35kV及以上高压电缆施工
作业指导书
(企业标准编号)
工程名称:
施工周期:
施工班组:
班 组 长:
北京送变电公司
年 月 日
目 录
1 施工准备阶段 ........................................................... 1
1.1 人员组织 .......................................................... 1 1.2 准备工作 .......................................................... 1 1.3 技术交底 .......................................................... 1 1.4 填写并签发安全作业票 .............................................. 1 2 施工阶段 ............................................................... 1
2.1 作业(或每个工作日)开工 .......................................... 1 2.2 施工内容、方法及标准 .............................................. 2 2.3 施工步骤、方法及标准 .............................................. 3 2.4 作业(每个工作日)结束 ............................................ 3 3 安全技术措施 ........................................................... 4
3.1 风险预测及控制措施 ................................................ 4 3.2 安全文明施工及环境保护措施 ........................................ 4 3.3 应急措施 .......................................................... 5 4 质量措施: ............................................................. 5 5 结束阶段 ............................................................... 5 6 附件 ................................................................... 6
6.1 机械、工器具 ...................................................... 6 6.2 材料 .............................................................. 6 6.3 施工作业卡 ........................................................ 6
1 施工准备阶段
1.1 人员组织
施工负责人: 安全员: 质检员: 技术员: 施工人员:
1.2 准备工作
序号 1 2 3 4 内 容 现场调查 技术准备 标 准 现场电缆所经过的通道畅通,支架牢固。 高缆资料及施工图、安装记录表格以及电缆敷设规程、安全工作票准备齐全。 开工前一次性准备完毕。 机械、工器具开工前一次性准备完毕。 准备 材料准备 1.3 技术交底
项目总工、技术员对施工人员进行图纸、施工作业卡、作业指导书交底。
1.4 填写并签发安全作业票
各工序工作负责人认真填写安全作业票,并经施工队技术员、安全员进行审核,项目总工签发,保证作业票正确使用。
2 施工阶段
2.1 作业(或每个工作日)开工
序号 1 2 内 容 工作负责人带领工作班成员,列队宣读安全作业票,交代安全作业票内容及危险给施工人员分发施工作业卡。 3 4 划定施工范围。 根据现场实际情况及相关规定合理布置工器具、材料及吊装设备。 2.2 施工内容、方法及标准
2.2.1 施工流程图
不合格品控制程序 高压电缆固定 填写记录 高压电缆头密封 填写记录 符合要求高压电缆敷设前试验 试验报告 电缆支架的安装 检验记录 二次设备、高压电缆已到现场 机具、试验仪器仪表的准备 消耗性材料 施工图纸、标准规范、厂家资料、作业指导书、检验试验记录、技术交底 开 始 施工图的审核 准备好敷设断面图 做好记录 N 求? Y 高压电缆敷设 不合格品控制程序 N 符合要求 Y 申请整体验收 2.3 施工步骤、方法及标准
序号 步 骤 方 法 标 准 1、电缆开箱,检查用目测方法观察电1、外观良好,无破损。 缆外观。 2、对照设计图纸,检查电缆支架。 2、与设计相符,与电缆接触面平滑。 3、搭设临时帐篷,内置加热带或电暖3、帐篷内温度升为零度以上。 器提高周围空气温度,对电缆加温(温4、路径、长度与设计相符,无施工准备 皮尺测量电缆路径长度。 6、电源线满足负荷要求,电缆5、外护套绝缘电阻及直流耐压试验。 展放机同步运行。 6、沿电缆展放机布置电源线并接入电7、展放机间距不得大于25米,源,带电试运行。 滑车间距不得大于5米。滑排固4、对照电缆敷设图纸实地勘察,并用5、试验合格。(实验出报告) 度低于零下5度时)。 1 障碍,便于施工。 7、布置电缆展放机、滑车沿展放路线定牢固 合理位置并固定牢固。 1、沿线设置人员、步话机到位后,人工牵引电缆头至第一展放机并固定牢固,用对讲机通知总控人员开启展放机电源。 电缆敷设 展放机至正常运转。 4、沿线设专人看守,检查有无电缆磨损和缆辊翻倒现象,发现异常通知总控人员停止牵引,处理后方可继续展放。 3、电缆头刚经过展放机时须及时紧固2、展放电缆头始终人工牵引。 2 1、电缆展放时必须统一指挥。 2、电缆牌采用专用打印机打印,电缆牌标有电缆型号、规格、起始位置,电缆牌的绑扎采用扎带。