好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避雷工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

避雷工程施工方案

1、工艺流程

接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺

人工接地体(极)安装应符合以下规定:

1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。

5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下:

1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。

6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工

根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。

为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟

根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。

3)安装接地体(极)

沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约l0cm)焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

4)接地体间的扁钢敷设

扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。 5)核验接地体(线)

接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。 6)自然基础接地体安装

7)利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

8)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不

少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 8、接地干线的安装

接地干线的安装应符合以下规定:

1)接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。

2)接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。

3)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。 4)接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于l0mm,支持件应采用40×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为lm,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。

5)接地干线敷设应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过l0mm。

6)转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。 7)接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。 9、接地干线安装

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,它分为室内与室外连接两种,室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。 10、室外接地干线敷设

1)首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡

子及接地端子装好。

2)敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。

11、防雷引下线暗敷设

防雷引下线暗敷设应符合下列规定:

1)引下线扁钢截面不得小于25×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 2)引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于l0mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

3)利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得小于二根主筋。 4)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

5)建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。

6)引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0.1倍。引下线也可以暗装。但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

7)引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。

8)引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。

9)在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.1m的一段地线应加保护措施,减少接触电压的危险。

避雷工程施工方案

避雷工程施工方案1、工艺流程接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。2、接地体安装工艺人工接地体(极)安装应符合以下规定:1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。2)垂直接
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8uhiy4okpk81m9s40mcz3j4le87moy00jcu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享