功能参数表 21
参数 类型
功能 代码 F0.7 F0.8 F0.9 F0. 10 F0. 11
名 称
设定范围与说明
最小 单位 0.01 0.01 0.1 0.1
出厂 设定 0.0 50.00Hz
▲ ▲
更改 限制
32页 参照 页数
下限频率 0.0~[F0.8] 上限频率 [F0.7]~400.00 Hz 保留
加速时间1 0.1~6000 Sec 减速时间1
0.1~6000 Sec
LED个位:
0:直线加减速 1:S曲线加减速 LED十位:
0:按设定的加减速时间加减速 1:自动加减速
LED百位:加减速时间单位 0:秒(Sec) 1:分(Min) LED千位:保留 10.0~50.0 (%) 10.0~80.0 (%)
0:通用型 1:平稳型(如风机,泵)
F0. 12 加减速特性参数 1 0000
基本运行参数
F0. 13 F0. 14 F0. 15 F0. 16
S曲线加减速起始段比例 S曲线加减速上升/下降
段比例
负载类型选择
0.1 0.1
20.0% 60.0%
★ ★
33页 34页
1 0 ★ 0.1
▲
载波频率 1.5~12.0 KHz
LED个位:保留
LED十位:
0:负载关联载波调整关闭 1:负载关联载波调整动作 LED百位:
0:热关联载波调整关闭 1:热关联载波调整动作 LED千位:
0:频率载波调整关闭 1:频率关联载波调整动作 1:仅允许修改[F0.2]和本参数 2:只允许修改本参数
其它数值:所有参数允许被改写 0:恒转矩曲线
1:降转矩特性曲线1(1.5次幂) 2:降转矩特性曲线2(2次幂)
3:自定义V/F曲线(参数F1.1~F1.10)
F0. 17 载波特性 1 1110 F0. 18 参数写入保护 1 0 F1. 0 V/F曲线类型选择 1 0 ★
34页
F1. 1 F1. 2 F1. 3
转矩提升 0.0~20.0(%) 0.1 ▲ 转矩提升方式
0:手动 1:自动 1 0 ★ 200~500V
100~250V
400 220
基本运行频率 5.00~上限频率 0.01 50.00 最大输出电压
1
初
级应用参数
F1. 4 F1. 5 F1. 6 F1. 7 F1. 8 F1. 9 F1. 10 F1. 11 F1. 12
V/F频率3 [F1.7]~[F1.3] 0.01 0.0 ★ V/F电压3 V/F频率2 V/F频率1
[F1.8]~100.0(%) 0.1 0.0 ★ 35页 [F1.9]~[F1.5] 0.01 0.0 ★
V/F电压2 [F1.10]~[F1.6] 0.1 0.0 ★
0.0~[F1.7] 0.01 0.0 ★
V/F电压1 [F1.1]~[F1.8] 0.1 0.0 ★
启动时的直流制动电流 0.0~100.0(%) 0.1 50.0 启动时的直流制动时间 0.0~20.0Sec 0.1 0 ★
E380系列通用型变频器 使用手册
22 功能参数表 参数 类型
功能 代码 F1.13
名 称 转差频率补偿 下垂控制 下垂起始水平
设定范围与说明
最小 单位
出厂 设定
更改 限制
参照 页数
0~150(%) 1 0 初
级应用参数
F1.14 F1.15 F1.16 F1.17 F1.18
0~100(%) 1 0 0~150(%) 1 25 36页
37页 下垂终止水平 10~200(%) 1 100 下垂控制方式
保留
0:绝对下垂控制 1:相对下垂控制
1 1
F2.0 VC1输入下限电压 0.0 V~[F2.1] 0.1 0.0 F2.1 VC1输入上限电压 [F2.0]~5.0 V
0.1
5.0 V
F2.2 VC2输入下限电压 0.0 V~[F2.3] 0.1 0.0 F2.3 VC2输入上限电压 [F2.2]~10.0 V
0.1
10.0 V
F2.4 CC输入下限电流 0.0 mA~[F2.5] 0.1 4.0 mA F2.5 CC输入上限电流 [F2.4]~20.0 mA F2.6 F2.7 F2.8 F2.9
0.1
20.0 mA
最小脉冲输入 0.0 KHz~[F2.7] 0.01 0.0 最大脉冲输入 [F2.6]~50.00 KHz 最小设定频率 0.0~[F2.9] 最大设定频率 [F2.8]~600.0 Hz
LED个位:(VC1通道) 0:正特性 1:逆特性 LED十位:(VC2通道) 0:正特性 1:逆特性 LED百位:(CC通道)
0:正特性 1:逆特性 LED千位:(脉冲通道) 0:正特性 1:逆特性 0.01~1.00 Sec
0.01 0.01 0.01
10.0KHz 0.00Hz 50.00Hz
37页
模拟输入输出参数
