好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SUNFAR E380变频器说明书 免费下载 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变频器的配线 11

3.4 主回路端子的配线

3.4.1 I类主回路端子

适用机型:E380-4T0015~E380-4T0075 / E380-2T0015~E380-2T0037

P+ P - R S T U V W PB E 能耗制动电阻

3.4.2 II类主回路端子

电动机 三相电源输入 大地适用机型:E380-4T0110~E380-4T0150 / E380-2T0055~E380-2T0110

3.4.3 III类主回路端子

适用机型:E380-4T0185~E380-4T0300 / E380-4T1320~E380-4T2000/

E380-2T0150~E380-2T0185

3.4.4 IV类主回路端子

适用机型:E380-4T0370~E380-4T1100 / E380-2T0220~2T0550

三相电源输入直流电抗器制动单元大地制动单元 直流电抗器 三相电源输入大地能耗制动电阻P P+ P- R S T U V W PB E 电动机

R S T P P+ P- U V W E 直流电抗器三相电源输入 制动单元大地 电动机

R S T P P+ P- U V W E 电动机

E380系列通用型变频器 使用手册

12 变频器的配线

3.4.5 3.4.6

V类主回路端子

适用机型:E380-4T2200~E380-4T2800

大地三相电源输入

E R S T E U V W P- P+ P 大地电 动机直流电抗器制动单元VI类主回路端子

适用机型:E380-4T3150~E380-4T4000

三相电源输入 大地R S T E E P+ P P- U V W E直流电抗器 制动单元 电 动机 大地大地端子符号说明见下表:

端子符号

P P- R、S、T E

功能说明

直流侧电压正端子

直流侧电压负端子/ P、P-间可接直流制动单元 接电网三相交流电源 接地端子

端子符号

功能说明

P+ P、P+间可接直流电抗器 PB P、PB间可接直流制动电阻 U、V、W

接三相交流电动机

-- --

3.5 控制回路端子的配线

3.5.1 控制回路端子

TA TB TC

X2

X4

X6FWD REVOC1VSVC1VC2AO1ERH+

X1X3X5 CMRST24VOC2PLS CCGNDAO2

E380系列通用型变频器 使用手册

变频器的配线 13

3.5.2 控制回路端子功能说明

类型

端子符号 VS

模 拟 输 入

VC1 VC2 CC PLS GND X1

控 制 端 子

X2 X3 X4 X5 X6 FWD

控 制 端 子

REV RST CM 24V

模拟 输出 OC 输出 可编程输出

AO1 AO2

端子功能

向外提供+10V/10mA电源或+5V/50mA电源 JP1选择 电压信号输入端1 0~5V 电压信号输入端2 0~10V 电流信号输入端 脉冲信号输入端

模拟输入信号的公共端(VS电源地) 多功能输入端子1 多功能输入端子2 多功能输入端子3 多功能输入端子4 多功能输入端子5 多功能输入端子6 正转控制命令端 逆转控制命令端 故障复位输入端 控制端子的公共端

向外提供的+24V/50mA的电源 (CM端子为该电源地)

可编程电压/电流信号输出端1,外接电压/电流表头(由[F2.13]设定) 可编程电压/电流信号输出端2,外接电压/电流表头,[F2.13]选择

电流信号输出0~20mA/0~15V 电压信号输出0~10V/1mA JP2、JP3选择电流/电压输出 最大负载电流150mA,最高承受电压24V

触点容量:AC 250V 1A 阻性负载

与CM端闭合有效,FWD-CM决定面板控制方式时的运转方向。 多功能输入端子的具体功能由参数[F3.0] ~ [F3.5]设定,端子与CM端闭合有效 0~20mA

0~50KHz/5~30V

备 注

GND AO1、AO2端子的公共端 OC1 OC2 TA TB TC

可编程开路集电极输出,由参数[F3.6]及[F3.7]设定 常态TA-TB闭合,TA-TC断开 指定功能有效:TA-TB断开

TA-TC闭合,参数[F3.8]选择输出功能

RS485+

RS485通信接口 通信端

子ERH 接地端子

JP端子跳线说明:

JP1JP2JP3

VO1+5VVO2JP1:

1-2短接:输出+5V/50mA信号 2-3短接:输出+10V/10mA信号 JP2:

1-2短接:AO1端输出电压信号 2-3短接:AO1端输出电流信号 JP3:

1-2短接:AO2端输出电压信号 2-3短接:AO2端输出电流信号

CO1

E380系列通用型变频器 使用手册

+10VCO214 变频器的操作及简单运行

4. 变频器的操作及简单运行

除了基本的启、停控制外,变频器的操作面板主要完成两大功能:运行状态参数的监控和内部参数的查询与修改。相应的,操作面板可分为两种工作模式:监控模式与参数查询/修改模式。

变频器初上电时,操作面板的模式为常态监控模式,此时操作面板显示的运行参数由变频器的内部参数[F6.12]、[F6.13]确定。操作面板在任何状态下,如果1分钟内没有按键操作,都将返回常态监控模式。

4.1 操作面板

4.1.1 操作面板说明

图4-1-A 大操作面板

(标准配置)

