合同编号:JSXJZJ-2017-03 致:葛洲坝集团项目管理有限公司东风渠灌区续建配套与节水改造工程项目建设监理部 东风渠枝江灌区鲁家港低干渠闸门及启闭机安装□工序/□单元工程 已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。 附: □闸门及启闭机安装工序施工质量检查、检测记录 承 包 人:湖北孝天水利水电建设有限公司 宜昌市东风渠灌区续建配套与节水改造工程 枝江市部分2017年度项目施工第3标段项目经理部 质检负责人: 日 期: 年 月 日 监复核结果: 理□同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 机构□同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 意 附件:监理复核支持材料 见 监理机构:葛洲坝集团项目管理有限公司 东风渠灌区续建配套与节水改造工程项目建设监理部 监理工程师: 日 期: 年 月 日 说明:本表一式 份,由承包人填写。监理机构复核后,监理机构 份,返承包人 份。 水利水电工程
表5.13 螺杆式启闭机单元工程安装质量验收评定表
单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 鲁家港低干渠整治工程(一) 渠系建筑物及其它配套工程 闸门及启闭机安装 单元工程量 安装单位 评定日期 主控项目(个) 项次 项 目 合格数 螺杆式启闭机安装位置(见表5.13.1) 螺杆式启闭机试运行(见表5.13.2) 试运行效果 其中优良数 湖北孝天水利水电建设有限公司 年 月 日 一般项目(个) 合格数 其中优良数 1 2 __质量标准(见附表A.0.2-2) 安装单位自评意见 监理单位意见 各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为__,其中主控项目优良率为__,单元工程安装质量验收评定等级为__。 签字:(盖公章) 年 月 日 各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为__,其中主控项目优良率为__,单元工程安装质量验收评定等级为__。 签字:(盖公章) 年 月 日 注 1:主控项目和一般项目中的合格数指达到合格及其以上质量标准的项目个数。 2:检验项目优良率=(主控项目优良数 + —般项目优良数)/检验项目总数×100%。
水利水电工程
表5.13.1 螺杆式启闭机安装位置质量检查表
分部工程名称 安装部位 安装单位 渠系建筑物及其它配套工程 泄洪闸 湖北孝天水利水电建设有限公司 单元工程名称 安装内容 开/完工日期 闸门及启闭机安装 螺杆式启闭机安装1台 年 月 日~ 年 月 日 质量 等级 允许偏差(mm) 项次 检验项目 合格 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 优良 实测值(mm) 合格数 优良数 1 ±1.0 ±0.5 主 控 启闭机平台水平项 2 偏差(每延米) 目 螺杆与闸门连接3 前铅锤度(每延米) 1 一般项目 2 启闭机平台高程偏差 0.5 0.4 0.2 0.2 ±5.0 ±4.0 机座与基础板局部间隙 0.2非0.2非接触面接触面不大于不大于总接触总接触面20% 面20% 检查意见: 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 年 月 日 监理工 程师 年 月 日 年 月 日 测量人 安装单位 评定人 螺杆式启闭机安装位置质量检查表
(施工自检-初检)
分部工程名称 安装部位 安装单位 渠系建筑物及其它配套工程 泄洪闸 湖北孝天水利水电建设有限公司 单元工程名称 安装内容 开/完工日期 闸门及启闭机安装 螺杆式启闭机安装1台 年 月 日~ 年 月 日 质量 等级 允许偏差(mm) 项次 检验项目 合格 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 优良 实测值(mm) 合格数 优良数 1 ±1.0 ±0.5 主 控 启闭机平台水平项 2 偏差(每延米) 目 螺杆与闸门连接3 前铅锤度(每延米) 1 一般项目 2 启闭机平台高程偏差 0.5 0.4 0.2 0.2 ±5.0 ±4.0 机座与基础板局部间隙 0.2非0.2非接触面接触面不大于不大于总接触总接触面20% 面20% 检查意见: 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 施工班组 初检意见 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分初检人 布。 年 月 日 螺杆式启闭机安装位置质量检查表
(施工自检-复检)
分部工程名称 安装部位 安装单位 渠系建筑物及其它配套工程 泄洪闸 湖北孝天水利水电建设有限公司 单元工程名称 安装内容 开/完工日期 闸门及启闭机安装 螺杆式启闭机安装1台 年 月 日~ 年 月 日 质量 等级 允许偏差(mm) 项次 检验项目 合格 基座纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线之差 优良 实测值(mm) 合格数 优良数 1 ±1.0 ±0.5 主 控 启闭机平台水平项 2 偏差(每延米) 目 螺杆与闸门连接3 前铅锤度(每延米) 1 一般项目 2 启闭机平台高程偏差 0.5 0.4 0.2 0.2 ±5.0 ±4.0 机座与基础板局部间隙 0.2非0.2非接触面接触面不大于不大于总接触总接触面20% 面20% 检查意见: 主控项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 一般项目共__项,其中合格__项,优良__项,合格__率,优良率__%。 施工队伍 复检意见 主控项目检验点 100% 合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分复检人 布。 年 月 日