F2.10 输入通道特性选择 1 0000 ★
F2.11 F2.12
外部频率设定滤波时间常
数 频率输入通道组合
0.01 0.10
参见组合说明(0~29) 1 0 LED个位:AO1输出选择 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压 3:电机转速 4:PID设定 5:PID反馈 LED十位:AO2输出选择 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压 3:电机转速 4:PID设定 5:PID反馈 LED百位:保留 LED千位:保留
F2.13
模拟输出选择 (AO1、AO2)
1 0010 38页 39页
F2.14 F2.15 F2.16 F2.17 F2.18
模拟输出AO1下限 0.0~[F2.15] 0.1 0.0 V 模拟输出AO1上限 模拟输出AO2下限 模拟输出AO2上限
保留
[F2.14]~12.0
0.1
10.0 V
0.0~[F2.17] 0.1 2.0 V [F2.16]~12.0 0.1 12.0 V
E380系列通用型变频器 使用手册
功能参数表 23
参数 类型
功能 代码
名 称
设定范围与说明
0:控制端闲置 1:多段速控制1
2:多段速控制2 3:多段速控制3
4:摆频运行投入 5:摆频状态复位
6:正转点动控制 7:反转点动控制
8:加减速时间选择1 9:加减速时间选择2 10:频率设定通道选择1 11:频率设定通道选择2 12:频率设定通道选择3 13:频率递增控制(UP) 14:频率递减控制(DW) 15:UP-DW频率清零 16:自由停机控制
17:外部设备故障 18:三线式运转控制
19:直流制动控制 20:内部计数器清零
21:内部计数器时钟 22:PLC运行投入 23:PID运行投入 24:内部定时器触发端子 25:PLC停机后状态复位 26:多段速控制4
0:变频器运行中 1:频率到达
2:频率水平检测信号 3:过载检出
4:外部故障停机 5:输出频率到达上限
6:输出频率到达下限 7:零速运转中 8:变频器欠压停机
9:PLC阶段运行完成 10:PLC周期完成
11:内部定时器定时时间到 12:设定计数值到达 13:指定计数值到达
14:减速过程中 15:保留
16:变频器故障 17:摆频上下限限制 18:保留
最小 单位
出厂 设定
更改 限制
参照 页数
F3. 0
输入端子1功能选择
(0~26)
1 1 ★
F3. 1
输入端子2功能选择
(0~26)
1 2 ★
F3. 2
输入端子3功能选择
(0~26)
1 3 ★
39页
1 6 ★
F3. 3
输入端子4功能选择
(0~26)
F3. 4
输入端子5功能选择
(0~26)
1 13 ★
数
字输入输出参数
F3. 5
输入端子6功能选择
(0~26)
1 14 ★
F3. 6
输出端口1选择
(OC1)
1 2 F3. 7
输出端口2选择
(OC2)
40页
1 1
F3. 8
继电器输出选择 (TA、TB、TC)
1 16 F3. 9 F3. 10 F3. 11 F3. 12 F3. 13 F3.14 F3.15 F3.16
频率到达检出幅度 0.0~20.00 Hz FDT输出延迟时间1 0.0~200.0 Sec
0. 01 0.1
5.00 2.0
★
FDT(频率水平)设定1 0.0~上限频率 0.01 10.00 FDT(频率水平)设定2 0.0~上限频率 0.01 10.00 41页42页 FDT输出延迟时间2 0.0~200.0Sec 0.1 2.0 ★ 过载报警延时时间 0.0~20.0 Sec
保留
0.1
2.0
★
过载报警水平 50~200(%) 1 110
E380系列通用型变频器 使用手册
24 功能参数表 参数 类型
功能 代码 F4.0 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F4.6 F4.7 F4.8 F4.9 F4.10 F4.11 F4.12 F4.13
名 称 启动方式
设定范围与说明
最小 单位
出厂 设定
更改 限制
参照 页数
0:常规启动 1:检速再启动 1 0 ★
0.01 0.1
0.5 0.0
★
启动频率 0.0~10.00 Hz 启动频率持续时间 0.0~20.0 Sec
停机方式
停机时直流制动起始频率停机时直流制动等待时间停机时直流制动动作时间
0:减速 1:自由停止 1 0 42页
0.0~50.00 Hz 0.01 3.00 0.0~5.0 Sec 0.0~20.0 Sec
0.1 0.1
