编号:08-01-C117-1 工程名称 分项工程名称 总承包单位 专业承包单位 ......和平小区 01号 风管部件与消声器制作 ......建筑公司 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 --- 项目经理 专业工长 施工班长

施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 2 主控项目 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 一般项目 5 6 7 8 9 一般风阀 电动风阀 防火阀、排烟阀(口) 防爆风阀 净化空调系统风阀 特殊风阀 防排烟柔性短管 消防弯管、消声器 调节风阀 止回风阀 插板风阀 三通调节阀 风量平衡阀 风罩 风帽 矩形弯管导流叶片 柔性短管 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 第5.2.4条 第5.2.5条 第5.2.6条 第5.2.7条 第5.2.8条 第5.3.1条 第5.3.2条 第5.3.3条 第5.3.4条 第5.3.5条 第5.3.6条 第5.3.7条 第5.3.8条 第5.3.9条 第5.3.10条 第5.3.11条 第5.3.12条 10 消声器 11 检查门 12 风口验收 施工单位检查评定结果: 质量检查员 : 年 月 日 监理或建设单位验收结论: 监理工程师或建设单位项目专业技术负责人 : 年 月 日

风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表

一、填写说明:

本表是风管部件与消声器制作检验批报验申请表的附表,施工完成,自检合格,由专职质检员填表,签字盖章后报项目监理机构。 二、规范要点:

第5.2.1 条 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:手动操作、观察检查。

第5.2.2 条 电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告,观察或测试。

第5.2.3条 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。 检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

第5.2.4条 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。 检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。

第5.2.6条 工作压力大于1000Pa 的调节风阀,生产厂应提供(在1.5 倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

第5.2.8条 消声弯管的平面边长大于800mm 时,应加设吸声导流片;消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。 检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查、核对产品的合格证明文件。 第5.3.1条 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定: 1 结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管的相一致; 2 叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm; 3 截面积大于1.2m2 的风阀应实施分组调节。 检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。 检查方法:手动操作,尺量、观察检查。 第5.3.4条 三通调节风阀应符合下列规定: 1 拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密;

2 拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度; 3 阀板调节方便,并不与风管相碰擦。

检查数量:按类别、批分别抽查10%,不得少于1个。 检查方法:观察、尺量,手动操作试验。

第5.3.5条 风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。

第5.3.8条 矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加强措施。 检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。