安全管理编号:YTO-FS-PD842
静电安全防护知识通用版
In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures Taken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.
标准 / 权威 / 规范 / 实用
Authoritative And Practical Standards
精品管理范本 编号:YTO-FS-PD842
编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 静电安全防护知识通用版
使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
一、 静电的特性及危害
1、静电的产生:当两种物体接触,其间距离小于25x10-8厘米时,将发生电子转移,并在分界面两侧出现大小相等,极性相反的两层电荷。当两种物体迅速分离时即可产生静电。
容易产生和积累危险静电的工艺过程: 1、固体物质大面积摩擦。
2、固体物质的粉碎、研磨过程;粉体物料的筛分、过滤、输送、干燥过程;悬浮粉尘的高速运动。 3、在混合器中搅拌各种高电阻率物质。
4、高电阻率液体在管道中高速流动,液体喷出管口,液体注入容器。
5、液化气体、压缩气体或高压蒸汽在管道中流动或由管口喷出时。
6、穿化纤布料衣服、高绝缘鞋的人员在操作、行走、起立等。
2、静电的特点:
2 / 7
精品管理范本 编号:YTO-FS-PD842
1、电压高。静电能量不大,但其电压很高。固体静电可达20万伏,液体静电和粉体静电可达数万伏,气体和蒸汽静电可达1万伏以上,人体静电也可达1万伏以上。 2、泄漏慢。因积累静电的材料的电阻率都很高,其上的静电很慢。
3、影响因素多。如材质、杂质、物料特征、工艺设备(如几何形状、接触面积)、工艺参数(如作业速度)、湿度和温度、带电历程等因素。由于静电的影响因素多,静电事故的随机性强 3、静电的危害:
工艺过程产生的静电可能引起爆炸和火灾,也可给人以电击,还可能妨碍生产。
如:合成分厂306车间20xx年12月2日上午,丙叉反应工序在投料时发生的闪爆事故 。一分厂109车间20xx年11月11日上午三楼配料工段一步制粒机内部物料发生爆燃事故 皆为静电放点所致。 4、放电与引燃 1、各类静电放电种类
1.1 电晕放电。即在两电极间放电,引燃能力很小 。
1.2 刷形放电。非导体与导体间易发生 ,引燃能力中等 。
3 / 7
精品管理范本 编号:YTO-FS-PD842
1.3 火花放电。发生在相距较近的带电金属导体间 ,释放能量集中,引燃力很强 。
1.4 传播型刷形放电。发生在具有高速起电的场所 ,放电能量大,引燃能力很强 。
2、在相同电位条件下,液面或固体表面带负电荷时发生的放电,比带正电荷时发生的放电对可燃气体的引燃能力大。
3、在下列环境条件下,可燃物更易点燃: 3.1可燃物的温度比常温高。
3.2局部环境含氧量(或其它助燃气含量)比正常空气中的高。
3.3爆炸性气体的压力比常压高。 二、 静电防护措施
静电最为严重的危险是引起爆炸和火灾。因此,静电安全防护主要是对爆炸和火灾防护。
各种静电防护措施应根据现场环境、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电引燃(爆)的可能程度等制定。
1、基本防护措施 1.1 减少静电荷产生
1.1.1对接触起电的物料,应选用在带电序列中位置较临近的、或对生产正负电荷的物料加以适当组合,使最终
4 / 7
精品管理范本 编号:YTO-FS-PD842
达到起电量最小。 1.1.2在生产工艺的设计上,对物料应做到接触面积小、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。
1.2 使静电荷尽快对地泄漏
1.2.1在存在静电引爆危险的场所,所有属静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地作导通连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。 1.2.2局部环境的相对湿度宜增加至50%以上,最好保持湿度到65%-70%。
1.2.3在生产现场使用静电导体制作的操作工具,应予接地。
1.3 在设计和制作工艺装置和设备时,应尽量避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导电性突出物和避免物料高速剥离或高速流动等。
1.4 控制气体中可燃物的浓度,保持在爆炸极限下限以下。
固态物料保护措施
2.1 非金属静电导体或静电亚导体与金属导体连接时,紧密接触面积应大于20Cm2。
2.2小于6个螺栓连接的危险品输送管线法兰连接处需另设4mm2以上铜质跨接导线,对于室外的架空配管系统,则按防雷规程执行。
5 / 7