理,并适当增加电缆固定支架、走线槽等。

(4)电缆桥架上的电缆出线整齐,弯曲合理一致,固定牢固。端子箱、盘柜中电缆固定牢固,整齐一致。

(5)盘、柜、端子箱等入口处应尽量避免交叉,所有外露电缆应穿管保护,确保电缆不外露

5 结束阶段

序号 1 内 容 总结安全质量情况。 备 注 2 安装记录及相关技术资料整理。 6 附件

6.1 机械、工器具

序号 名 称 规 格 单 位 台 台 步 个 付 根 数 量 8 30 20 10 1 1 备 注 1 电缆输送机 2 电缆滑车 3 步话机 4 手板葫芦 5 电缆支架 6 钢轴 6.2 材料

序号 材料名称 型 号 单位 米 根 个 数量 500 10 200 备注 1 耐火尼龙绳 2 记号笔 3 电缆卡子 6.3 施工作业卡

1、35kV及以上高压电缆施工作业卡

高压电缆施工作业指导书

序号步骤方法5、电缆就位:采用人工就位方式,防止划伤电缆外绝缘层。6、电缆挂牌先用保鲜膜在电缆头周围缠绕15圈,再用防水胶布加以固定,最后用塑料布绑扎。根据设计开据材料及方式固定标准3电缆头密封密封严密电缆固4定根据设计要求使用尼龙绳及卡具固定。2.4作业(每个工作日)结束序号12内容工作现场清
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ujp31tfez83hrt8bf1m52amw9lhr30087k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享