返回设置上升下降

ESCSETJOGREV主数码显示运行指示灯RUNHzAV数码显示数据单位辅助数码显示运行指示灯主数码显示RUNVAHz数码显示数据单位电位器切换正转反转停机<

图4-1-B 小操作面板 (非标准配件)

4.1.2 按键功能说明

项 目 主数码显示 显 示 功 能

辅数码显示 A、Hz、V RUN

显示变频器当前运行的状态参数及设置参数。

显示变频器当前运行的状态参数及设置参数,变频器初上电时,辅显示行显示变频器的程序版本,2秒后返回常态,小操作面板没有辅助显示LED。 主数码显示数据所对应的度量单位。

运转指示灯,表明变频器正在运行中,输出端子U、V、W有输出电压。

正转运行命令键。当变频器的运行指令通道设置为面板频率数字设定方式([F0.1]=0)时,按下该键,发出正转运行指令,变频器按指定的加、减速曲线正向运行至设定频率。

反转运行命令键。当变频器的运行指令通道设置为面板频率数字设定方式([F0.1]=0)时,按下该键,发出反转运行指令,变频器按指定的加、减速曲线反向运行至设定频率。

停机、故障复位键。STOP键的有效定义由参数[F0.4]的LED十位决定。当([F0.4])=000#)时,STOP键只对面板控制运行方式有效;当([F0.4])=001#)时,STOP键对所有运行控制方式有效。当STOP键盘有效时,变频器将按设定的方式停机。变频器在故障状态时,按下该键将复位变频器,返回到正常的停机状态。

该键与 键复合使用,可以进行内部参数的拷贝写入(参见下节详细说明)。

功 能 说 明

盘 功 能

E380系列通用型变频器 使用手册

变频器的操作及简单运行 15

返回键。在常态监控模式时,按下该键,进入非常态监控模式/监控参数的查询模式,可以查看变频器的运行状态参数。在其他任何操作状态,单独按该键将返回上一级状态。 该键与 键复合使用,可完成内部参数的拷贝读取/参数备份(参见下节详细说明)。 键 盘 功 能 设置键。确认当前的状态或参数(参数存贮到内部存贮器中),并进入下一级功能菜单。 该键与 键复合使用,可进行内部参数的拷贝写入(参见下节详细说明)。 数据修改键。用于修改功能代码或参数。 在状态监控模式下,如果频率指令通道为面板数字设置方式([F0.1]=0), 按此键直接修改频率指令值。 点动命令键。只有在操作面板控制方式([F0.4]=00#0)时有效。 移位键。在任何用 键修改数据的状态,按此键可以选择被修改的数据位,被修改位闪烁显示。 该键与 键复合使用,可完成内部参数的拷贝读取/参数备份(参见下节详细说明)。

面板电位器。 变频器的运行频率由操作面板上的电位器设定。向左旋转电位器按钮以减小运行频率;向右旋转电位器按钮以增加运行频率。 4.2 面板基本功能及操作方法

4.2.1 面板基本功能

操作面板除了具有:正转运行、反转运行、点动运行、停机、故障复位、参数修改与查询、运行状态参数监视等基本功能外,还具备以下特别功能: (1) 参数拷贝读取/备份

本操作面板可以将变频器的内部参数复制到操作面板中(仅限于对用户公开的内部参数),并永久保存。因此用户可以将自己的典型设置参数备份到操作面板中,以备急用。操作面板中的备份参数不影响变频器的运行,并且可以单独查看与修改。

变频器在常态监控模式下,同时按下 和 键(双键复合使用),即进行参数备份的读取操作,即使变频器正在运行,也可以进行该读取操作。参数读取时,面板显示数据的空白高位以0补充,并且显示从右至左闪烁显示。参数备份完毕后,显示恢复正常。

在参数备份过程中,可以随时用 或 键中止备份操作,显示切换到最后一个被备份的参数功能码。按 键可返回到常态监控模式。 (2) 参数拷贝复制/写入

本操作面板可以将备份参数复制到变频器的内部存储器中(仅限于对用户公开的内部参数),用户可以将自己在操作面板中备份的典型设置参数一次性写入变频器,而不必分别修改。

参数写入必须在参数复制允许功能打开([F6.16] = 1)后,在停机状态下进行。为了防止将操作面板中的无效备份参数误写入到变频器中而影响变频器的运行,请在参数复制完毕后关闭复制允许功能([F6.16]= 0),最好将变频器的有效内部参数备份到操作面板中。

变频器停机后,在常态监控模式下,同时按下 和 键(双键复合使用),即进行参数的复制/写入操作,参数写入时,面板显示数据的空白高位以0补充,并且显示从左至右闪烁显示。参数复制完毕后,显示恢复正常。

在参数复制过程中,可以随时用 或 键中止写入操作,显示切换到最后一个被复制的参数功能码。按 键可返回到常态监控模式。 (3) 内部参数的查看与修改

E380系列通用型变频器 使用手册

SUNFAR E380变频器说明书 免费下载 - 图文

变频器的配线113.4主回路端子的配线3.4.1I类主回路端子适用机型:E380-4T0015~E380-4T0075/E380-2T0015~E380-2T0037P+P-RSTUVWPBE能耗制动电阻3.4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8uft03quqx7e16g2f5026bod04q32p00oz9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享