xxxx国际机场新建货运区工程货运站A02
通风与空调工程质量
评估报告
编制:
审核:
审批:
xx工程建设监理公司 第三监理部(24)项目部
xx/07/08
0
目 录
一.工程概况 2 二.工程质量评估依据 3 三.施工过程概述 3 四.分部工程质量评定 五、评估结论
1
5 6 一、工程概况:
1)工程概括
xxxx国际机场物流园区新建货运区A02库房工程为丙2类厂房,在新建T3A
航站楼西侧.新建国内货运区旁边新建货运站A02库主要包括A02库、业务综合楼、职工餐厅、海关卡口、海关值班室、安检道口、处理库。总建筑面积14905㎡,其中货运处理区(钢构)9852㎡,
通风与空调工程:送、排风系统,防、排烟系统,空调系统。
1)送、排风系统:站房区通风采用自然通风辅以机械通风的方式,在屋顶设置低噪声离心式屋顶风机,同时在两端的外墙上设置侧墙排风机;卫生间、开水间、变配电室、动物房分别设置机械排风系统,由侧墙排出,门窗缝隙自然补风;
职工餐厅厨房、灶间设机械排风,炒灶废气经运水排油烟罩及油雾净化器,由设在屋顶的厨房专用排风机排除。
2)防排烟系统:办公区走道设火灾排烟,厨房平时排风火灾排烟。 3)空调系统
空调系统采用变频多联机。报关大厅、餐厅、室内机选用嵌入式四面出风机组,办公室内机选用明装壁挂式。办公室新风机分别设在各层走道吊顶内。
室外机采用带变频装置的压缩机,自然散热,冷媒作室内外机间冷量传递的媒介。室外机集中布置在顶层屋面,每个系统各用一个集中控制器进行集中控制,设备自带的室内机和室外机采用冷媒管脱氧亚磷无缝铜管连接,各系统室外机均自从独立系统。
2、工程相关责任单位
建设单位:西部机场集团机场建设指挥部 设计单位:中国建筑西北设计院有限公司
监理单位:xx工程建设监理公司 勘察单位:西北综合勘察院
2
质安监督单位:陕西省建设工程质量安全监督总站 施工单位:西部机场集团建设工程(西安)有限公司 3、监理部相关人员 姓 名
岗位职务 总 监 监理员 监理员 资 料 员 专 业 工民建 给排水 给排水 机 电 注册监理师证号 二、质量评估依据
1、设计图纸、变更及有关会审纪要、通知。 2、施工合同、试验及检测报告。
3、经审批的施工组织总设计和专项施工方案。 4、施工过程中的各种质量记录。 5、专业规程及规范:
(1)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)
(2)《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) (3)《通风管道技术规程》(JGJ141-2004) (4)《金属、非金属风管支吊架》 08K132 (5)《管道与设备绝热》 08K507-1~2 (6)《卫生间通风器安装》 94K302 (7)《室内管道支吊架》 05R417-1 (8)《管道穿墙、屋面防水套管》 01R405 (9)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (10)《陕西省建筑节能设计导则》(试行—2005)设计
三、施工过程中的概述
1、施工前质量控制
3
(1)确定室外工程监理人员,编制监理实施细则。
(2)对企业资质、人员资格进行审查。在工程开工前,对施工单位资质及拟选定的检测单位资质进行审查,符合要求后方准开展工作;对工程管理人员,特种作业人员从业资格进行审查,确保相关人员持证上岗。审核企业资质证明材料,管理人员及特种作业人员资格证。
(3)审核室外工程施工组织设计及各专项方案6份,并提出监理审核意见。 2、施工过程质量控制
该工程于xx年9月开工,xx年 6月基本完工。在整个施工过程中项目监理部按照相关设计文件、施工质量验收规范、监理规划及监理实施细则进行全过程监理,对原材料进场及施工过程各关键工序进行严格控制。 (1)原材料质量控制:
对所有进场原材料,依据招投标文件核对材料品牌、生产厂家,重点审查其质量证明文件,同时按规范要求对部分材料按规定进行了抽样复试,复试检测。 所有材料进场均通过监理见证,资料齐全、有效。 (2)施工过程各工序质量控制
施工过程中,监理人员采用旁站、巡视、平行检查的方法和手段加强对施工过程中每道工序的控制和检查,重点部位或关键工序进行旁站跟踪监督。发现问题以口头或例会形式及时要求施工单位整改消除,每道工序完成后,在施工单位自检合格的基础上,现场监理进行复检并对安装尺寸进行实测实量,对焊接质量、除锈刷漆等每一道工序严格按照相关规范要求进行隐蔽验收,保证装修工程质量、使用功能及观感质量符合要求。
1)、风系统:根据规范要求每隔2.5-3m设置支架,水平安装管道长度大于等于15m设置固定支架,所有支架在均在一条线上。弯头符合设计及施工规范,防火阀位置距墙150mm,风口位置符合设计意图,无死角现象。
防火阀安装使气流方向阀体方向一致,单独配置支吊架。
2)通风机系统:固定风机的地脚螺栓应拧紧,并应有防松动措施通风机叶轮旋转应平稳,停转后每次不应停留在同一位置上。
3)空调系统:室内机一定要水平安装、吊杆统一用螺纹带膨胀螺栓,每根
4