0.0 0
★
停机时直流制动电流 0.0~100(%) 0.1 50.0 零频运行阀值 0.0~100.00 Hz 零频回差 0.0~50.00 Hz
0.01 0.01
0.0 0.50
43页
正转点动频率 0.0~上限频率 0.01 10.00 加速力矩水平 110~200(%) 1 165 电机过载保护系数 50~110(%) 1 110 自动稳压(AVR) 自动节能运行
0:无效 1:动态有效
2:静态有效 3:减速无效
1 0 辅助运行参数
F4.14 F4.15 F4.16 F4.17 F4.18 F4.19 F4.20 F4.21 F4.22 F4.23 F4.24 F4.25
0:无效 1:有效 1 0 ★
自动节能运行强度 30~90 1 60 正反转死区时间 0.0~5.0 Sec 加速时间2 0.1~6000 Sec 减速时间2 0.1~6000 Sec 加速时间3 0.1~6000 Sec 减速时间3 0.1~6000 Sec 加速时间4/点动加速时间减速时间4/点动减速时间
0.1~6000 Sec 0.1~6000 Sec
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 1
0.0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 10.00Hz 700V
★
44页
UP/DW端子修改速率 0.01~100.0 Hz/Sec 能耗制动起始电压 600~750 V
能耗制动动作比率 10~100(%) 1 60% LED个位:动作选择 0:不动作 1:动作
LED十位:再启动方式 0:常规方式再启动 1:检速方式再启动 LED百位:保留 LED千位:保留
F4.26
停电再启动设置
1 0010 ★
45页
F4.27 F4.28
停电再启动等待时间 0.0~10.0 Sec 0.1 0.5
★
反转点动频率 0.0~上限频率 0.01 10.00
E380系列通用型变频器 使用手册
功能参数表 25
参数 类型
功能 代码
名 称
设定范围与说明
LED个位:PLC动作选择 0:不动作 1:动作 2:条件动作
LED十位:PLC运行模式选择 0:单循环 1:单循环停机模式 2:连续循环 3:连续循环停机模式 4:保持最终值 5:保持最终值停机模式LED百位:PLC断点恢复方式选择 0:从第一阶段恢复运行
1:从中断时的运行频率开始运行 2:从中断时的阶段频率开始运行 LED千位:PLC状态存储
0:掉电不存储 1:掉电存储 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~上限频率 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec 0.0~6000 Sec
LED个位:(阶段1运转方向) 0:正转 1:逆转 LED十位:(阶段2运转方向) 0:正转 1:逆转 LED百位:(阶段3运转方向) 0:正转 1:逆转 LED千位:(阶段4运转方向) 0:正转 1:逆转
最小 单位
出厂 设定
更改 限制
参照 页数
F5. 0 多段速运行模式 1 0000 ★
F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6 F5.7
多段速频率1 多段速频率2 多段速频率3 多段速频率4 多段速频率5 多段速频率6 多段速频率7 多段速频率8 多段速频率9 多段速频率10 多段速频率11 多段速频率12 多段速频率13 多段速频率14 多段速频率15 阶段1运行时间 阶段2运行时间 阶段3运行时间 阶段4运行时间 阶段5运行时间 阶段6运行时间 阶段7运行时间 阶段8运行时间
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
35.00 15.00 3.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 35.00 15.00 3.00 20.00 25.00 30.00 35.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
46页
多段速控制参数
F5.8 F5. 9 F5.10 F5.11 F5.12 F5.13 F5.14 F5.15 F5.16 F5.17 F5.18 F5.19 F5.20 F5.21 F5.22 F5.23
F5.24 PLC多段速运行方向 1 0000
E380系列通用型变频器 使用手册