35KV输变电工程 (变电部分)
热片完好、无损。散热器吊装应无碰撞,有专人指挥,专人监护。 散热器及储油柜组装后,可将油路管路连接起来。本变压器为风冷变压器,风扇电机经实验完好后方可安装。 5.1.1.3 瓦斯继电器校验
气体继电器油速整定范围为0.7~1.5米/秒,经密封实验干簧管内应无油渗入,气体继电器轻重瓦斯动作正常。瓦斯继电器安装,其顶盖上标志箭头应指向储油柜,其与连通管的连接应密封良好。 5.1.1.4 温度计安装
带电接点的温度计动作应正常,绝缘良好,温度计安装时,先将温度计座管内注满变压器油,再将温包插入管座内,表盘固定牢固。 5.1.1.5 吸湿器安装
先将吸湿器内的干燥剂烘干成天蓝色后,直接将吸湿器装在联管的法兰上。(在吸湿器下的油杯中拄油到标准的油面线。) 5.1.1.6 变压器低压瓷件以及试验用35kV空气套管组装 高低压瓷件吊装时,采用的钢丝绳应用橡皮管或石棉管包缠后方可使用,以免造成瓷瓶的损伤。厂家瓷瓶装臵运至现场后应对其外观进行仔细检查,有损伤产品应及时向厂家提出退货,不予收货。 1)、瓷套表面应无裂缝、伤痕;
2)、套管、法兰颈部及均压环内壁应清擦干净; 3)、套管经实验合格,且有实验合格证明书;
套管顶部的密封垫片应安装正确,密封良好,连接引线时,不应使顶部结构松扣。
16
35KV输变电工程 (变电部分)
高压套管组装示意图
5.1.1.7 变压器绝缘油检验
变压器及补充绝缘油到达现场后,应在变压器安装就位后的第二天对变压器及补充油进行抽样检验。取样实验标准应按现行相关电力标准的规定,对绝缘油进行简化分析以及色谱分析,对补充油及本体油不是同一牌号或不同厂家相同牌号的变压器油还应作混油试验。对绝缘油的性能有怀疑时应作全分析。
按GB50150-91第6.0.12条规定对电压等级在63kV及以上的变压器应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24小时之后各进行一次变压器器身内下部及中部的绝缘油的油溶解气体的色谱分析,两次测得的氢、乙炔、总烃含量应无明显差别,油中微量水的测量,对电压等级为35kV的不应大于20ppm。 5.1.1.8 有载调压开关检查装配
有载调压开关按出厂说明书已经装配在变压器上,有载调压开关上通常有三个弯管接头既瓦斯继电器管接头、吸油管管接头和回(注)油管管接头,应按管接头的标志分别对应安装气体继电器及吸、回油管。
10MVA变压器有载调压开关操作机构为MR型电动机构,要求电动机构输出传动轴的安装平稳,并且圆锥齿轮传动箱的传动轴调整到
17
35KV输变电工程 (变电部分)
同一直线上,分接开关和电动机构必须在整定位臵上连接。分接开关和电动机构连接后,电动机在停止转动前必须确保分接开关的切换操作已经完成且有适当的时间间隔,对于正反两个操作方向尽可能相同,调整方法严格按照产品使用说明书进行。
按电路图接好操作机构的电线电缆,并重复检查确保引线无误。通电前带电部分要测量绝缘电阻,防止短路故障的发生。 5.1.2变压器安装 工艺流程:
设备点件检查→ 变压器二次搬运→ 变压器稳装→ 附件安装→ 变压器吊芯检查及交接试验→ 送电前的检查→ 送电运行验收 5.1.2.1高压变压器安装:
A.附件清点、检查,各连接部分管件清洗; B.密封件、连接法兰面检查安装; C.有载调压切换装臵安装;
D.冷却装臵安装,风扇电动机及叶片安装,阀门和法兰安装; E.储油柜安装;
F.电流互感器安装,套管安装;
G.压力释放阀装臵安装;气体继电器校验、安装;
H.散热器、储油柜、风扇、表计、气体继电器、测温装臵等安装; I.变压器油注入。
5.1.2.2 安装前清扫干净变压器安装场地,保证无杂物,接地系统安装结束。
18
35KV输变电工程 (变电部分)
5.1.2.3 变压器组装好后,在现场会同供应商和业主进行外观检查;外观有无损伤,瓷瓶有无破损,附件安装是否正确。经三方确认好后即可吊装到位。
5.1.2.4吊装时钢丝绳必须吊在变压器的外壳吊装环上,绝不能将钢丝绳吊在变压器的线圈吊环上。吊装时要注意保护好变压器上高压瓷瓶,绝不能有丝毫损伤,所以吊装时钢丝绳与变压器的夹角必须保证在30度以上的角度。
5.1.2.5变压器安装到位后暂不固定,待封闭式铜母线安装好后再固定。因封闭式铜母线长度是固定的,若先将变压器固定好,但封闭式铜母线却不能安装,还是需拆除重新固定,因此变压器暂不固定。 5.1.3高压变压器试验
A.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; B.测量绕组连同套管的介质损耗角正切值; C.测量绕组连同套管的直流泄漏电流; D.绕组连同套管的交流耐压试验; E.绕组连同套管的局部放电试验;
F.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;
G.非纯瓷套管的试验; H.绝缘油试验;
I.有载调压切换装臵的检查和试验; J.额定电压下的冲击合闸试验;
19
35KV输变电工程 (变电部分)
K.检查相序;
5.2高压电气设备安装、调试
5.2.1 吊装及安装方法
5.2.1.1电压互感器,电流互感器,避雷器,SF6断路器,隔离开关,穿墙导管必须要土建工程全部结束,固定用支架安装完成,照明工程结束后方可安装,设备上的元件安装前必须认真检查,所有瓷瓶,附件必须完好无损,表面清洁。
5.2.1.2由于安装高度较高、重量重,所以室外用12t吊车进行安装,吊绳使用尼龙带吊装,找好设备重心,至少拉二根以上的风绳,防止吊装时倾翻,以免发生意外。
5.2.1.3 室内由于无法用吊车进行安装,只有采用链式起重机进行。具体方法是;在管型母线用的支架上吊装加横担(最上的设备采用这种方式),横担上安链式起重机由于安装高度高,所以用三个链式起重机,分级吊到安装位臵。下部设备是在中部的混凝土梁上加吊装横担,用二个链式起重机,分级吊到安装位臵。吊绳使用尼龙带吊装,找好设备重心,拉二根以上的风绳,防止吊装时倾翻,以免发生意外。安装的设备用液压升降运输小车(2t)运到安装位臵地面,然后用链式起重机吊装。
5.2.1.4 电压互感器,电流互感器,避雷器,SF6断路器,隔离开关,穿墙导管和铝锰管型母线安装用支架按施工图设计的位臵进行安装,安装牢固,应用可靠的接地。