功能详细说明 31 态监控模式下时,可直接按 、 键修改本参数。 对于UP/DW频率设定方式([F0.1]=1)或RS485接口方式([F0.1]=2),当选择断电记忆模式后([F0.3]=00#0),断电后的频率也记忆在该参数中。 频率数字设定辅助控制F0.3 指令 停 机 指 令 正 转 指 令 端子状态 FWD REV CM FWD REV CM FWD REV CM 设定范围:0000~0021
反 转 指 令 FWD REV CM 该功能用于确定频率数字设定在停机或者断电情况下的保存状态(分位十进制设定)。本参数仅对部分频率设定方式有效([F0.1]=0~2)。
LED个位:
0: 变频器断电后,设定频率存储在[F0.2]中,上电后自动恢复该值。
1: 变频器断电后,原设定频率丢失。重新上电后以0.0Hz开始运行。
LED十位:
0:停机时设定频率保持
1:停机时设定频率恢复到[F0.2]数值 2:停机时设定频率清零 LED百位、千位:保留
F0.4 运行命令通道选择 2:串行通信485接口控制
变频器的运行命令通过串行口接收来自上位机或主机指令。在联动控制中本机设置为从机时,也应选择此方式。
LED十位:变频器 键功能选择。 0:对面板控制方式有效
变频器面板 键在键盘控制方式([F0.4]=0)时才有效。
1:对所有控制方式有效
变频器面板 键对所有运行命令通道均有效。在非面板控制方式时,按 键后变频器将紧。 急封锁停机,并闪动显示“FU.16”
LED百位、千位:保留
F0.5 运行命令端子组合方式 设定范围:0~2 此参数用来设置外部端子的控制模式。
0:二线模式1(默认模式) 指令 停 机 指 令 正 转 指 令 反 转 指 令 只有在选择外部控制([F0.4]=###1)时,本参数才起作用。 设定范围:0000~0012 该功能参数用于选择变频器的运行命令通道,以及 键的功能(分位十进制设定)。
LED个位:变频器运行通道选择。 0:键盘控制
变频器运行命令由键盘上 、 、 、 KK 键控制。此方式下,外部控制端子FWD状态也可影响变频器的输出相序,当FWD与CM接通,变频器的输出相序与设定相反;当FWD与CM断开,变频器输出相序与设定相同。
1:外部端子控制
变频器运行命令由外部端子FWD、REV与CM端子的通断状态控制,其模式由参数[F0.5]确定,变频器的出厂设置如下:
端子状态 FWD REV CM FWD REV CM FWD REV CM FWD REV CM
E380系列通用型变频器 使用手册
32 功能详细说明
1:二线模式2 指令 停 机 端子状态 FWD CM 6 转向控制及运行命令辅助设置 F0. 设定范围:0000~0111 本参数用于改变变频器的当前输出相序,从而改变电机的运转方向(分位二进制设定)。其中百位用于设置当运行命令来自外部端子时的初始上电状态。当百位设置为上电自启动禁止时([F0.6]=#0##),变频器上电后,即使控制端口为运行状态,变频器也不自启动运行。要使变频器运行,需先给出停机信号后,再给开机指令。
以面板控制方式为例,其方向控制效果如下表所示:
FWD-CM OFF ON OFF OFF ON ON
[F0.6] # # 1 # # # 1 # # # 0 0 # # 0 1 # # 0 0 # # 0 1
转向 正转 正转 正转 反转 反转 正转
本参数可与外部端子的方向控制同时起作用。 FWD CM 运 行 正 转 指 令 反 转 指 令 REV CM REV CM
2:三线模式
三线控制模式必须选择一个三线控制端子(参阅参数[F3.0]~[F3.5]说明)X?为三线运转控制端子,由参数[F3.0]~[F3.5]选择输入端子X1-X6中的任意一个。
开关功能说明如下:
1. SW1 —— 变频器停机触发开关 2. SW2 —— 正转触发开关 3. SW3 —— 反转触发开关
SW1 时间
图6-1 三线控制模式接线图
SW2 SW3 SW1 X? FWD REV CM F0.7 下限频率 设定范围:0.0 Hz~ [F0.8] F0.8 上限频率 设定范围:[F0.7]~400.00 Hz 当实际设定频率低于下限频率时,变频器将以下限频率运行。但参数[F4.8]、[F4.9]的作用优先于本参数。
