碳、硫回收、压缩、冰机、甲醇合成、氢回收、甲醇精馏、甲醇罐区、甲醇装车属于爆炸性气体环境1区或2区,配电设备采用气体防爆型;化学水处理站、灰水处理、循环水站、综合泵房、净化站、污水处理站属于腐蚀或轻微腐蚀性环境,配电设备采用防腐蚀性。现场开关除阀位开关选用接近式、本安型外,其余现场开关选用隔爆型。
6、作业场所防护设施
本装置设计严格执行《化工企业安全卫生设计规定》和《工业企业设计卫生标准》规定,生产装置尽可能密闭化。有易燃易爆危险装置采用露天框架结构便于自然通风。甲醇储存全部采用内浮顶储罐,内浮顶与储罐之间采用二次密封技术,循环水站使用二氧化氯发生器产生的二氧化氯对循环水进行杀菌消毒。工艺主装置排出的有机废气(含甲醇、一氧化碳、硫化氢、甲醇蒸汽等)均密闭送至火炬系统焚烧。
气体防护站、氨气、合成气压缩机厂房、空压站、原料储运、原水处理站、硫回收包装间、除氧水站等均设置机械通风。
原料煤装卸、贮运、输送设备配有喷雾降尘设施,破碎楼环锤破碎机等设备上有除尘管道,采用袋式除尘器和风机进行除尘。气化装置上的原料煤仓采用防爆袋式除尘器。所有扬尘场所,均设置高效的袋式除尘器除尘,操作共现场操作时佩戴防尘口罩、防尘帽等防护用品。
7、防坠落、防机械伤害措施
在经常需要操作、检查的设备上设置操作平台、梯子及操作保护栏杆;在大型平台和框架上设置扶手、围栏和护栏等。对高速旋转或王府运动的机械零部件设计了可靠的防护罩、挡板或安全围栏;在全部的带式输送机上配有必要的双向拉绳开关和测速打滑检测器,传动运输设备、皮带运输线设计带有栏杆的安全走道;对紧急停车开关布置在便于操作的位置、并设有防止误操作的外防护罩和鲜明标志。
(二)控制事故设施 1、泄压、止逆设施
在生产不正常情况下对有可能超压的塔、容器等设置安全阀及放空系统,系统内所有泄放一氧化碳、氢气、氨气、硫化氢等可燃气体的安全阀和放空阀后管线都接到安全放空总管,密闭排至分液罐,分液后气体送至火炬焚烧;可燃气体输送管线及放空管线均设置阻火器,所有压力容器、塔和反应器上均设置安全阀;在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上设安全阀,出口泄放管接至泵的入口管道上。
进出装置的可燃气体及可燃液体管道,在装置的边界处设置隔断阀和8字盲板;公用工程管道与可燃气体、液化烃及可燃液体的管道或设备连接时,在连续使用的公用工程管道上设止回阀,并在其根部设切断阀;合成气压缩机、输送可燃液体的离心泵在出口管道上设止回阀,防止在停电、停汽或操作不正常情况下介质倒流造成事故。
2、紧急处理设施
在中央控制室、压缩机组控制系统、锅炉和发电控制室、除盐水站、空分装置用电由电气送220VAC、50HZ,经过UPS的单相电源,仪表用电量为60KVA或30KVA、蓄电池供电时间为30分钟。消防泵站有3台消防泵,其中2台为柴油泵,属于紧急备用电源。
(三)减少与消除事故影响设施 1、防止火灾蔓延设施
工艺主装置管沟内污水,经水封井排入生产污水管道,罐区内的生产污水设独立的排出口,并在防火堤与水封井之间设置隔断阀;甲醇中间罐区和成品罐区设防渗漏的防火堤,防火堤高度分别满足规范要求;在生产装置内可能发生可燃液体泄漏的地面设置围堰,围堰高度不低于150mm。输煤栈桥与转运楼、破碎楼、煤棚、主厂房连接处设有水幕隔断,栈桥设自动水喷淋灭火系统。合成气压缩机、净化、变换、甲醇精馏、中间罐区及成品罐区等工段的设备承载框架、钢管架的梁柱,承重钢支架,裙座外刷厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料,使之耐火极限不低于1.5h。煤浆制备、空分装置压缩机厂房疏散钢梯平台刷耐火极限不低于1.0h的防火涂料。
2、灭火设施(消防设施)
本装置设置了独立的稳高压消防给水系统,消防给水系统由消防水池(与水池水池公用)、消防泵、气压稳压设备以及高压消防给水管道等组成。消防管网压力平时由稳压泵保持≥0.7MPa,火灾
时,消防管网压力下降,通过压力连锁自动启动消防主水泵使消防管网压力增至1.0 Mpa。
中间罐区和成品罐区均设置固定式液上喷射泡沫灭火系统,按同一时间着火次数按一次考虑,最大泡沫混合液用量为324L/S。设泡沫站一座,内设PHP3/324平衡式泡沫比例混合装置1套,混合比为3%,沿中间罐区和成品罐区四周敷设泡沫消火栓,干管管径DN400,间距不超过60米。
硫回收工段主燃烧炉烧嘴设置了蒸汽灭火保护系统,在燃烧炉超温时,打开蒸汽系统进行降温,蒸汽来源于工艺装置低压蒸汽总管。
3、紧急处置设施
在甲醇装置区、甲醇罐区、循环水站加药间、除盐水站酸碱间等场所共设置了8台事故淋浴及洗眼器。
本装置设有气防站,主要防护对象有:一氧化碳、硫化氢、氨气、甲烷、有机气体等,气防站值班室设置自动电话、生产调度电话、无线电对讲机、事故录音电话、事故警铃等。气防站器材配置满足设计要求,并安排24小时值班。
重要岗位和主要道路设置了蓄电池型应急事故照明灯具,照明时间≥30min。
装置内设有消防及检修通道,装置四周设有消防及检修通道并与全厂道路相接,形成环状,保证了消防作业、急救及安全疏散要求。高大设备框架及需要经常操作和检查的设备和部位均设有梯
子,可作为事故时疏散和急救的通道。
劳动防护用品配置防毒面具、防静电工作服、防酸碱工作服、防护眼镜、防噪声耳罩等。
(四)事故预防及应急救援措施
公司成立了事故应急救援领导小组,由总经理担任组长,党委书记、副总经理和总工程师为副组长,下设应急消防队、治安队、通讯保障组、抢险抢修组、医疗救护组、环境监测组、物资保障组、对外联络组和善后处理组等九个小组,各小组组长由相关专业对口部门负责人担任,并明确了各小组和成员在事故应急状态下的职责范围和通讯联系方式。公司各车间结合本车间危险因素编制了车间级事故应急预案。公司和车间按期组织事故应急演练并对事故应急预案进行修订和完善。确保发生事故时能快速反应、忙而不乱,能够达到预期目的。
二、试生产准备工作
(一)成立了试生产领导委员会和试生产指挥系统 公司在化工投料试生产前成立了试生产领导委员会,总指挥由公司总经理担任,并设常务副总指挥。试生产指挥部设立6个职能组。分别是生产调度组、技术质量工程进度组、设备保障组、资金保障组、安全环保组、后勤保卫组。具体如下:
1. 生产调度组 组 长:**** 副组长:***