16 变频器的操作及简单运行
在常态监控模式下,按 键进入变频器内部参数的查看与修改模式,可以按照通用方法查询与修改数据。
(4) 备份参数的查看与修改
在常态监控模式下,同时按下 和 键(双键复合使用),进入操作面板备份参数的查看与修改模式,显示功能代码时,主显示的高位代码“F”闪烁显示,以表明当前查询与修改的是备份参数,备份参数的修改方法与内部参数相同。
4.2.2 面板操作方法 (1)状态参数查询(例)
进入参数 修改模式 (参见下节) 参 数 查 询
返 回 常 态 控 制 状态参数查询 主显示:d.1 功能代码辅显示:2.3 输出电流 返 回确定查询 状态参数 上 一 级 主显示:383 输出电压辅显示:2.3 输出电流 主显示:F0.1 功能代码辅显示:0 参数数据 状态参数查询 主显示:d.0 监控代码辅显示:45.00 输出频率 选择被查询 状态参数 常态监控模式 主显示:45.00 输出频率辅显示:2.3 输出电流 ++参数修改模式
E380系列通用型变频器 使用手册
变频器的操作及简单运行 17
(2)参数查询与修改(例)
参数存储 存储修改后的参数 根据需要修改参数 参数查询 备份参数修改 常态监控模式 主显示:45.00 输出频率辅显示:2.3 输出电流 主显示:F0.1 功能代码注:修改备份参数时功 辅显示:0 参数数据能代码字符“F”闪烁。
+参数查询 放 弃 修 改参数查询 + 选择被查询/ 修改参数项 主显示:F0.2 功能代码辅显示:45.00 参数数据 主显示:45.00 参数数据辅显示:2.3 输出电流 主显示:50.00 参数数据辅显示:2.3 输出电流 主显示:F0.2 功能代码辅显示:50.00 参数数据 放 弃 修 改 继 续修改其它参数或返回 +参数修改
E380系列通用型变频器 使用手册
18 变频器的操作及简单运行
4.3 状态监控参数一览表
监控代码 d.0 d.1
内 容
单 位
备注
变频器当前的输出频率 Hz 变频器当前的输出电流(有效值) A
d.2 变频器当前的输出电压(有效值) V
d.3 电机转速 rpm d.4 变频器内部的直流端电压 V d.5 变频器的输入电压(有效值) V d.6 设定频率 Hz d.7 内部计数器数值
d.8 PID设定值
d.9 PID反馈值
d.10 运行线速度
d.11 设定线速度
d.12 模拟输入VC1 V d.13 模拟输入VC2 V d.14 模拟输入CC mA d.15 外部脉冲输入PLS KHz d.16 d.17 d.18 d.19 d.20 d.21 d.22 d.23 d.24 d.25 d.26 d.27 d.28 d.29 d.30 d.31 d.32 d.33 d.34 d.35 d.36 d.37
输入端子状态 模块温度
oC
模拟输出AO1 模拟输出AO2 保留
保留
保留
保留
保留
保留
最近1次故障记录
最近2次故障记录
最近3次故障记录
最近4次故障记录
最近5次故障记录
最近6次故障记录
最近一次故障时的输出频率 Hz 最近一次故障时的设定频率 Hz 最近一次故障时的输出电流 A 最近一次故障时的输出电压 V 最近一次故障时的直流电压 V 最近一次故障时的模块温度 oC
E380系列通用型变频器 使用手册
变频器的操作及简单运行 19
4.4 变频器的简单运行
4.4.1. 变频器的初始设置 ⑴ 频率输入通道选择([F0.1])
变频器的初始设置根据机型的不同而不同,将该参数设置为0,变频器的频率设定将由面板操作按键设定。 ⑵ 运行命令输入通道([F0.4])
变频器的初始设置根据机型的不同而不同,将该参数设置为[F0.4]=00#0,变频器的起停控制由操作面板上的 、 键完成。
4.4.2. 简单运行
① 按图4-2接线;
② 确认接线无误后合上电源开关,接通电源,变频器先显示 ”P.oFF”,稍后显示 ”0”,辅显示短暂显示软件版
本。
③ 确认频率设定通道为面板数字设定方式([F0.1] = 0);
④ 根据变频器拖动电动机的额定铭牌数据,确认是否对参数[F1.3]、[F1.4]进行设置; ⑤ 按 键启动变频器,变频器输出0频率,显示 ”0.0”;
⑥ 按 键,增大设定频率,变频器的输出频率增加,电机转速加快;
⑦ 观察电机的运行是否正常,若有异常立即停止运行,并断电,查清原因后再运行; ⑧ 按 键减小设定频率;
⑨ 按 键停止运行;并切断电源开关。
? 载波频率的出厂值为某一固定值(1.5-10KHz),若电机完全空载,在高载波频率下运行有时会出现轻微震荡现象,此时请将载波频率的设定值减小(参数[F0.16]),或设置振荡抑制因子(参数[FC.11])。 ? 绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子U、V、W上。
三相断路器三相电源
电动机
×××RSTUVWEM接大地图4-2 简单运行接线图
E380系列通用型变频器 使用手册
20 功能参数表
5. 功能参数表(通用参数[F0.0]=0000)
功能参数表中符号说明:“★” 表示该参数在运行过程中不能更改;“▲” 表示该参数与变频器的型号有关; “◆”表示该参数为随机数值。
参数 类型
功能 代码
名 称
设定范围与说明
LED个位:运行模式 0:通用模式 1:拉丝机专用模式 LED十位:保留 LED百位:保留 LED千位:保留
0:频率数字设定
1:UP/DW端子递增、递减控制 2:RS485接口 3:面板电位器 4:外部电压信号VC1(0 ~ 5V) 5:外部电压信号VC2(0~10V) 6:外部电流信号CC(0~20mA) 7:外部脉冲信号(0.0~50.0KHz) 8:组合设定 9:外部端子选择
最小 单位
出厂 设定
更改 限制
参照 页数
F0. 0 运行模式选择 1 0000 ★
30页
1 0 F0. 1 频率输入通道/方式选择
F0. 2 频率数字设定 0.00~上限频率
LED个位:
0:设定频率掉电存储 1:设定频率掉电不存储 LED十位:
0:停机时设定频率保持
1:停机时设定频率恢复到[F0.2] 2:停机时设定频率清零 LED百位:保留 LED千位:保留
LED个位:
0:键盘控制 1:外部端子 2:串行通信端口
LED十位:STOP键功能 0:仅对面板控制方式有效 1:所有控制方式有效 LED百位:保留 LED千位:保留
0:二线模式1 1:二线模式2 2:三线模式
LED个位:
0:与设定方向一致 1:与设定方向相反
LED十位: 0:反转防止无效 1:反转防止有效
LED百位:外部运行通道辅助功能 0:上电自启动禁止 1:上电自启动允许 LED千位:保留
0.01 0
基本运行参数
F0. 3 频率数字设定辅助控制 1 0000 31页
F0. 4 运行命令通道选择 1 0000 F0.5 运行命令端子组合方式
1 0 ★
F0.6
转向控制及运行命令辅助
设置
1 0100 32页
E380系列通用型变频器 使用手册