F0.9 保留 输出频率 F0.10 加速时间1 设定范围:0.1~ 6000 Sec F0.11 减速时间1 设定范围:0.1~6000 Sec 定义变频器输出频率向上、向下变化的速率。 加速时间1 输出频率从0.00Hz加速到50Hz所需的时间。
减速时间1 输出频率从50Hz减速到0.00Hz所需的时间。
加、减速时间的单位由功能参数[F0.12]的百位
SW2 SW3
图6-2 三线控制模式频率输出图
E380系列通用型变频器 使用手册
功能详细说明 33
选择。
F0.12 加减速特性参数 设定范围:0000~0111 设定变频器的加减速特性参数(分位二进制设定)。
LED个位:变频器加减速曲线类型设定。参考图6-3。
0:直线加减速
变频器的输出频率按固定速率增加或减小。对于多数负载,可以选用此方式。
1:S曲线加减速
变频器的输出频率按递变速率增加或减小,S曲线的特性由参数[F0.13]和[F0.14]确定。此功能主要是为了减少在加、减速时的噪声和振动,降低起动和停机负载的冲击而设定的。当负载惯量过大而引起减速过压故障时,也可以通过调整S减速曲线的参数设置([F0.13]和[F0.14]),合理调整不同频率时的减速率而加以改善。
LED十位:加减速方式
0:变频器按设定的加减速时间改变输出频率。 1:变频器根据负载情况自动调节加减速时间输出频率。
LED百位:加减速时间的单位定义(指参数[F0.10]、[F0.11] 和 [F4.1]~ [F4.22]的单位)
0:加减速时间以秒为单位。 1:加减速时间以分为单位。 LED千位:保留
输出频率(Hz) 直线 参数[F0.13]和[F0.14]定义了S曲线的特征参数,共分为3个阶段,如图6-3所示。加减速起始段是输出频率的斜率从0逐渐增大的过程;加、减速上升/下降段输出频率的斜率保持不变;加减速结束段变频器输出频率的斜率由大逐渐减小至0。
F0.15 负载类型选择 设定范围:0,1 0:通用类负载。适用于恒转矩负载类型。 1:平稳型负载。适用于风机、泵类等转矩与转速成抛物线关系类负载。当使用此负载类型时,变频器可提高一个功率档次使用。 F0.16 载波频率 设定范围:1.5~10.0 KHz 此参数决定变频器内部功率模块的开关频率。对于不同功率的变频器,其允许的最高载波频率和最低载波频率有差异。
载波频率主要影响运行中的音频噪声和热效应。当需要静音运行时,可稍微提高载波频率值,但变频器可带最大负载量将有所下降。同时变频器对外界的干扰幅度将有所增加。对电机线较长的场合,还可能增加电机线间以及线与地间的漏电流,当环境温度较高、电机负载较重时,或由于上述原因造成的变频器故障时,应适当降低载波频率以改善变频器的热特性。
载波特性 F0.17 设定范围:0000~1110 用于设定与载波相关的一些特性(分位二进制设定),一般无需变动。
LED个位:保留
S曲线
LED十位:与负载关联的载波自调整。 该功能有效时,当负载电流过大,为保证变频
时间(Sec/min) [F0.13] [F0.14] 器的运行安全,会自动降低载波。
0:负载关联载波调整关闭 1:负载关联载波调整动作 LED百位:热关联载波调整。
该功能有效时,当环境温度过高,变频器会自动降低载波频率。
图6-3 加 减 速 曲 线
F0.13 S曲线加减速起始段比例 设定范围:10.0~50.0(%) 曲线加减速上升/下降段比例 F0.14 S 设定范围:10.0~80.0(%)
E380系列通用型变频器 使用手册
34 功能详细说明
0:热关联载波调整关闭 1:热关联载波调整动作 LED千位:频率关联载波调整。
该功能有效时,变频器在低频运行时会自动降低载波频率。
0:频率载波调整关闭 1:频率关联载波调整动作
注:变频器自动调整载波频率时,运行噪音会有所增加。
F0.18 参数写入保护 设定范围:1,2 此功能用来防止数据的误修改。
1:仅允许修改功能参数[F0.2]和本参数。 2:只允许修改本参数。
其他数值:所有参数允许被改写。
当禁止修改参数时,如果试图修改数据,则显示 “- -”。
适用于恒转矩负载,输出电压与输出频率成线性。
1:降转矩曲线1
输出为1.5次降转矩特性曲线,参考图6-4中曲线1。适用于风机、泵类变转矩负载,降转矩曲线的节效果比恒转矩曲线略有增加。
