A 15 8 5 5
程序错乱及异常 板件损坏 专线猫损坏 工控机死机 从排列图可以看出空调关闭后照成设备各故障的主要因素,因此我们把“如何控制无人值守机房空调开启及工作时间”作为攻关课题。
结 论
3
五、效
果检查确定目标值及可行性论证
全段开展节流增收活动 七、实施方案 杭州北车辆段节能增收 车间领导高度重视,设备的选亲购买 设备配置得到保障。材、 项目攻关自跟进QC 领导支持 目 标 实 现 的 可 行 性 分 析 远程控制无人机为减少各资源,房空 调工作时间及开启状态必 须完成。 QC部攻关项目成员素质高技术水平 有较强小组成员的文化素质高,的技 术力量、丰富的电路知识, 操作人员业务熟练。远程控制空调开启,工作时间,行“三勤”及两复核制,把发生的频率下降至零的实现。 小组通过严格控制实QC 先进的远程智能控制系统设 备 配件及时到位 结论 小组制定的目标可远程我们QC及自动控制无人机房空调机与通 风装置相互切换的工作模式
4
六、原因分析从科学的角度来讲,持续
高温对电子产品是有负面影响的。集中表现为:绝缘性能退化;元器件损坏;材料的热老化;低熔点焊缝开其中最严重的一点就是温度对
元器件的影响,往往裂、焊点脱落。
高温会降低电容器的使,温度升高电阻阻值降低;难以修复。一般而言一般变压器、用寿命;高温会使变压器、扼流圈绝缘材料的性能下降,温度过高还会造成;(特种变压器除外)扼流圈的允许温度要低于95度机械强度降低;结温的升,,焊点变脆焊点合金结构的变化—IMC增厚又使结导致集电极电流增加,高会使晶体管的电流放大倍数迅速增加,往往给不然而大多数的电子产品,,温进一步升高最终导致组件失效。了太多的散热空间,这就是一种局限性。然而我们的工控机对它所处的运行环境也相对要求较高,如高温、高湿或多尘都极易造成硬件加”设备的稳定运行极为不利。针对机房5T速老化和工控机死机,对“内环境温度常年偏高,高温又是设备损坏的主要原因,所以各机房不得不安装空调降温,并常年开启,以保证设备正常运行。但是在这种运营模式下,设备正常运行的同时带来大量的空调运行费用的产生。我根据这种现状分析认为:机房内温度的升高是因设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持机房内温度,则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可)(主要是降温散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的无畏浪费、营运成本居高不下。所以说我们只有充分利用室外的低温空气对机房内部进行通 风降温。从而保证设备的良好运行! 5
系统能实时采集机房内外的环温数据; 智 能 通 风 降 温 系统根据室外环温门限(设置25℃为环温门限,高于25℃时使用空调,低于25℃时使用通风系统)、室内温度门限(低于20℃后空调、通风系统全部停止工作)以及其他设置参数与事项,自 动控制空调与通风风机间合理的工作; 进风口和出风口加装滤尘网(滤尘孔孔径要求<35ppi),并安装 防鼠罩;