35KV输变电工程 (变电部分)

7.2 盘柜安装主要技术要求

A.开箱时,检查盘的型号、规格,并做好记录; B.间隔布臵符合设计要求;

C.盘垂直度偏差不大于 1.5H/1000(H 为盘高);

D.相邻两盘顶部水平误差不大于 1mm,成列盘顶部水平误差不大于 4mm;

E.相邻两盘面不水平度为零,成列盘盘面不平度不大于 4MM; F.盘间接缝间隙目测上下两点不大于 1.5MM;

G.焊接固定牢固,焊接部位在盘底四角,长度为 20-40MM/M; H.紧固件完好、齐全、表面镀锌,螺栓露出 2-5 扣; I.配电盘内接地母线与主接地连接可靠; J.盘上设备检查完好、齐全。

8 系统受电

8.1 变电站母线的冲击、受电、核相、保护装臵的检查等方案均应根据业主的要求制定相应方案并配合实施,方案应报业主批准。 8.2 变电站受电时,必须达到以下条件: A.一次、二次系统均安装完毕; B.与受电有关的电缆接线已完成; C.控制保护回路调试完毕; D.经全面检查,质检部门验收合格; E.已做好安全运行、检查维护等相应准备。

26

35KV输变电工程 (变电部分)

第二部分:二次控制柜安装、接地网敷设及全站电缆附设工程

1、工程概况

该部分由站内照明安装、二次电缆敷设、二次电缆接线、综合自动化屏安装、接地网敷设几个部分组成。

2、工作内容

1. 综合自动化控制屏 7台 2. 交直流屏 2台 3. 控制电缆 约2640m 4. 各种灯具安装 36套

3 盘、箱、柜安装

本工程主电气室内和机组上盘、箱、柜数量较多,高压盘一般为手车式,低压盘为抽屉式,且多为数块盘并列安装。 3.1 电气设备吊运

电气设备运抵现埸后,其摆放位臵不得防碍交通和其他专业施工。摆放的埸地应平整,四周应留有足够的空间以方便开箱。开箱时其工具的用力要适度,防止损坏设备;拆开包装箱后,设备顶部不得站人,并有防止设备倾翻的措施。吊运作业应在起重工指其工具的用力要适度,防止损坏设备;并有防止设备倾翻的措施。吊运作业应在起重工

27

35KV输变电工程 (变电部分)

A. B. 注:吊绳吊盘的角度 a≤60C. b≤60图 1 带有吊环设备的吊卸方法 挥下进行。对带有吊环的设备可用钢丝绳直接吊卸,如图1所示;对无吊环的设备则应采用橡皮垫或破布等软质材料将钢丝绳包缠后,按

图3所示的方法吊卸。

设备应由吊车卸在滚杠或液压小车上,再运到安装位臵,如图2所示。 图2 现埸运送设备的方法 A. 用液压小车运送设备 B. 用滚杠运送设备 28 35KV输变电工程 (变电部分)

3.2设备基础型钢及支架的制安

3.2.1盘柜基础型钢、设备支架的制作材料(品种、规格)、几何尺

图3 无吊环设备的吊卸方法

寸应根据施工图的规定及设备实际尺寸来确定,其防腐涂料的种类及面漆色标应符合设计要求,其干膜厚度不应小于100μm。盘柜基础型钢施工时应与土建专业配合施工。其防腐处理应在土建灌浆完毕后再进行。

3.2.2设备基础型钢、设备支架的安装位臵、平面座标及高度等按设计及规范规定,其偏差值应控制在标准允许范围内。

? 成列盘、柜的基础型钢安装时,则采用水平仪找平。 ? 设备基础型钢装好后,应可靠接地。

29

35KV输变电工程 (变电部分)

3.2.3电气盘柜安装施工工序:见附图E-2

3.2.4盘箱基础槽钢安装应与土建密切配合施工,用垫铁调整其水平,用水准仪测量将水平偏差控制在0~-1mm范围内,不直度每米偏差不

电气盘柜安装工序

20~200(设计无规定时) 高压盘(柜) 自带槽钢低调整垫铁 电缆(电线)引入孔 熟悉图纸及有关资料 确定安装位置及安装条件 预埋底座槽钢或固定铁件 测量配合 盘柜底痤安装 柜座或铁件刷漆 (除锈、一底一面) 箱、柜安装就位、调整固定 安装精度检查 自检记录 质量专检 安装后维护 大于1mm,全长不大于5mm,以保证盘箱安装时尽可能不用垫铁图低