2:降转矩曲线2
输出为2.0次降转矩特性曲线,见图6-4中曲线2。适用于风机、泵类变转矩负载。如果轻载运行时不稳定现象,请切换到降转矩曲线1运行。
3:自定义V/F曲线
选择此方式时,可以通过功能码[F1.1]~[F1.10]随意设定需要的V/F曲线。
电压[F1.4]
最大 输出电压
恒转矩曲线 降转矩曲线1 降转矩曲线2
一些参数在运行时不能被改写,这时若试图修改这些参数,则显示“--”。若要修改参数,请将变频器停止运行后再修改参数。
图6-4 V/F 曲线
[F1.3] 基本运行频率
频率
6.2 初级应用参数组
参数组[F1.0]~[F1.10]用于设定V/F控制方式时的V/F曲线。根据负载的类型,可以自由选择设定V/F曲线 类型(参数[F1.0])。为解决V/F控制方法的低频转矩不足的缺陷,设定转矩补偿能够提升输出转矩,实质提高变频 器输出电压值以提升变频器的输出电流,转矩提升功能根 据[F1.1]-[F1.2]参数具体设定。参数[F1.5]-[1.10]用于确定自定义输出V/F曲线时的曲线设定,具体参考参数说明。 F1.1 转矩提升(零频输出电压) 设定范围:0.0~20.0(%) 用于改善变频器的低频力矩特性。在低频率段运行时,对变频器的输出电压作提升补偿,如图6-5所示。
[F1.1]频率 [F1.3] (1)降转矩曲线转矩提升示意图
[F1.4]电压[F1.1] 提升电压 = × [F1.4] 100 V/F曲线类型选择 F1.0 设定范围:0~3 根据负载情况不同,设定变频器输出电压与输出频率的对应曲线,参考图6-4。
0:恒转矩曲线
提升电压
E380系列通用型变频器 使用手册
功能详细说明 35
电压 [F1.4] [F1.1] 提升 电压 频率
[F1.3] 恒转矩曲线转矩提升示意图(2)
图6-5 转 矩 提 升
F1.5 V/F频率3 设定范围:[F1.7] ~ [F1.3] F1.6 V/F电压3 设定范围:[F1.8] ~ 100% F1.7 V/F频率2 设定范围:[F1.9] ~ [F1.5] 电压2 F1.8 V/F设定范围:[F1.10] ~ [F1.6] F1.9 V/F频率1 设定范围:0.0 ~ [F1.7] F1.10 V/F电压1 设定范围:[F1.1] ~ [F1.8] 此功能参数组用于灵活设定用户需要的V/F曲线,参见图6-6。
图6-6 V/F自定义曲线设定
[F1.8][F1.10][F1.1]频率
[F1.9][F1.7] [F1.5] [F1.3] [F1.4][F1.6]电压
F1.2 转矩提升方式 设定范围:0 ,1 0:手动
转矩提升电压完全由参数[F1.1]设定,其特点是按[F1.1]所设定的参数提升电压。注意:轻载时电动机容易磁饱和而引起过度发热。
1:自动
转矩提升电压随电机定子电流的变化而改变,定子电流越大则提升电压也越大,公式如下:
[F1.1] 变频器输出电流 提升电压 = ×[F1.4]× 200 变频器额定电流 自动转矩提升可以防止电机在轻载时,由于提升电压过大而引起的磁路饱和,从而避免电机在低频运行时的过热现象。
F1.3 基本运行频率 设定范围:5.00Hz~上限频率 F1.4 最大输出电压 设定范围:200~500V/100~250V
基本运行频率是变频器输出最大电压时对应的最小频率,一般是电机的额定频率。
最大输出电压是变频器输出基本运行频率时对应的输出电压,一般是电机的额定电压。
此两功能参数需根据电机参数设定。如无特殊情况,无需修改。
F1.11启动时直流制动电流 设定范围:0.0~100.0(%)F1.12 启动时直流制动时间 设定范围:0.0~20.0 Sec 此功能参数用于变频器需要先制动再启动的场
合,参考图6-7。
[F1.11]定义了变频器启动时直流制动电流相对于变频器额定电流的百分比。
参数[F1.12]定义在启动时输出直流制动电流的持续时间。当设定为0时,启动时直流制动功能失效。对于转速过零不稳的应用场合,选择此功能以确定电机停转,减缓起动冲击。
当电机标称额定电流低于变频器的额定电流时,请谨慎设置本参数,以使直流制动工作电流低于电机额定电流。
E380系列通用型变频器 使用手册