10kV 高压线防护施工方案

1、编制依据

《建设工程施工现场供用电安全规范》( GB 50194-93 ); 《施工现场临时用电安全技术规范》(

JGJ 46-2005 );

《建筑施工安全检查标准》( JGJ 59-99 ); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、 工程概况

2.1、本方案护线架子所在位置:

本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、

9#楼外侧,

塔吊

1

1#回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况:

本方案防护部位位于 9# 楼东南角、现场临时围墙外侧, 10KV 高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约 36 米左右,拟搭设长度 45m ,下线杆距 9# 楼外墙脚手约 2.50 米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该 10kv 高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南 10m 范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处, 上下各 2 米范围内用竹笆全封闭, 并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

2

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管

部门申请停电作业, 但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以, 在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。

3.2、 操作难点

3.2、1 本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,

需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。

3.2、2 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,

在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。

4 、施工现场主要危险因素分析与防范

4.1、 搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压

线发生事故。

防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

3

4.3、作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。

防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离

区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业

现场。

4.4 、现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。

防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。

4.5、防护架搭设在施工现场之外,防止人员攀登发生触电事故。

防范措施:在架体下方距地 2 米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。

5 、施工准备 5.1 、技术准备

搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织设计;脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行脚手架支搭工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。

5.2、 物资准备 5.2.1 、竹槁

(1)竹架竹材应选用生产四年期以上竹材。

4

(2)立杆:大横杆有效部份的小头直径(含剪力撑),斜撑等不得小于

7.0cm ;小横杆有效部份的小头直径不得小于 8.0cm 。

(3)禁止使用青嫩、枯脆、裂纹直通两节以上的竹材。

(4)毛竹可用 8#(或 10#)镀锌铁丝,次品和锈蚀严重的铁丝禁止使用。

5.2.2 、竹笆板

防护竹笆板应使用有韧性,规格为

1 米×1.5m ,严禁使用损坏或腐朽的竹笆板,并与小横杆、托杆绑扎牢固。

5.2.3 、镀锌铁丝

本方案竹木脚手架使用的绑扎材料主要采用

10 号镀锌铁丝,直径为

3.5mm ,抗拉强度为 1000N/mm2 ;镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈 蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

5.2.4 、附件

操作人员劳保用品等均应有出厂合格证、质量检测报告等。警告标示牌按

标准规范采取现场制作或购买成品。

5.3、 现场准备

组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解竹架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。